@mireki1975 sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
Ich versuche mal mein Glück.
Mit Trigger meinst Du ja sicher was in blocklyOder rules, oder NodeJS, oder JS, ...
A.
-
Sorry, bin jetzt nicht so der Held mit der Sache…
So gehts irgendwie nicht.
Hast Du vielleicht ein Beispiel für Deine zwei Lösungsansätze?
-
@mireki1975 Du bist schon fast da. 2 Fehler:
- Es gibt einen Baustein 'Umschalten'. den solltest du nutzen.
- Du 'aktualisiertst'. Du solltest aber 'steuern'.
A.
-
Sauber!
Es geht schon mal ANDanke Asgothian
Nur ausschalten funktioniert nicht - Plan ist folgender:
1x Autoladestation An -> dann wieder 1x für AUS
2x Grill Strom AN -:> Wieder 2x für AUS
Long für irgendwas anderes zum togglen -
@mireki1975 dann nimm das 'falls' raus - dann gehts
A. -
-
@mireki1975 sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
Ich verstehen das nur nicht - was zählt das Skript hoch?
Nichts.
Der Datenpunkt 'single' wechselt bei Druck auf
true
, und dann nach 300 ms zurück auffalse
. Logisch gilt:true
>false
. Deswegen aktiviert der Trigger sich nur wenn der DP auftrue
gesetzt wird.Der
Umschalten
Block macht das gleiche wie der folgende Pseudocode:falls (wert von Autoladestation1.STATE == true) { steuere(Autoladestation1.STATE mit false) } sonst { steuere (Autoladestation1.STATE mit wahr) }
-
Ah, Du meinst das „true“ vom Button ist so schnell das ich es im webui nicht sehen? Richtig?
-
@mireki1975 Ja.
-
Nochmals Danke für Deine Hilfe und bleib Gesund