      lesiflo Most Active @astuermer last edited by

      @astuermer Kannst du erstmal so lassen. Die Bedingung unter 4. wird nur erreicht wenn die Bedingungen darüber nicht greifen. Dann wird die Zeit unter 4. runtergezählt. Sobald eine Bedingung darüber wieder erfüllt wird, setzt sich die Zeit wieder zurück.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • L
        lesiflo Most Active @astuermer last edited by

        @astuermer Um genau zu begreifen was das Script macht, kannst du es dir als Javascript anzeigen lassen, das dann alles markieren und in ChatGpt einfügen. Dann fragen "was macht das Script".

        astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • astuermer
          astuermer @lesiflo last edited by

          @lesiflo sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

          @astuermer Um genau zu begreifen was das Script macht, kannst du es dir als Javascript anzeigen lassen, das dann alles markieren und in ChatGpt einfügen. Dann fragen "was macht das Script".

          ja das hab ich schon paar mal gehört dass die KIs das schon können... 😄 hab mich ehrlich gesagt nocht nicht so damit befasst.... danke für den tipp!!!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • astuermer
            astuermer @lesiflo last edited by

            @lesiflo letzte frage hoffentlich...
            Ich hab die Variablenwerte wie in deinem Skript, bis auf die maximale WR Leistung, da hab ich 600W.

            Hab grad zirka 180-200 W Überschuss, er regelt den Ace AC Input dann aber immer auf 300 hoch und fällt drauf hin wieder auf 0 ab... das im Halbminutentakt.
            Gibts noch wo was, das ich da justieren kann? 😄

            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              lesiflo Most Active @astuermer last edited by

              @astuermer muß ich mir anschauen. Schick mir mal dein Script zum importieren

              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • astuermer
                astuermer @lesiflo last edited by

                @lesiflo sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                @astuermer muß ich mir anschauen. Schick mir mal dein Script zum importieren

                common.smarthome-steuerung.zendure-steuerung.xml

                Gerne hier anbei. Dank dir!

                L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • L
                  lesiflo Most Active @astuermer last edited by

                  @astuermer Wekche Hardware verwendest du alles für dein BKW?

                  astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • astuermer
                    astuermer @lesiflo last edited by astuermer

                    @lesiflo sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                    @astuermer Wekche Hardware verwendest du alles für dein BKW?

                    • Ein Raspberry PI 4 mit 8GB als Steuerzentrale
                    • Einen OpenDTU der mit HM800 und HM600 verbunden ist
                    • zwei Hoymiles WR - einer am Dach mit HM800 (2x 425W) der direkt einspeist und einen HM600 der bei Bedarf dazugeschalten werden soll bzw hauptsächlich für die Nacht
                    • Hub 2000 von Zendure mit 6 kW Speicher und Ace 1500 oben drauf
                    • am Hub 4 Panele (je 2 parallel) und 1 Panel am Ace
                    • angezeigt alles auf Lovelace über Tailscale VPN
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • astuermer
                      astuermer @lesiflo last edited by

                      @lesiflo kann das "zuviel AC Laden" evtl damit zu tun haben, da der Ace ja nur in 100er Schritten beziehen kann? Also müsste ich den Input + die festgelegte Abweichung auf ganze Hundert abrunden vorher... um nicht Strom zu beziehen durchs AC Laden, sondern dass eben irgendwas zwischen 0 und 100 (wegen der 100er Schritte) eingespeist wird...

                      Oder denke ich da falsch?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        lesiflo Most Active @astuermer last edited by

                        @astuermer Mach das mit dem Export mal anders, die Datei kann ich nicht importieren

                        1. Im Scripteditor auf export gehen
                        2. In Zwischenablage kopieren
                        3. Im Texteditor den Inhalt einfügen und als .txt abspeichern und nochmal schicken.
                        astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • astuermer
                          astuermer @lesiflo last edited by

                          @lesiflo sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                          @astuermer Mach das mit dem Export mal anders, die Datei kann ich nicht importieren

                          1. Im Scripteditor auf export gehen
                          2. In Zwischenablage kopieren
                          3. Im Texteditor den Inhalt einfügen und als .txt abspeichern und nochmal schicken.

                          ok anbei mal als kopie in textdatei.

                          was mir auch aufgefallen ist, beim hub 2000 wird die solarleistung an den panelen ja auf 0 gedrosselt, wenn die akkus voll sind und kein bedarf ist. da macht doch irgendwie die abfrage "wenn solarleistung = irgendwas" obsolet, weil ja nichts anliegt. der hub 2000 schaltet dann erst die panelleistung wieder auf, sobald am 3em was anliegt.

                          ich hab nämlich grad das problem, dass die akkus voll sind + der hm800 genug einspeist dass nur 200 restbedarf wären, er regelt aber dauernd von 0 auf 200 und wieder runter im minutentakt - obwohl an den panelen den hub2000 noch sicher 1000w anlägen.

                          Bildschirmfoto 2025-09-19 um 14.03.52.png

                          script.txt

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            lesiflo Most Active @astuermer last edited by lesiflo

                            @astuermer Ist der zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower dein Hub oder der Ace? Beim AC Laden muss der ACE rein. Beim Entladen der HUB, da der ja auch die Leistung Richtung WR bestimmt. Die Leistung vom WR voll aufdrehen und nur über den HUB regeln. Aktuell steht ja überall nur zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower drin. Wenn der Bypass beim Hub auf Auto (Wert 0) steht dann kannst du 2. rauslassen.

                            astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • astuermer
                              astuermer @lesiflo last edited by astuermer

                              @lesiflo sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                              @astuermer Ist der zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower dein Hub oder der Ace? Beim AC Laden muss der ACE rein. Beim Entladen der HUB, da der ja auch die Leistung Richtung WR bestimmt. Die Leistung vom WR voll aufdrehen und nur über den HUB regeln. Aktuell steht ja überall nur zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower drin.

                              hmm wird mit gekoppeltem ace nicht alles über den hub gesteuert? zumindest steht es auch so in der app.
                              ich hab natürlich überall den hub verlinkt mit "acmode".
                              die ace-objekte in iobroker hab ich nicht angefasst.

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                lesiflo Most Active @astuermer last edited by lesiflo

                                @astuermer Nein das klappt so nicht. Der Input wird über den ACE geregelt und der output über den Hub. So hatte ich das damals mit meiner Hub/ACE Kombination gemacht.

                                astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • astuermer
                                  astuermer @lesiflo last edited by

                                  @lesiflo sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                                  @astuermer Nein das klappt so nicht. Der Input wird über den ACE geregelt uind der output über den Hub. So hatte ich das damals mit meiner Hub/ACE Kombination gemacht.

                                  hast du eventuell dein altes script noch? 🙂

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    lesiflo Most Active @astuermer last edited by

                                    @astuermer Leider nein, hab jetzt einen Hyper

                                    astuermer 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • astuermer
                                      astuermer @lesiflo last edited by

                                      @lesiflo der akku ist ja voll und der ace wird nicht benötigt... warum funktioniert dann dennoch die einspeisung ins stromnetz nur schwankend von 0-200 wenn der korrekte hub eingetragen ist?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • astuermer
                                        astuermer @lesiflo last edited by astuermer

                                        @lesiflo oder hast du einen tipp, welche der variablen ich auf die des Ace-objektstammes umlegen muss? 😞

                                        ich hab jetzt mal alles was "input" ist auf die objekte des ace gestellt.
                                        alles was output ist auf die objekte des hub 2000.

                                        derzeitiger strombedarf 600 watt, aber es werden nur schwankend zwischen 0-200 eingespeist...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • astuermer
                                          astuermer @lesiflo last edited by astuermer

                                          @lesiflo ah ok ich vermute das problem liegt hier:

                                          Bildschirmfoto 2025-09-19 um 15.06.39.png

                                          ich habe nämlich den bypass nicht aktiviert, somit liegt nix an den panelen an wenn kein bedarf ist.
                                          script-hub2000-ace.txt

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • astuermer
                                            astuermer @lesiflo last edited by astuermer

                                            @lesiflo sorry die spammerei... versuch mich grad etwas in blockly einzuarbeiten 😄

                                            könnte es so funktionieren?
                                            also wenn akku voll, dann soll er einfach einspeisen was benötigt wird. ich möchte keinen bypass...

                                            Bildschirmfoto 2025-09-19 um 15.32.51.png

                                            Update: Nope, schwankt genauso hoch und runter...

                                            Wenn ich "acmode" vom Ace nehme steuert der doch den Ausgang (Notstrom) und nicht die Ladung...

                                            Bildschirmfoto 2025-09-19 um 15.58.32.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            864
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            148
                                            15551
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo