NEWS
Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
-
@pooldiver sagte: verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
Du musst den Wert auch in einen Datenpunkt schreiben.
Das folgende Blockly ermittelt bei jedem Ausschalten der Pumpe die tägliche Einschaltdauer in Stunden, wobei der Datenpunkt eine Nachkommastelle hat (Auflösung 6 Minuten):"Betriebsstunden" = "Laufzeit Filter Pumpe Gesamt"
-
@paul53
Was is EDheute ist sek oder ....
und Einschaltdauer ist pro tag -
@pooldiver
ed = einschaltdauer -
@pooldiver sagte: Was is EDheute ist sek oder ....
EDheute
enthält die Einschaltdauer des Tages in ms. Eine Division durch 3600000 ergibt Stunden. -
@paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
@pooldiver sagte: Was is EDheute ist sek oder ....
EDheute
enthält die Einschaltdauer des Tages in ms. Eine Division durch 3600000 ergibt Stunden.EDheute sagt nix bleibt 0
-
einschaltdauer FilterPumpe läuft in Sek takt wenn ich pumpe einschalte und reset sich wen ausschalcht nach 0.
-
zeit plan steht auf 00:01 jedentag
-
@pooldiver sagte: EDheute sagt nix bleibt 0
Es wird nur beim Ausschalten der Pumpe getriggert.
-
ed heute bleibt immer auf nu
-
@pooldiver sagte: ed heute bleibt immer auf nu
Blockly zeigen!
-
-
@pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
-
@pooldiver sagte: ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
"ist kleiner als letztes" triggert bei Änderung von true --> false.
letzte Änderung
undvorherige letzte Änderung
müssen aus dem Trigger-Menü kommen, dürfen also keine selbst erstellten Variablen sein.Du hast eine 0 zu viel. Richtig:
Es wird die zehntel Stunde gerundet und anschließend durch 10 dividiert, um eine Nachkommastelle zu erhalten.
-
keine veränderung
-
@pooldiver zeig mal den Datenpunkt "Einschsltdauer..."
Am besten direkt die Objektdaten -
{ "common": { "name": "Einschaltdauer FilterPumpe", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0 }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.1", "user": "system.user.admin", "ts": 1744806631621, "_id": "0_userdata.0.Pool.Einschaltdauer_FilterPumpe", "acl": { "object": 1638, "state": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }
-
@pooldiver Danke!
wie lange lässt du die Pumpe laufen?
du solltest schon länger als@paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
Auflösung 6 Minuten
warten.
-
@homoran
okay lass sie mal 10mim drehen -
woher kommen die 6 min
-
@pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
woher kommen die 6 min
@paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
Es wird die zehntel Stunde gerundet und anschließend durch 10 dividiert, um eine Nachkommastelle zu erhalten.