Merkwürdiger Modbus Fehler
-
Hallo, Ich nutze den Modbusadapter 6.3.2 zur Steuerung meines Sungrow Wechselrichter.
Das läuft auch schon lange fast fehlerfrei.
Aber eben nur fast.
Fehlerbild:
Nach dem Starten des Modbus Adapters läuft dieser 14 Tage fehlerfrei. Dann erscheintmodbus.0 2025-03-26 13:20:21.834 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000} modbus.0 2025-03-26 13:20:21.834 error Client in error state. modbus.0 2025-03-26 13:20:21.834 error Request timed out. modbus.0 2025-03-26 13:20:21.829 warn Error: undefined
mehr passiert nicht, läuft wieder automatisch. Danach nach 23Std 10 MIn (fast exakt diese Zeit) kommt der Fehler wieder. Das dann jeden Tag einmal und immer nach der Zeit 23Std 10 min
letzten 3 Tage
Fehler um 15:01
14:11
13:21
morgen wird das um 12:31 sein.
Ich habe das schon lange beobachtet.
Nach Neustart des Adapters dauert es erstmal wieder ca. 14 Tage bis der Fehler dann täglich kommt.
Ich weiß nicht wo ich dran drehen soll.
Hier noch die allgemeinen Einstellungen mit den Timeouts
-
@ubecker du bist da nicht alleine, ich habe die selben Probleme nur mit einem Heizstab.
Da gibt es auch ein issus zu https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/595Es scheint sich da aber im Moment nicht viel zu tun, aber evtl. kann @apollon77 und @mcm1957 was dazu sagen.
Grüße
Fabio