NEWS
Warnungen im Log - was bedeuten die ?
-
@paul53
Ja da ist aus dem ioBroker kopiert:
Das hier ist der gesamte Text von derangepassten Heizkurve, mit den Begrenzungen:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L">id</variable> <variable id="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0">init</variable> <variable id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</variable> <variable id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</variable> <variable id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</variable> <variable id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</variable> <variable id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</variable> <variable id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</variable> <variable id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="W`alZK*~a355s[Oy7^rW" x="63" y="38"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L"></arg> <arg name="init" varid="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0"></arg> </mutation> <field name="NAME">DP_erzeugen</field> <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OifCsEMnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="j@:Xz,{qE%5zT`=DtT@;" x="62" y="87"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L"></arg> </mutation> <field name="NAME">dp_vorhanden</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuICEhJChpZCkubGVuZ3RoOw==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="on_ext" id="5%tx1-#0t#xlVr)vwPf#" x="62" y="113"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="10"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="^fpBsT-bYe:6v!sk8u)?"> <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="5f6,{}iXlO7W8wUuXliB"> <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="TjpNK%L5R4M[rP?30Mp?"> <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="WSf;{2%Ts.5}0:OywFA,"> <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="2nKsWkd=.a*8o#:K0P@|"> <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_min</field> </shadow> </value> <value name="OID5"> <shadow type="field_oid" id="hYPIN2rWFGL`@JHv,*)`"> <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field> </shadow> </value> <value name="OID6"> <shadow type="field_oid" id="uE?WQ}=CIcx)K|S6c6aG"> <field name="oid">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field> </shadow> </value> <value name="OID7"> <shadow type="field_oid" id="`G@E({9JSD^;5k;s2t7s"> <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwassertimer</field> </shadow> </value> <value name="OID8"> <shadow type="field_oid" id="Ytqz{pFWU^0wZTDhW*}Q"> <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwasser_machen</field> </shadow> </value> <value name="OID9"> <shadow type="field_oid" id="_kR$W(Xhgvs#oRgD7V!~"> <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="NLoYHvGw$Z7A1DQQQD3o"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="[4y-7abAWOU@sH)k#l$3"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="P.%KP/^1-WcA!.pg-Y(,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="DQwQ;%kwQ+1duaxJ.2@,"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="buC#J?qh[~jWJw(OmS,~"> <field name="VAR" id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="xen/nmFQLp6LO5.*v_EB"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="AI^#BgAOT{:Aj{yZXEM)"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="?L/bm!%Bhz1G5`5#X?n9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Q|e]%cso@l;M_u0DLWpx"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="C]~rI#h^iPFk?661l/R#"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="~vuSe!8kA}wQ@fzC,E^3"> <field name="VAR" id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Hr`QywO3tH1;kr^g~%#D"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="3Jiqx%SE.AwvLFxv$}!`"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="A0zjvX,EDukpU.|M1AVa"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ZEZ%{N`+~{oPqOj:EjTV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="KfXTTjoUw*2vZd~PG|rm"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Abschalttemperatur</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="0)XlOsR;9qOIf1#4v,f("> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="om;if%h0cfTOfAs1$edE"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="l43/xX9r4;8bSqv2F2])"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="tARip0V}0=uF:{Ry6jb@"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="@Y:-|WpcfV{JO7xe_dF}"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="[osdO$_DkuZLpL=2y0o?"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="NVn1+!lVmMb%ydm@/2|H"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Abschalttemperatur</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="Eet-=.#Ws*QA~x7O8}}6"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Y;:Q-0~lf7jr{|(1zosC"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <next> <block type="controls_repeat_ext" id="O26ZDK!L:7Kutn)Cx|x6"> <value name="TIMES"> <shadow type="math_number" id="N3Lw#3P7R9;GF%m9202["> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="}8Rm_guLi^n#:kT{mFvs"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="|5C=w!k(jLKd#X{%~OH2"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="j*B[KO^3MTrWwFZd%=:N"> <field name="VAR" id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="TXl:y|hcN8mYBXa?.z^5"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="5l_;?sA^UMZYBB3e6Ss%"> <field name="VAR" id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="X,)B=ho{bEDVS#J5=-;4"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="#Q{#2rQD5ShTNP5pwl,1"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="?vU,c@@P.1f3qi,!2,c7"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="xI]cR$[Joc:n,=gloK9M"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="X@4#J`^KRUCxrNp!OM^Z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="|1`]2+wzh.x=W/Tz8t{1"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="jCo7pG`~9(K;iS?A${[B"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="MCC[imDjWNwY81JR^r+6"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="qJf(0er*PC(#@=Ai)mG@"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="E.D4%#r7_-_FP1;T@(J~"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="KCKpl~o!Z,%S(y~o2{Q7"> <field name="VAR" id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="6NGd=$$}o65ptM~wR0+r"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Hsg_41ov9oC]p|e:Ef5["> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="+`NLFU?Gii_i8X.H!v.V"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="~TKfCWOo5DG0wey,Rb_["> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="y`Y@ru!-UEKNxU*?FZ.,"> <field name="VAR" id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value_var" id="YbA]uyidj,7=6Xr4TW.C"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="@__!DN{MdXal(*wRs?qI"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="XBd=eLzjRzLyW/7SHBwR"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="j~FqH3COVg*f_#W~NBL{"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="mU/d~Hfl,M~!E@[o46M."> <field name="VAR" id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="l-tt2u5}^Oz_vV1fvh;T"> <field name="VAR" id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="%sDs2bC*!;No0m/D})V]"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="X:Xy_0iL(yCMF8eDi`36"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="4[3uc0L$#?bBPk|Py:O9"> <field name="TEXT">VL_Temp.</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="4dLx?~E-^)RHcN70Y:]/"> <field name="VAR" id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="g/O#[JUpK*4s!3f8=6?B"> <field name="VAR" id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="+Omr#M^{5:fviA3wWUJc"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="/{xlWHeR3N9dQ3|wN{[["> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="wJt2HQlB(b=;2fXK*h*3"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="2b$z5w;Si)Q)_$yxe))S"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="Z*1^vbINVz.N@cY:%wey"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(,@$z{`?(d|f}O%O83R*"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="(^sF~e+t~t+=!_*9%vC$"> <field name="VAR" id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="b7B%Gt4ylOtaqgB32KMB"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="%|w*fs2{egFA3m_z]lE{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="G6z=Pu!NCH9-c:GI3!QL"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="6f]-p-%H*DnH#wy-0JVr"> <field name="VAR" id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="dE3t|;Nryaq+-lrKl-}q"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="zOs6/7VH%yBwQ_l_eC{~"> <mutation name="dp_vorhanden"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text_join" id="{~cwv]8$C62)):SvT)kw"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="7zfOjFgu.cU7snMxuR)?"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="BH.*jWg0}+dUQO@Ac8v("> <field name="TEXT">VL_Temp.</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="#n`IaALco-B:h(9K,Vp~"> <field name="VAR" id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id="cOk8-#286N3qCaA4{mS%" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="0lfogS4-KH-x.b9d;;rv"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="CWt#x=i$pB/utEN%I~Ra"> <field name="VAR" id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="#bUu11jT,$KykwzK-y^c"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="D8qm^h}~sR[/t|~@jTxo"> <field name="VAR" id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="CmgtL@Ri|@F3OCwu{pOg"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!ISHzV%%ZT!;/PhLMXOf" inline="true"> <mutation name="DP_erzeugen"> <arg name="id"></arg> <arg name="init"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="H??,wTN.eGM?o:Nm5XFi"> <field name="VAR" id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="variables_get" id="^G_Lk(XDPLm9~;;yf@4R"> <field name="VAR" id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="math_change" id="6|[r4_XAXJ4KjrFO[FzQ"> <field name="VAR" id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="nwFt=^_Z9!2v#+DTE^YR"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_wait" id="Hc2+?]R!k$Y~p3%BW[S2"> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <next> <block type="variables_set" id="iH]T[Y+%YfeHb!D?ZJ?Y"> <field name="VAR" id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="GGF$U|Q$;;VZ|^`F!2j^"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="9N[4bOH6[{++wR^2Hl9S"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_constrain" id="O(D6#s#q~!VTv(P4uNcN" inline="false"> <value name="VALUE"> <shadow type="math_number" id="PF`y5tt3bcA^@{DIh,yK"> <field name="NUM">50</field> </shadow> <block type="math_round" id="d.h*hU(s@(kEbyB.]Dch"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="og^ZkSRoj:Cfre2bw@D7"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="d`_Hh[qb5Maq6GF^@A+E"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field> </block> </value> </block> </value> <value name="LOW"> <shadow type="math_number" id="ivQcC9r?vST#I.xLyTPA"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="%,n^0_m8(ZL1Ce=q@XT~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field> </block> </value> <value name="HIGH"> <shadow type="math_number" id="Ige|YbPgH[|e*Y%^/LcH"> <field name="NUM">100</field> </shadow> <block type="get_value" id="b8KRYtZyk6y)dLebC,6K"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="NY1V0jcv,h2Wj/hCujK|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="5qn{E!0%3IAY)vy*SoeP"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="KGs6?HczexZiGL)JjZnp"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="get_value_var" id="zXk3PX3].bO%nXnkEMT}"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id=";f{*D~J;wZuXn*L-I0Au"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="P_jEgv.nM6u`iSbrD%Jv"> <field name="VAR" id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
Danke !!
-
@dogfight76 sagte: da ist aus dem ioBroker kopiert:
In diesem Skript fehlt die Begrenzung für die ID-Variable Temp.
getState() auf diese ID wird in Zeilen 9 und 10 ausgeführt, was zu den Warnungen führt.
Bitte JS-Code nicht als Datei posten, sondern in Code tags! -
@paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
@dogfight76 sagte: das passt dann so ?
Sollte passen.
Dachte es passt so, was fehlt denn genau ?
Die Begrenzung für AT-min und AT-max ist ja drin.
Welche ID-Variable Temp fehlt denn ?
Und der Inhalt des Akt_VL im Code-Tag:
var Temp; on({ id: [].concat(['mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp']).concat(['mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung']), change: 'ne' }, async (obj) => { if (getState('0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung_EinAus').val == false) { if (!(getState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode').val == 4)) { Temp = '0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.' + String(getState('mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp').val); console.debug(getState(Temp).val); setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature */, getState(Temp).val); } } }); //
-
Diese Meldung ist ja auch merkwürdig:
javascript.0 2025-05-14 04:30:00.027 warn State "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve" not found
unter dem Pfad liegt ja das Script "Heizkurve" nicht, sondern unter dem Pfad:
Da fgehlt in der Meldung ja der Zwischen-Ordner "common"
-
@dogfight76 sagte: Die Begrenzung für AT-min und AT-max ist ja drin.
Ja, im Skript "Heizkurve", aber nicht im Skript "Akt_VLT".
@dogfight76 sagte in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
Diese Meldung ist ja auch merkwürdig:
Dann greifst du irgendwo auf den nicht existierenden Datenpunkt "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve" zu, was unterbleiben sollte.
-
@paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
Dann greifst du irgendwo
Also in einem der Scripte ist der Pfad dann falsch angewählt ? Also kann nur in einem der Scripte sein ?
@paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
Ja, im Skript "Heizkurve", aber nicht im Skript "Akt_VLT".
Da muss dann also der gleiche "Block" eingefügt werden wie im Script der Heizkurve ? Das bekomme ich mittlerweile hin
Gruß
-
@dogfight76 sagte: Also kann nur in einem der Scripte sein ?
Ja, die Warnung erzeugt die Javascript-Instanz.
-
@paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
Ja, die Warnung erzeugt die Javascript-Instanz.
Habe was gefunden !!
In 2 Scripten wird auf den Pfad versucht zuzugreifen:
- Nachtabsenkung:
var Temp_alt; on({ id: '0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung_EinAus' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung_EinAus */, change: 'ne' }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; Temp_alt = getState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature').val; if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) { setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve', false); setState('0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus */, false); setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature */, getState('0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung').val); } else { setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve', true); setState('0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus */, true); setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature */, Temp_alt); } });
An 2 Stellen "setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve"
Das sollte den "getStat" fehler verursachen, oder ?Und 2. hier im kuehlen_1.Stunde"
on({ id: '0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde */, val: true }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; setStateDelayed('0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde */, false, 3600000, false); }); on({ id: '0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde */, change: 'ne' }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) { setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geräte.Heizung.Heizkurve', false); setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode */, 1, true); setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump */, 1, true); } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) { setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geräte.Heizung.Heizkurve', true); setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode */, 0, true); setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump */, 0, true); } });
Auch da "setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve"
Welche Datenpunkte sollte eigentlich angewählt sein ?
Die wo der Punkt Heizkurve true oder fals eigentlich sitzt ?
Also hier ?
"scriptEnabled.common.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve"Da wird ja der Zustand der Heizkurve angezeigt. Oder liege ich falsch von der Logik her ?
Gruß
-
@dogfight76 sagte: Oder liege ich falsch von der Logik her ?
Die Datenpunkte unter "scriptEnabled" dienen zum Starten bzw. Stoppen von Skripten, was man aus anderen Skripten heraus unterlassen sollte. Da du eine falsche ID zugewiesen hast, passiert dies ohnehin nicht und es wird nur eine Warnung erzeugt. Deshalb: Lösche die 4 Blöcke!
-
@dogfight76 sagte: Welche Datenpunkte sollte eigentlich angewählt sein ?
Im Heizkurven-Skript wird der DP "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus" geprüft. Aktualisiere diesen DP, damit das Skript nicht dazwischen funkt.
Im Skript "Nachtabsenkung" machst du es bereits. Allerdings realisiert man eine Nachtabsenkung mittels niedrigerem Raumtemperatur-Sollwert (Parallelverschiebung der Heizkurve).