(Beendet) Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte
-
Ich habe bei einigen Steckdosen von Shelly bemerkt, dass manchmal zu hohe Leistungs-Werte beim Einschalten der Steckdose ausgegeben werden. Aufgefallen ist mir das bei einem Luftentfeuchter. Es kann ja sein dass dies bei einem Gerät so ist, aber ich würde gerne verhindern, dass solche Überschwinger auftreten.
Gibt es da einen Trick mittels Blockly die Werte zu "dämpfen"? -
@peter-c sagte in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
Es kann ja sein dass dies bei einem Gerät so is
es gibt einige Verbraucher, die einen sehr hohen Einschaltstrom haben!
Das sind keineswegs
@peter-c sagte in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
solche Überschwinger
Solche Geräte (auch LED-Leuchtmittel) mit so hohen Einschaltströmen führen gerne zum Verschweissen von Relaiskontakten.
Es ist also in deinem Interesse so etwas zu bemerken.
-
@peter-c sagte in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
Aufgefallen ist mir das bei einem Luftentfeuchter.
Gerade bei den Dingern gilt das was @Homoran zum hohen Einschaltstrom geschrieben hat. Das passt auch zu Deiner Beobachtung, dass das nur im Moment des Einschaltens auftritt und spiegelt exakt das wieder, was das Gerät auch wirklich tut. Da gibt es nichts zu "dämpfen", es sei denn Du reagierst auf den Verbrauch dieser Geräte mit einem Blockly.
EDIT
Sofern ein Blockly, das auf den Verbrauch reagiert Probleme macht oder möglicherweise Dein Problem ist, dann stell das hier ein mit der Fragestellung nach der Umsetzung einer Hysterese. -
@samson71 said in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
Fragestellung nach der Umsetzung einer Hysterese.
Genau dass hatte ich gesucht. Möchte vermeiden, dass so ein Einschaltimpuls gleich voll durchschlägt. Kann man eine solche Hysterie bei der Konvertierung hinterlegen?
-
@peter-c
Sowas ahnte ich als ich das geschrieben hatte. Daher der Hinweis das aktuelle Blockly einzustellen. Dann kann da mal jemand drüber gucken, der da richtig fit ist. Unser @paul53 wäre da so ein Kandidat. Aber auch der braucht natürlich als Grundlage das verwendete Blockly um Tipps zur Optimierung zu geben. -
@samson71 said in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
Grundlage das verwendete Blockly
Ich hab noch kein Blockly das eine Hysterese für den DP macht. Aber ich versuch es mal mit meinem bisherigen Wissen.
-
@peter-c sagte: Möchte vermeiden, dass so ein Einschaltimpuls gleich voll durchschlägt.
Welche Auswirkung hat es?
-
@paul53 said in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
Welche Auswirkung hat es?
Mein Inverter spricht da direkt drauf an und es kommt da kurzfristig zu Überbedarf der vom von der Batterie versorgt werden muss.
Ist kein riesen Problem. Ich wollte nur schaun ob es da schon eine Lösung gibt. -
@peter-c sagte: Mein Inverter spricht da direkt drauf an und es kommt da kurzfristig zu Überbedarf der vom Netz und nicht aus der Batterie versorgt wird.
Wenn kurzfristig (während des Einschaltstroms) aus dem Netz bezogen wird, reagiert der WR doch zu langsam?
-
@paul53 Hatte es falsch beschrieben...
-
@paul53 said in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
Wenn kurzfristig (während des Einschaltstroms) aus dem Netz bezogen wird, reagiert der WR doch zu langsam?
Sorry Hatte es falsch formuliert.
Mein Inverter spricht da direkt drauf an und es kommt da kurzfristig zu Überbedarf der von der Batterie versorgt werden muss.
Ist kein riesen Problem. Ich wollte nur schaun ob es da schon eine Lösung gibt. -
@peter-c sagte in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
ob es da schon eine Lösung gibt.
wie gesagt läuft alles korrekt!
Du suchst anscheinend keine "Lösung", das wäre den Entfeuchter nicht zu nutzen, sondern einen Workaround deinem Inverter den hihen Einschaltstrom zu vorzuenthalten.Was mich allerdings wundert.
So ein Einschaltstrom mag ziemlich hoch sein, ist aber auch ziemlich kurzzeitig.
da sollte doch zutreffen:@paul53 sagte in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
reagiert der WR doch zu langsam?
weiterhin frage ich mich woher dein Inverter die Information über die Last in deinem Netz bezieht.
Ist das jener Shelly oder ein dediziertes Energymeter? -
@homoran said in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
dediziertes Energymeter?
Ja das ist ein so ein Auslesegerät am Stromzähler. Der sieht einen erhöhten Leistungsbedarf und regelt den Inverter hoch. Und das ist klar, dass das ein sehr kurzzeitiges Event ist.
Ich schließe das Thema mit dieser Diskussion ab.
-
@peter-c sagte in (Beendet) Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
Der sieht einen erhöhten Leistungsbedarf und regelt den Inverter hoch
Da hilft es dann auch nichts die Shelly-Werte zu "faken". Der Inverter wird trotzdem anspringen.
Daran siehst du, dass das kein Überschwingen, sondern ein realer Verbrauch ist.