    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Source Analytix korrigieren nach Shutdown?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • crunchip
      crunchip Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by crunchip

      @dieter_p sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:

      für die Startwerte ableiten?

      @dieter_p sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:

      valueAtDeviceReset

      ist der letzte Stand wo ein reset erkannt wurde, um den Wert zu korrigieren musst du den Wert, den er von da ab bei 0 wieder weitergezählt hat, dazu addieren

      bei einem tasmota Gerät wäre z.b. der Vorgang so

      • SA stoppen
      • tasmota Gerät aufrufen, Zählerstand im Gerät wieder auf den aktuellen Wert setzen(valueAtDeviceReset+Wertaktuell)
      • original DP Raw aufrufen und die entsprechenden Zeilen löschen (Komma in der Zeile davor muss mitgelöscht werden)
        in der Regel sind es eigentlich 3 Zeilen, in deinem screen fehlt die letzte Zeile "cumulativeValue":
        f76e5edb-61d0-44ef-991d-f661155f4614-image.png
      • SA wieder starten, der Rest würde dann automatisiert bereinigt werden und die Werte wären wieder korrekt

      das funktioniert soweit, wenn es am selbigen Tag erkannt und behoben wird

      in deinem Fall geht es soweit ich mich erinnere allerdings um shelly, da kann man die Werte im shelly nicht korrigieren, da wäre dann der Vorgang im oben gezeigt, im Link aus dem Thread

      die Startwerte an sich, kannst du ja aus den Datenpunkten herauslesen

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by

        hier noch eine andere alternative zum Datenspeichern oder als Zusatz zum Adapter

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • D
          Dieter_P @crunchip last edited by Dieter_P

          @crunchip said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:

          in deinem Fall geht es soweit ich mich erinnere allerdings um shelly, da kann man die Werte im shelly nicht korrigieren, da wäre dann der Vorgang im oben gezeigt, im Link aus dem Thread

          Danke vielmals, für Deine ganze Unterstützung!

          Ich glaube es läuft jetzt für mich zufriedenstellend. d.h. hab da für heute einen Rundungsfehler von 0,5kWh drin, der Rest stimmt; wenn es nur das ist 🙂

          Schwierigkeit: Ich hab ja auf anraten den Aufsumierer (BKW1Stromzähler) eingebaut um quasie unabhängig von den Zählerständen des Shelly zu werden. Der Aufsummierer holt sich die Zählerstände vom Alias (Energy) so:

          3cf777e5-d7b7-40ef-aaed-dc8ea9e75f06-grafik.png

          Das bedeutet aber auch für dessen SA Werte und die von mir dahintransferierte Historie, dass sie nun total unabhängig von den Shelly Zählerständen ist und nichts damit zu tun hat.

          Heißt ich starte heute beim Reset mit 0 und alle Werte in der Historie werden dann negativ dass es passt:

          3291495c-2bde-4bf3-b5a6-fd4186030e1d-grafik.png

          Nun scheint es aber ok zu sein.

          Danke Dir und davon hätte ich noch 3 weitere Datenpunkte. Da hab ich morgen was um das Spielchen einzuüben :).

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            Dieter_P @crunchip last edited by Dieter_P

            @crunchip

            Bevor das ein "Suchender" "kopiert", ich beobachte noch.

            Gestern wie gesagt durch den Start des SA Adapters habe ich für gestern eine Erzeugungsenergie von 1,073kWh statt tatsächlichen 0,5kWh gesehen und das mit Rundungsfehler durch meine geänderten Datenpunkte begründet gesehen.

            Für heute (Donnerstag) stehen aber schon wieder 1,086kWh jetzt im Datenpunkt und es sind tatsächlich erst 0,03kWh erzeugt worden. Das stimmt so noch nicht.

            66d9a658-3269-41f1-89a6-d56569b99814-grafik.png

            Ich hoffe nicht, dass die negativen Startwerte (siehe Warnung) doch ein Problem sind.
            f562ece5-7532-4984-a824-8d44555001ad-grafik.png

            Der cumultative Reading verändert sich jedenfalls nun während der Laufzeit plausibel, genauso wie aktuelle Berechnungen zur aktuellen Woche, Monat, Jahr.

            Einzig der Wert des cumulativeReadings von 1,08xkWh passt nicht zum aktuellen Tageswert. Bezogen auf gestern also 1,07 + heutige Erzeugung kann stimmen. Dann bleibt der falsche Wert im heutigen Tag wo er anscheinend wieder bei 0 die berechnung startet und nicht beim letzten Zählerstand von gestern (1,073kWh).

            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by

              @dieter_p sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:

              Gestern wie gesagt durch den Start des SA Adapters habe ich für gestern eine Erzeugungsenergie von 1,073kWh statt tatsächlichen 0,5kWh gesehen

              Weil im Raw ein devicereset steht

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • D
                Dieter_P @crunchip last edited by

                @crunchip said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:

                @dieter_p sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:

                Gestern wie gesagt durch den Start des SA Adapters habe ich für gestern eine Erzeugungsenergie von 1,073kWh statt tatsächlichen 0,5kWh gesehen

                Weil im Raw ein devicereset steht

                danke. das erklärt es für gestern:
                fd4f7222-a839-40ad-a820-2102791a2665-grafik.png

                hat aber doch keine Auswirkung mehr für heute, oder?

                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by

                  @dieter_p unter Umständen schon , Solang das drin steht wird falsch gerechnet. Ausserdem kann ich nicht ganz nachvollziehen wann, wie und welche Werte du geändert hast.
                  Beim korrigieren muss man auch immer etwas warten, bis das Gerät seine Werte aktualisiert, sonst führt das wiederum zu Rechenfehler wenn SA zu früh gestartet wird.
                  Ich schau mir das später am PC nochmal in Ruhe an, bin aktuell nur am Handy

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • D
                    Dieter_P @crunchip last edited by

                    @crunchip said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:

                    Ich schau mir das später am PC nochmal in Ruhe an, bin aktuell nur am Handy

                    Bitte sag wenn ich etwas chronologisch auflisten kann, was dabei hilft.
                    Im Wesentlichen hab ich das getan, was hier zum shelly erklärt wurde: https://forum.iobroker.net/post/564259

                    Nur hab ich das transferiert auf meinen neuen aufsumierenden Datenpunkt, der mit den vorherigen Shelly Zählerständen nur noch mit der absoluten Veränderung in Relation steht.

                    Somit habe ich den Tagesstartwert auf 0 gesetzt und den comultativeReading auf den aktuellen Wert des Summieres 0,536kWh.

                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by crunchip

                      @dieter_p sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:

                      Im Wesentlichen hab ich das getan, was hier zum shelly erklärt wurde:

                      soweit ich gerade sehe, jedoch nicht. Dein alter Zählerstand war welcher Wert? dieser Wert muss als "valueAtDeviceReset" eingetragen werden

                      Deine Startwerte sollten eigentlich positiv sein

                      @dieter_p sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:

                      Für heute (Donnerstag) stehen aber schon wieder 1,086kWh jetzt im Datenpunkt und es sind tatsächlich erst 0,03kWh erzeugt worden. Das stimmt so noch nicht.

                      weil

                      @dieter_p sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:

                      Somit habe ich den Tagesstartwert auf 0 gesetzt

                      dadurch ergibt sich die Summe aus Tagesbeginn 0:00 Uhr bis cumulatedReading (aktueller Zählerstand shelly)
                      0 + cumulatedReading = 1,085

                      Edit:
                      nochmal zum Verlauf

                      • du hast nen alias angelegt oder nur in SA nen alias Namen vergeben?
                      • bist mittels script auf nen eigenen DP BKW1Stromzaehler umgezogen
                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • D
                        Dieter_P @crunchip last edited by

                        @crunchip said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:

                        Edit:
                        nochmal zum Verlauf

                        du hast nen alias angelegt oder nur in SA nen alias Namen vergeben?
                        bist mittels script auf nen eigenen DP BKW1Stromzaehler umgezogen

                        • Es gab SA Daten basierend auf dem Energy Datenpunkt direkt des Shelly

                        • Hier durch die komplette Stromabschaltung das Ursprungsproblem

                        • Habe dann einen Alias vom Shelly Energy Datenpunkt mit dem Alias Manager angelegt

                        • Dann zusätzlich einen neuen DP "BKW1Stromzahler" der bei Änderung des Alias DP die Differenz aufsummiert

                        • Dann habe ich mit Script und JSON Ex/Import die SA Daten vom ursprünglichen Shelly DP auf "BK1Stromzähler" gepackt.

                        "BK1Stromzähler" war beim erstellen 0 und passt nicht mit den unveränderlichen Zählerständen des Shelly oder seines Alias zusammen. Darum mußte ich für die Anpassung an die alten Daten die Startwerte negativ setzen.
                        Zu dem Zeitpunkt wo ich es gemacht habe, war der "BK1Stromzähler" bereits auf 0,536kWh angestiegen und ich habe diese Werte gemäß der Anleitung für Shelly in den valueAtDeviceReset eingetragen.

                        Bin nun aber wieder guter Dinge 🙂 Heute ist Freitag und die SA Daten stimmen 100%. Das Thema scheint sich also erledigt zu haben 🙂

                        VIELEN HERZLICHEN DANK! 👍

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        690
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.2k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        source analytix
                        4
                        49
                        1249
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo