    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @wusa last edited by Codierknecht

      @wusa
      Der "Aktualisiere" Block muss in das "offene Maul" des Request-Blocks.
      Sonst wird der ausgeführt bevor der Request ein Ergebnis erhalten hat.

      Und so ganz am Rande: Am "Request" steht nicht umsonst "deprecated" dran.
      Nimm den neuen Http-Get-Block.

      0e7d3776-a5c7-4925-8bad-eddd96a5c9fe-image.png

      Edit
      Bitte keine Bilder von Texten wie z.B. XML. Daraus kann man nicht zitieren oder kopieren.
      Stattdessen den Text in Code-Tags </> posten.

      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        wusa @Codierknecht last edited by

        @codierknecht sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:

        Ich habe das ganze jetzt mit dem Http Get Block nachgebaut.
        Allerdings erhalte ich eine Fehlermeldung. Ich vermute, dass der strValue Wert nicht sauber ausgelesen werden kann.

        <eta xmlns="http://www.eta.co.at/rest/v1" version="1.0">
        <value advTextOffset="0" unit="°C" uri="/user/var/120/10251/0/0/12242" strValue="59" scaleFactor="10" decPlaces="0">588</value>
        </eta>
        

        114c2968-46e9-444a-bb1a-9cd85eaa2609-image.png

        38d9cda8-074c-46b7-ad6e-9ee9ebdc88d8-image.png

        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @wusa last edited by

          @wusa

          das sieht nach folgefehler.
          die erste meldung sagt was, das nicht innerhalb von 2 sekunden geantwortet wurde. wahrscheinlich ist noch ein fehler in der anfrage.

          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            wusa @OliverIO last edited by

            @oliverio
            Rufe ich den Link im Browser auf, funktioniert dieser Link ohne Probleme.

            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @wusa last edited by

              @wusa

              wie sieht dein python skript genau aus?
              gibt es noch header die da gesetzt werden?

              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                wusa @OliverIO last edited by wusa

                @oliverio

                puffer_oben = 'http://192.168.7.5:8080/user/var/120/10251/0/0/12242'
                
                uClient = uReq(puffer_oben)
                puffer_oben_temp = uClient.read()
                
                puffer_oben_soup = soup(puffer_oben_temp, "html.parser")
                puffer_oben_value = puffer_oben_soup.value
                puffer_oben_temperatur = puffer_oben_value.get('strvalue')
                print(puffer_oben_temperatur)
                
                OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @wusa last edited by

                  @wusa sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:

                  uReq

                  nochmal ne andere fremd bibliothek und nicht nur native python objekte.
                  das ist dann schwieriger.

                  also wenn du im browser die f12 drückst und in den networktab gehst
                  und dann den link aufrufst, kannst du den genauen request und den reponse vom server dir anzeigen lassen. der browser baut da eine menge headers noch mit dazu, die aber oft alle nicht notwendig sind. welcher header es konkret ist, was jetzt deine api fehlt kann ich nicht sagen.

                  leider sagt die rest doku dazu auch nix
                  https://www.meineta.at/javax.faces.resource/downloads/ETA-RESTful-v1.2.pdf.xhtml?ln=default&v=0

                  was ureq da noch dazubastelt ist aufgrund von komplexität jetzt auch nicht ermittelbar. ich hab hier geschaut
                  https://github.com/algesten/ureq

                  die wahrscheinlicsten header sind:
                  Content-Type: application/xml
                  und/oder
                  Content-Encoding: utf-8
                  evtl auch noch
                  user-agent

                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    wusa @OliverIO last edited by wusa

                    @oliverio

                    Ich habe als Zwischenschritt auch einen HTML Parser. Vielleicht ist das dann keine klassische REST API Abfrage.

                    Mit regex könnte es vielleicht funktionieren. Aber da kenne ich mich nicht aus.

                    Das ist die Ausgabe von Network im Browser mit F12:
                    a9ef05ea-8128-4883-aea2-e4bcd8e0829e-image.png

                    Das sind die Libs, welche ich eingebunden habe.

                    import bs4
                    import time
                    import requests
                    from urllib.request import urlopen as uReq
                    from bs4 import BeautifulSoup as soup
                    from influxdb import InfluxDBClient
                    
                    OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @wusa last edited by OliverIO

                      @wusa

                      es gibt einen adapter
                      https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon/tree/master

                      dort ist ein javascript beispiel, das nicht die javascript-adapter methode sondern native node module verwendet.
                      evtl hilft das weiter
                      evtl reicht ja auch einfach der adapter

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        wusa @OliverIO last edited by

                        @oliverio
                        Den Adapter kenne ich, aber der ist schon 5 Jahre alt. Entwicklung ist da keine mehr.
                        Da ich regelmäßig die Updates der Heizung installiere, kommen immer wieder neue Werte hinzu.

                        Könnte ich mir Regex weiter kommen? Kenne mich zwar nicht aus, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Generatoren im Internet.
                        Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?

                        OliverIO haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @wusa last edited by

                          @wusa

                          ich spreche von dem skript das in der beschreibung enthalten ist

                          var http = require('http');
                          var xpath = require('xpath');
                          var dom = require('xmldom').DOMParser;
                          
                          var etaIP = 'http://192.168.XYZ.XYZ:8080/user/var';
                          
                          	// 1. URI
                          	// 2. iobroker Object
                          	// 3. read
                          	// 4. write
                          	// 5. name
                          	// 6. type
                          	// 7. unit
                          	// 8. role
                          	// 9. CCU variable (optional)
                          var etaVars = [
                          	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1810"]
                          	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1811"]
                          	,["/120/10251/0/0/12207",		"eta.puffer.aktion",			true, false, "Puffer Aktion",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1809"]
                          	,["/120/10251/0/0/12533",		"eta.puffer.leistung",			true, false, "Puffer Leistung",					"number",	"KW",		"state",                "hm-rega.0.5038"]
                          	,["/120/10251/0/0/12129",		"eta.puffer.zustand",			true, false, "Puffer Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
                          	
                          	,["/120/10101/0/0/12090",		"eta.hk.1.zustand",				true, false, "Heizkreis Zustand",				"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1812"]
                          	,["/120/10101/0/0/12241",		"eta.hk.1.vorlauf",				true, false, "Heizkreis Vorlauf",				"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.8047"]
                          	,["/120/10101/0/0/12111",		"eta.hk.1.heizkurve",			true, false, "Heizkreis Heizkurve",				"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.8048"]
                          	,["/120/10101/0/11124/0",		"eta.hk.1.pumpe",				true, false, "Heizkreis Pumpe",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1813"]
                          	,["/120/10101/0/11124/2001",	"eta.hk.1.anforderung",			true, false, "Heizkreis Anforderung",			"string",	"",			"state",                ""]
                          	
                          	,["/40/10021/0/0/12000",		"eta.kessel.aktion",			true, false, "Kessel",      					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1822"]
                          	,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                "hm-rega.0.1814"]
                          	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.1815"]
                          	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
                          	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                "hm-rega.0.1820"]
                          	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.5037"]
                          	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.3195"]
                          	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                "hm-rega.0.5040"]
                          	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                "hm-rega.0.5039"]
                          	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                "hm-rega.0.5041"]
                          	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1808"]
                          	
                          	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.1817"]
                          	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.9651"]
                          	,["/40/10241/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.1821"]
                          ];
                          
                          etaVars.forEach(function(etaVar){
                              createState(etaVar[1], 0, {
                                  read:  etaVar[2],
                                  write: etaVar[3],
                                  name:  etaVar[4],
                                  type:  etaVar[5],
                                  unit:  etaVar[6],
                                  role:  etaVar[7]
                              });
                          });
                          
                          schedule("*/5 * * * *", function () {
                              pollETA();
                          });
                          
                          pollETA();
                          
                          function pollETA() {
                              // console.log("** Polling ETA Variables");
                          	etaVars.forEach(function(etaVar){
                          		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
                          
                          			// initialize the container for our data
                          			var data = "";
                          
                          			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
                          			http_res.on("data", function (chunk) {
                          				// append this chunk to our growing `data` var
                          				data += chunk;
                          				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
                          			});
                          
                          			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
                          			http_res.on("end", function () {
                          				// console.log("** ETA data: " + data);
                          
                          				try {
                          					var doc = new dom().parseFromString(data);
                          					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
                          
                          					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
                          					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
                          					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
                          					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                                              var value       = "";
                                              
                          					if (etaVar[5]=="number") {
                          						value = text * 1.0 / scaleFactor;
                          					} else {
                          						value = strValue;
                          					}
                          
                          					/* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue:    " + strValue);
                          					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit:        " + unit);
                          					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text()  :     " + text);
                          					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor);
                          					console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */
                          
                          					setState(etaVar[1], value);
                          					
                          					// Schreibe Variablen zu CCU
                          					if(etaVar[8]!="") {
                          					    setState(etaVar[8], value);
                          					}
                          				}
                          				catch (e) {
                          					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
                          				}
                          			});
                          		});
                          	});
                          	
                          	var dateFormat = require('dateformat');
                          	var currentdate = new Date();
                          	log(dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
                          	// optional last update in CCU3
                          	setState("hm-rega.0.7022", dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
                          }
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @wusa last edited by

                            @wusa sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:

                            Könnte ich mir Regex weiter kommen?

                            Ja, einfacher wäre es aber das XML direkt zu parsen. Oder gibt es ggf. einen Parameter, dass man als Antwort gerne JSON statt XML hätte. Was ist das denn für eine Heizung?

                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              wusa last edited by

                              @haus-automatisierung

                              Ich weiß nicht genau was du meinst. Wie die Daten verarbeietet werden, ist mir eigentlich egal. Mir ist nur der Wert von "strValue" wichtig. Da würde ich gerne dran kommen.

                              Es handelt sich um eine ETA Heizung.

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                OliverIO @haus-automatisierung last edited by OliverIO

                                @haus-automatisierung sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:

                                Ja, einfacher wäre es aber das XML direkt zu parsen

                                dazu muss er erst einmal die daten abrufen können. da scheint es noch daran zu haken

                                @wusa
                                kopiere das gepostete skript einfach mal im javascript adapter in ein skript.
                                dann trage in den javasceript adapter einstellungen als zusätzliche npm module noch

                                xpath
                                xmldom

                                ein. dann müsste das skript laufen und verschiedene datenpunkt anlegen

                                den letzten befehl
                                setState("hm-rega.0.7022", dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
                                löschen, der könnte für dich nicht passen

                                haus-automatisierung W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by

                                  @oliverio Ah, ich habe nicht alle Beiträge genau gelesen. Dachte es liegt nur noch am XML, weil hier ja zuletzt Lösungen zum Parsen geteilt wurden.

                                  Dann das Script mal auf den Verbose-Mode umschalten und ggf. den Timeout im Blockly-Baustein erhöhen.

                                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    wusa @haus-automatisierung last edited by

                                    @haus-automatisierung

                                    Hier ist nochmal die ganze Seite. So wird es angezeigt.
                                    da9d7edf-8baf-49a9-b339-be0ca151be21-image.png

                                    Es wird von REST API gesprochen. Es kommt aber XML-Datei in der Meldung.
                                    Ich bin mir hier leider auch nicht ganz sicher, wie ich ans Ziel komme.

                                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      wusa @OliverIO last edited by

                                      @oliverio
                                      Das könnte funktioniere. Wollte das aber gerne über einen eigenen Adapter oder über das Blockly lösen.
                                      Wenn etwas neues hinzukommt, dann kann man das relative leicht lösen.
                                      Das Skript verstehe ich zb. gar nicht, daher würde ich es gerne umgehen.

                                      Dachte jetzt ehrlich gesagt erstmal an Blockly oder dann an den Parse Adapter.

                                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @wusa last edited by

                                        @wusa sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:

                                        Es wird von REST API gesprochen. Es kommt aber XML-Datei in der Meldung.

                                        Ist doch alles richtig, eine REST-API kann auch XML zurück liefern. Bitte erstmal die Tipps von oben umsetzen. Ist ja soweit auf den ersten Blick alles richtig.

                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @wusa last edited by

                                          @wusa
                                          Wie @haus-automatisierung schon schieb: REST sagt erstmal nix über das Format der Antwort.

                                          Probier vielleicht zuerst mal, den Timeout höher zu setzen und lass Dir die Antwort einfach per Debug-Block ausgeben.
                                          Dann sehen wir weiter.

                                          138f719c-9dcd-4f87-8754-28872f72b737-image.png

                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            wusa @haus-automatisierung last edited by

                                            @haus-automatisierung
                                            Zeit habe ich erhöht. Bisher keine Besserung. Aber was meinst du mit Verbose Modus genau?
                                            Meinst du den Schraubenschlüssel und "Ausführliche Protokollausgaben"?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            35
                                            904
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo