NEWS
Umstellung auf Sommerzeit - Shutercontrol löst falsch aus
-
Ich vermute, das der user 'iobroker' nicht auf der richtigen Zeitzone auf der Datenbank fährt.
-
@thomas-braun das glaube ich weniger
wenn ich den history adapter ohne sql nutze, habe ich auch eine stunde verzögerung
-
hast du evtl. eine idee, warum die history die sommerzeit nicht annimmt - egal ob sql oder history file - die einträge sind um eine stunde falsch - proxmox-serverzeit, iobroker-lxc zeit stimmen - javascript adapter aht auch richtige zeit bei scripten oder zeit-abfragen
-
@liv-in-sky Ist denn die Zeitzone auf dem ioBroker host korrekt eingestellt? Server zeit wins
-
@apollon77 denke schon
proxmox:
timedatectl Local time: Mo 2025-03-31 10:37:57 CEST Universal time: Mo 2025-03-31 08:37:57 UTC RTC time: Mo 2025-03-31 08:37:57 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no
iobroker lxc:
timedatectl Local time: Mon 2025-03-31 10:36:06 CEST Universal time: Mon 2025-03-31 08:36:06 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no
-
alles zurück - habe gerade nochmal in den objekten überprüft - jetzt sind die richtigen zeiten drin - gestern war es nicht so - evtl hat der neustart heute morgen gewirkt - danke dir
-
hast du mal diesen befehl auf proxmox und iob container ausgeführt ?
timedatectl
stimmt das bei dir überein
hast du im setup des computers die richtige zeit ?
sorry, das ich deinen thread genutzt habe
-
shuttercontrol ist doch kein hardware adapter, oder ?
wie sind deine rollo's eingebunden - kann da etwas mit "zeit" sein
-
@liv-in-sky sagte in Umstellung auf Sommerzeit - Shutercontrol löst falsch aus:
stimmt das bei dir überein
ja:oben steht die "proxmox time" darunter die container zeit. Die 2 Min Unterschied sind meiner Langsamkeit geschuldet...
root@pve2:~# timedatectl Local time: Mon 2025-03-31 11:19:00 CEST Universal time: Mon 2025-03-31 09:19:00 UTC RTC time: Mon 2025-03-31 09:19:00 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no root@pve2:~# Andreas@iobroker:~$ timedatectl Local time: Mo 2025-03-31 11:17:33 CEST Universal time: Mo 2025-03-31 09:17:33 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no Andreas@iobroker:~$
Das du meinen Thread "gekapert" hast ist doch gut, da habe ich gesehen, dass ich nicht allein mit dem Problem bin, auch wenn die Zeitumstellung bei dir andere Probleme verursacht hat.
-
@liv-in-sky sagte in Umstellung auf Sommerzeit - Shutercontrol löst falsch aus:
wie sind deine rollo's eingebunden - kann da etwas mit "zeit" sein
Meine Rollos sind Velux Aussenjalousien für Dachfenster, die werden über den klf200-Adapter angesprochen und da ist nix bzgl Zeiten eingestellt, geht m.W. auch garnicht.
Ich habe gestern Abend den PRoxmox mal durchgebootet, zumindest sind am Abend dann die Rolläden wie gewünscht (Sonnenuntergang) ausgelöst worden, scheint jetzt wieder synchron zu sein.