    Einfache Timersteuerung mit rekursiver Prüfung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      M1R0O @Asgothian last edited by M1R0O

      @asgothian
      Bildschirmfoto 2025-04-09 um 16.24.24.png
      so?

      Ich habe bisher nicht mit Intervallen und Timeouts gearbeitet, sorry.

      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @M1R0O last edited by

        @m1r0o

        fast:

        • das stop timeout im Timeout ist unnötig.
        • du hat für das Intervall den falschen Baustein zum abschalten genommen.
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • M
          M1R0O @Asgothian last edited by

          @asgothian
          Bildschirmfoto 2025-04-09 um 16.34.30.png
          ?

          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @M1R0O last edited by Asgothian

            @m1r0o der stop timeout vor dem ausführen Intervall muss auch noch auf 'stop zyklische Ausführung Intervall' umgesetzt werden, sonst geht es nicht.

            A.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • M
              M1R0O @Asgothian last edited by

              @asgothian
              Bildschirmfoto 2025-04-09 um 16.39.00.png

              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @M1R0O last edited by

                @m1r0o

                Nun bist du fast da:

                • im falls Baustein fehlt eingesetzt das 'steuere set mit wahr' um das ganze nochmal anzusteuern

                A

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • M
                  M1R0O @Asgothian last edited by

                  @asgothian
                  Danke. Ist am Handy gerade nicht machbar. Mache ich später.
                  Zum Verständnis: Ich setzte „falls ≠ falsch“ steuere „falsch“

                  Korrekt?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @M1R0O last edited by paul53

                    @m1r0o sagte: Oder wie könnte ich es lösen?

                    De Prüfung darf erst nach den 20 Minuten erfolgen, weshalb man sie in ein Timeout packt. Die eigentliche Prüfung erfolgt schon in der Schleifen-Bedingung und muss dann nicht nochmal erfolgen. Um nur z.B. jede Sekunden zu prüfen, kann man eine Pause in die Schleife setzen. Ohne die Pause wird im ms-Takt gefeuert!! Außerdem sollte man nach einer bestimmten Anzahl der Wiederholungen abbrechen und nicht unendlich oft senden.

                    Blockly_temp.JPG

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • M
                      M1R0O last edited by M1R0O

                      ICh habe es jetzt so umgesetzt und auch verstanden (hoffe ich 😉 )!!
                      Bildschirmfoto 2025-04-09 um 19.51.56.png
                      Danke euch beiden!

                      Ich werde mir einen Shelly in die Pumpensteuerung setzen, der die Pumpe im Notfall ausschaltet, anstatt mir eine Mail zu senden, falls es zu häufig passiert.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @M1R0O last edited by paul53

                        @m1r0o sagte: so umgesetzt und auch verstanden

                        Das Stoppen eines (nicht vorhandenen) Intervalls ist unnütz. Stattdessen muss die Schleife abgebrochen werden, wenn 50 Wiederholungen gelaufen sind.

                        Blockly_temp.JPG

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        906
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.7k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        14
                        275
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo