      @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:

      Aber ganz oben habe ich es doch schon geschrieben...

      das weiss ich alles!

      Wenn du dann später schreibst dass die Maschine jetzt fertig ist muss ich daher davon ausgehen, dass sie nun unter 1W verbraucht.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        oggy1 @Asgothian last edited by

        @asgothian
        Ist das richtig?


        12.4.2025, 21:21:05.816 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669665816,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})

        12.4.2025, 21:25:46.039 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669646039,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})

        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          oggy1 @Homoran last edited by

          @homoran

          Wenn du dann später schreibst dass die Maschine jetzt fertig ist muss ich daher davon ausgehen, dass sie nun unter 1W verbraucht.

          Ja, nach der Änderung im Script von Text in Zahlen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @oggy1 last edited by

            @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:

            Ist das richtig?

            Bedingt. Das war ein Spoiler tag, keine Code-Tags.
            Das ist aber auch nicht das worum ich gebeten hab. Hast du Debug-Bausteine in das Skript eingebaut (wenn ja - zeig mal)Screenshot 2025-04-12 at 21.33.53.png

            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              oggy1 @Asgothian last edited by

              @asgothian
              So habe ich das gemacht...
              ae67d790-3b53-44e7-b4af-cd2b5c8ce14c-image.png

              Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @oggy1 last edited by

                @oggy1 das passt - die Meldungen die du gepostet hast kommen aber nicht von diesen Bausteinen - sprich das passt nicht.

                A.

                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @oggy1 last edited by

                  @oggy1 dann setz mal einen Weiteren debug block direkt unter den Trigger vor dem falls und lass dir davon den Wert des Triggers ausgeben.
                  Der Block Wert den du dazu brauchst gibt es in der Rubrik Trigger

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    oggy1 @Asgothian last edited by

                    @asgothian
                    Okay, Fehler gefunden.
                    Ich habe die Blöcke exportiert, in Kate angeschaut und siehe da, es stand bei <field name="OID"> 2x ein falscher Adapter drin. Dies habe ich auf den richtigen Adapter abgeändert, wieder alles importiert und nun funktioniert es 🙂

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @oggy1 last edited by

                      @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:

                      und nun funktioniert es

                      aber nicht sauber!
                      Der Datenpunkt "fertig" wird bei jeder Leistungsänderun > 2W erneut auf false gesetzt
                      Analog bei Werten <1 auf true

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        oggy1 @Homoran last edited by

                        @homoran
                        Wie kann ich das ändern?

                        Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @oggy1 last edited by

                          @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:

                          @homoran
                          Wie kann ich das ändern?

                          Da gibts mehrere Möglichkeiten.
                          Zum Beispiel
                          Wenn WERT >2 UND vorheriger Wert<2
                          (Wert und vorheriger Wert ist der eben bereits erwähnte Block aus dem Bereich Trigger)

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            guergen @oggy1 last edited by

                            @oggy1 Alternativ gibt es den "Device Reminder" als Adapter, der funktioniert ganz zuverlässig.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              oggy1 last edited by

                              Okay, danke, werde ich mir morgen mal in Aktion anschauen und wenn es nicht funktioniert, werde ich mal "Device Reminder" testen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              970
                              Online

                              31.7k
                              Users

                              79.7k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              4
                              27
                              507
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo