NEWS
Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
-
@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
wo ist mein Fehler
bitte die Screenshots lesbar posten
So ist es nicht zu entziffern -
@paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
@pooldiver sagte: wo ist mein Fehler
Es müssen Zahlen für den Einschaltgrenzwert verwendet werden - keine Variablen, die undefined enthalten. Siehe hier.
es prüft als erstes den "wert" der Poolpumpe auf wahr oder Falsch richtig. wenn Falsch den der WAschm. wen falsch setzer er es auf 1300.Wenn waschm wahr 1500 und und wenn Poolpumpe wahr 3500.
prüfe wert vom Poolpump gleich Wahr setze 3500 so versteh ichs richtig
-
@pooldiver sagte: wenn Poolpumpe wahr 3500.
Du verwendest keine Werte, sondern undefinierte Variablen. Richtig:
-
so besser
-
@pooldiver sagte: so besser
Nein. Was hast du geändert?
Hat die Poolpumpe nun 1500 W Leistungsaufnahme? Dann darf sie erst bei höherem Grenzwert (1900 W) einschalten. -
@paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
@pooldiver sagte: wenn Poolpumpe wahr 3500.
Du verwendest keine Werte, sondern undefinierte Variablen. Richtig:
ja war/falsch. ich hatte es so verstanden das der grenzwrt gesetzt wird wenn Poolpumpe =wahr ist .
muss ich dan zustandtyp nemen
-
@pooldiver sagte: muss ich dan zustandtyp nemen
Du musst anstelle der Variablen den Zahlenblock (unter Mathematik) nehmen!
-
so meinst habe nun die wert 3000 1500 und 1300 in einem Zahelnblöck det Mathematik gesetzt.
-
@pooldiver Bitte!
@homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
die Screenshots lesbar posten
Was soll ich da erkennen?
-