@paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
@pooldiver sagte: drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.
Dann erfolgt die Aktivierung aber nicht per PV-Überschuss, denn es ist dann kein Überschuss vorhanden.
@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine
Welche Leistungsaufnahme mit welcher Priorität?
Bei unterschiedlichen Leistungen muss man einen variablen Einschaltgrenzwert verwenden.
Ausschaltgrenzwert: 200 W
denke ich verstehe das:
grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.
leider haben mein aktoren keine leistungsesser dach nach meinen vorbild geth das. -
@pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
"Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.
Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt.
Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. -
@paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
@pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
"Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
Ist erstmal nur zum testen
Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
Sindschon was höhr
Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.
Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltetFettschrift
-
@pooldiver
Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hochnun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
wenn gridfeed In ändert
prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
falls wahr setze EP in watt auf 3500
falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
falls wahr setze EP Watt auf 1500
falls falsch setze EP Watt auf 850
wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.Stimmts bis hierher
was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt
könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
steure ID Objekt mit Wahrnicht vom objekt was?
steure wahr verstehe ichdas ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt
danke
-
@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt
das selbe wie "Wert vom Objekt = false"
-
@homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt
das selbe wie "Wert vom Objekt = false"
okay danke der rest war so okay
-
@pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut
Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:
@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
1 Waschmaschine
2 PoolPumpe Filter
3 WP -
immer diese details
Sorry -
@pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr
Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.
-
@pooldiver sagte: immer diese details
Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? -
@paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
@pooldiver sagte: immer diese details
Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw -
@pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber
Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?
-
@paul53
das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit -
@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
und evvc läuft auch noch mit
Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?
-
@pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit
Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.
-
Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker
Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen
Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.
-
@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker
Aber in evvc!
Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
mir geht in 1. Distanz um den Pool
Dein
@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
Auto komt später.
ist eben nicht möglich, weil dieses:
@paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.
ohne iobroker abläuft
-
@homoran
auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig -
@pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
Richtig.
Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen. -
@paul53
okayleider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest
meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.