    Warnungen im Log - was bedeuten die ?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @dogfight76 last edited by paul53

      @dogfight76 sagte: Das Script der Heizkurve ist das:

      Die Variable Temp, die eine ID enthält, hat keine Begrenzung, sondern verwendet direkt den Wert der Außentemperatur, die zudem auch noch in ganzen Grad auflösen muss.

      dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • dogfight76
        dogfight76 @mcm1957 last edited by

        @mcm1957 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:

        Oder du musst die Außentemperatur begrenzen ...

        Ok, weil ich für die Steuerung über die Heizkurve nur die Temp von -15 bis +20 Grad benötige, (weil ab 21 Grad Aussentemp schaltet die Wärmepumpoe ja ab) würde die Begrenzung ab 21 Grad ja helfen damit die Warn-Meldung nicht mehr erscheinen, weil im Pfad:

        0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp
        

        dann nicht mehr nach Temp oberhalb von 20 Grad gesucht werden, Korrekt ?
        Und die warn-Meldungen tauchen nicht mehr auf ?!

        mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dogfight76
          dogfight76 @paul53 last edited by

          @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:

          Die Variable Temp, die eine ID enthält, hat keine Begrenzung, sondern verwendet direkt den Wert der Außentemperatur, die zudem auch noch in ganzen Grad auflösen muss.

          Wie bekomme ich das Script die Begrnezung rein ?

          Gruß

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @dogfight76 last edited by

            @dogfight76
            Die (Einzahl) Warnmeldung besagt dass du versuchst einen State zu lesen den es nicht gibt. Die Zeilen mit at sind untrennbare Fortsetzungszeilen der Warnmeldung ohne 'at' die dazu dienen die betreffende Codezeile zu identifizieren.

            Wenn du dein Script so korrigierts dass es keine nicht existenten State versucht zu lsene ist die getStte Warnung und die nachfolgenden at's weg.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @dogfight76 last edited by

              @dogfight76 sagte: Wie bekomme ich das Script die Begrnezung rein ?

              Z.B. so:

              Blockly_temp.JPG

              dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • dogfight76
                dogfight76 @paul53 last edited by

                @paul53
                Der gesamte Baustein vom Screenshot muss an welche Stelle in meinem Script ?

                Gruß

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @dogfight76 last edited by paul53

                  @dogfight76 sagte: muss an welche Stelle in meinem Script ?

                  Ich habe nur die Bildung von Temp oberhalb des "steuere" mit der zusätzlichen Variablen AT angepasst.

                  EDIT: Der Teil zur Ermittlung der aktuellen VL-Temperatur gehört nicht in die Schleife. Besser so:

                  Blockly_temp.JPG

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dogfight76
                    dogfight76 last edited by

                    @paul53
                    Gute morgen,

                    Umbruch.jpg

                    Den Teil ab "Pause 100ms" einfach an mein Script anhängen ?
                    Wie machst du bei dem Teile

                    begrenze
                    zwischen
                    und
                    

                    die Zeilenumbrüche ?`Bei mir ist das einfach eine lange Zeile. Den Baustein "neue Zeile" bekomme ich da nicht reinkopiert.

                    Aber sonst müsste es stimmen.........oder ?

                    Gruß

                    haus-automatisierung dogfight76 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @dogfight76 last edited by

                      @dogfight76 Rechtsklick, externe Eingänge. Grundlagen anschauen 👍

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • dogfight76
                        dogfight76 @dogfight76 last edited by

                        @dogfight76 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:

                        Den Teil ab "Pause 100ms" einfach an mein Script anhängen ?

                        Dann ist es jetzt korrekt und kann gespeichert und gestartet werden. Korrekt ?

                        Umbruch.jpg

                        Gruß

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by

                          @dogfight76
                          Hast du diese
                          Screenshot_20250510-111509_Firefox.jpg
                          Datenpunkte?

                          mit welchen Werten?

                          dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dogfight76
                            dogfight76 @Homoran last edited by

                            @homoran said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:

                            Datenpunkte?
                            mit welchen Werten?

                            Ja, habe ich ! Mit den Werten der Heizkurve
                            Aussentemp_min -15
                            Aussentemp_max 20

                            Auusentemp.jpg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @dogfight76 last edited by paul53

                              @dogfight76 sagte: einfach an mein Script anhängen ?

                              ... und an zwei Stellen aus der Schleife entfernen:

                              Blockly_temp.JPG

                              dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dogfight76
                                dogfight76 @paul53 last edited by dogfight76

                                @paul53 Die beiden Blöcke einfach löschen ?

                                Sieht dann so aus:
                                script.jpg

                                Gruß

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @dogfight76 last edited by paul53

                                  @dogfight76 sagte: Die beiden Blöcke einfach löschen ?

                                  Ja, und den gemeinsamen Teil vor die Prüfung, ob der Datenpunkt vorhanden ist, schieben:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Anmerkung: Eine Heizkurve ist nicht linear, sondern sollte einen Heizflächenexponenten berücksichtigen (1,3 bei Heizkörpern; 1,1 bei Fußbodenheizung). Formel:

                                  Blockly_Heizkurve.JPG

                                  Der Raumtemperatursollwert macht die Parallelverschiebung.

                                  EDIT: Das Thema hatten wir hier schon einmal. Weshalb machst du etwas völlig anderes? Das auch noch mit 10 Triggern!

                                  dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • dogfight76
                                    dogfight76 @paul53 last edited by dogfight76

                                    @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:

                                    Ja, und den gemeinsamen Teil vor die Prüfung, ob der Datenpunkt vorhanden ist, schieben:

                                    Moin,

                                    ok, das war für mich jetzt echt schwierig........
                                    Stimmt es denn so ?
                                    richtig_jetzt.jpg

                                    .
                                    .
                                    .

                                    @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:

                                    EDIT: Das Thema hatten wir hier schon einmal. Weshalb machst du etwas völlig anderes? Das auch noch mit 10 Triggern!

                                    Ja, aber das traue ich mir nicht zu..........vieeleicht später....so 2045. Ne im Ernst das werde ich nicht hinbekommen. Bin froh wenn durch das ändern des Blockly jetzt die Meldungen weg sind und alles läuft.

                                    paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @dogfight76 last edited by paul53

                                      @dogfight76 sagte: Stimmt es denn so ?

                                      Das ist doch ein Bild von mir? In deinem Blockly müssen die DP-Namen angezeigt werden, da die DP bei dir existieren.

                                      dogfight76 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @dogfight76 last edited by paul53

                                        @dogfight76 sagte: das traue ich mir nicht zu....

                                        Das ist doch nicht so schwer nachzubauen?

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Anstelle von "Aussentemp_max", "Vorlauftemp_min" und "Parallelverschiebung" gibt es den "Raumtemperatur-Sollwert". Die "Neigung" kann als Konstante (1.8) oder auch als Datenpunkt genommen werden, wobei der Wert positiv ist und für "Vorlauftemp_max" = 48 °C etwa 1.8 beträgt.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • dogfight76
                                          dogfight76 @paul53 last edited by dogfight76

                                          @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:

                                          Das ist doch ein Bild von mir? In deinem Blockly müssen die DP-Namen angezeigt werden, da die DP bei dir existieren.

                                          Guten Abend,

                                          ne das ist von mir. Hier nochmal:
                                          Richtig_jetzt.jpg

                                          @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:

                                          deinem Blockly müssen die DP-Namen angezeigt werden

                                          Was meinst du genau damit ? Die Haben doch Namen......

                                          Meinst du denn Punkt zum Beispiel ?
                                          Richtig_jetzt.jpg

                                          Den habe ich hier ausgewählt:
                                          DP-Name.jpg

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                                            @paul53 sagte in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:

                                            In deinem Blockly müssen die DP-Namen angezeigt werden, da die DP bei dir existieren.

                                            mit diesen "Namen"

                                            Auusentemp.jpg

                                            dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            636
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            57
                                            1415
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo