    Fritz Dect 301 Datenpunkt keine Bestätigung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      Doppellhelix last edited by Doppellhelix

      Guten Morgen,

      ich teste gerade ein Script, was mir die Thermostate über Fensterkontakte steuert.
      Dazu benutze ich den Fritz Dect Adapter.

      Das Script scheint alles richtig zu machen.
      Wenn der Fensterkontakt true ist, wird der Datenpunkt hkrmode mit einer 1 beschrieben.
      Über den "steuer" Baustein.

      Wie gesagt, das funktioniert. Nur bleibt der Datenpunkt rot. Wird also nicht bestätigt.
      Was mache ich falsch?

      setState('fritzdect.0.DECT_099950396612.hkrmode' /* Thermostat operation mode (0=auto, 1=closed, 2=open) */, 0);
      

      Edit:
      Hat sich erledigt.
      Das Thermaostat hat auch so alles gemacht, ohne das der Datenpunkt bestätigt wurde.

      Ich denke über die "Bestätigt" Sache muss ich noch Infos sammeln.

      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Doppellhelix last edited by mcm1957

        An sich sollte der Adapter das ACK Flag setzen sobald der Thermostat die Änderung bestätigt - allerdings nur wenn der State auch read=true hat, also einen lesbaren Wert liefern soll. Ob der Thermostat das tut muss der Dev sich ansehen. Ev. erstell ein Issue beim Adapter.

        Nur BUTTONS (Attribute read:false) brauchen nicht bestätigt zu werden da diese im allgemeinen auch nicht vom Gerät bestätigt werden.

        Dass du aus deinem Script den Wert mit ACK=FALSE (steuere) setzt ist völlig in Ordnung.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • First post
          Last post

        Support us

        ioBroker
        Community Adapters
        Donate

        930
        Online

        31.7k
        Users

        79.7k
        Topics

        1.3m
        Posts

        2
        2
        63
        Loading More Posts
        • Oldest to Newest
        • Newest to Oldest
        • Most Votes
        Reply
        • Reply as topic
        Log in to reply
        Community
        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
        The ioBroker Community 2014-2023
        logo