      Hallo zusammen,

      prinzipiell funktioniert das Script

      6cb30324-f2f2-4ed3-a223-7f1cd02cffc7-image.png

      Nur manchmal geht das Licht nach ein paar Minuten wieder aus. Das passiert oft mehrmals hintereinander und dann läuft es wieder wie es soll.

      Wie kann ich das am besten debuggen?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        Orpheus1977 last edited by

        Kann mir bitte nochmal wer helfen - das System zeigt ein Verhalten, das ich mir nicht erklären kann.
        Wenn einzelne Personen durch den Raum gehen funktioniert alles wunderbar. Befinden sich mehrere Personen im Raum geht das Licht plötzlich nach ein paar Sekunden aus und reagiert auch nicht mehr.
        Im Log finde ich keinen Fehler.

        D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D4vE
          D4vE @Orpheus1977 last edited by

          @orpheus1977 sagte in Bewegungsmelder mit Timer:

          Kann mir bitte nochmal wer helfen - das System zeigt ein Verhalten, das ich mir nicht erklären kann.
          Wenn einzelne Personen durch den Raum gehen funktioniert alles wunderbar. Befinden sich mehrere Personen im Raum geht das Licht plötzlich nach ein paar Sekunden aus und reagiert auch nicht mehr.
          Im Log finde ich keinen Fehler.

          d2d8464a-0095-431c-9914-ad1d38d9a65e-image.png

          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            Orpheus1977 @D4vE last edited by

            @d4ve Das Beispiel kenne ich - ich sehe aber den Fehler nicht. Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?

            R D4vE paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • R
              Reese1 @Orpheus1977 last edited by

              @orpheus1977

              bei mir läuft es mit diesem blockly mit einem Bewegungsmelder problemlos,

              c872e3d8-cc96-4ebe-a615-74c1e6ca3b26-image.png

              O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D4vE
                D4vE @Orpheus1977 last edited by

                @orpheus1977 sagte in Bewegungsmelder mit Timer:

                @d4ve Das Beispiel kenne ich - ich sehe aber den Fehler nicht. Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?

                versteh nicht genau was du meinst? du wolltest doch ein Blockly das wenn beweg. ist licht an geht. und nach x zeit wieder aus?!
                und wenn einer nochmal lang läuft und die zeit noch nicht abgelaufen ist bleibt das licht an etc

                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  Orpheus1977 @D4vE last edited by

                  @d4ve Ja genau das will ich. Ich will aber auch verstehen was an meinem Script falsch ist und daraus lernen.

                  bahnuhr D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    Orpheus1977 @Reese1 last edited by

                    @reese1 Naja, es laufen ja auch selten 11 Leute durch deine Küche nehme ich an 😉 Mit Einzelpersonen läuft mein Script auch problemlos.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Orpheus1977 last edited by bahnuhr

                      @orpheus1977

                      Anbei ein Script per JS, Blockly nehm ich nicht.

                      Du willst ja lernen!

                      
                      // Bewegung: Vorratsraum -> Licht einschalten
                      
                      
                      on('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
                          var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Vorratsraum').val;   //  Automatik Licht true?
                          var Licht_level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                          var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
                      
                          if(Status_auto == true && Licht_level == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
                              if (Hell < 100) {
                                  setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE',true);
                                  log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Vorratsraum eingeschaltet.");
                                  setTimeout(function() {
                                      pruef_aus();
                                  }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
                              }
                          }
                      });
                      
                      
                      function pruef_aus() {
                          var level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                          if (level == true) {
                              if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION').val == false){
                                  setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE', false);
                                  log("Licht Vorratsraum ausgeschaltet.");
                              } else {
                                  log("Licht Vorratsraum nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                                  setTimeout(function() {
                                      pruef_aus ();
                                  }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
                              }
                          }
                      }
                      
                      
                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        Orpheus1977 @bahnuhr last edited by

                        @bahnuhr Danke!
                        Der Unterschied zu meinem Script ist, dass ihr prüft ob das Licht bereits brennt, während ich bei jeder erkannten Bewegung einen Einschalt-Befehl schicke.
                        macht das so einen Unterschied?

                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Orpheus1977 last edited by

                          @orpheus1977
                          Na ja, man sollte halt Befehle nur senden, wenn sie notwendig sind.
                          Bei HM geht dann auch der DC nach oben.

                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            Orpheus1977 @bahnuhr last edited by

                            @bahnuhr OK, ich werde es mal so umbauen und testen. Was ist HM und DC?

                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Orpheus1977 last edited by bahnuhr

                              @orpheus1977 sagte in Bewegungsmelder mit Timer:

                              @bahnuhr OK, ich werde es mal so umbauen und testen. Was ist HM und DC?

                              Homematic
                              Duty Cycle

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • paul53
                                paul53 @Orpheus1977 last edited by paul53

                                @orpheus1977 sagte: Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?

                                Es wird der Ausschalt-Timer nur gestartet, wenn keine Bewegung erkannt wird.
                                Wenn der BWM eine interne Ausschaltverzögerung hat, bleibt er true solange Bewegungen erkannt werden.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • D4vE
                                  D4vE @Orpheus1977 last edited by

                                  @orpheus1977 sagte in Bewegungsmelder mit Timer:

                                  @d4ve Ja genau das will ich. Ich will aber auch verstehen was an meinem Script falsch ist und daraus lernen.

                                  ah verstehe, ja ich kenn mich selber nicht so gut damit aus, aber @paul53 hat es ja gut erklärt 🙂 hoffe du hast alles hin bekommen blockly etc ist schon seine eigene Welt es führen viele Wege nach Rom 🙂 aber ob der weg der richtige ist oder ob es ein weg gibt der schneller ist ist immer so eine Sache 🙂

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    Orpheus1977 last edited by

                                    Erstmal Danke für die Lösungsansätze.
                                    Noch eine Frage: Bei mir werden ja nicht eine sondern bis zu 20 Lampen gleichzeitig ein- und ausgeschaltet. Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder? Und nicht alle 20.

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Orpheus1977 last edited by

                                      @orpheus1977 sagte: Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder?

                                      Ja.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      852
                                      Online

                                      31.7k
                                      Users

                                      79.7k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      7
                                      23
                                      375
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo