      AlexHaxe last edited by

      Wenn das Gerät nicht unter https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ auftaucht, dann besteht die Chance, dass es noch keinen offiziellen Konverter dafür gibt. Ohne Konverter weiß der Zigbee Adapter nicht, was das Gerät kann oder wie es gesteuert werden kann. Eventuell gibt es jemanden, der bereits einen Konverter gebastelt hat, dazu könnte man mal eine oder mehrere Suchmaschinen interviewen.

      Falls das erfolglos ist, dann Glückwunsch: Du bist zum Chefentwickler des Konverters befördert worden 🎉 🙂
      Erster Anlaufpunkt wäre https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters, dort könnte man nach ähnlichen Geräten und deren Konvertern suchen, wo man den Code mopsen und für sein Gerät umwurschteln kann.
      Allerdings braucht man dazu auch eine Doku darüber, was das Gerät so alles kann, bzw. welche Datenpunkte es liefert, damit man den Konverter implementieren kann, und den vollen Funktionsumfang des Geräts freischalten und nutzen kann.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Tobias 0 last edited by

        @tobias-0 zeig doch mal die Info Kachel von dem Gerät (Kachel umdrehen, blaues i clicken)

        A.

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          Tobias 0 @Asgothian last edited by

          Anbei mal die Kachel:
          eee1804a-104e-4cdb-9d77-7602bc3c635a-grafik.png

          Ich hab mich mal im Git ein wenig gesucht. Etwas von dieser Fa. direct habe ich nicht gefunden. Nur halt von L&S.

          Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Tobias 0 last edited by

            @tobias-0 sagte in L&S Beleuchtungssystem Zigbee unbekannt:

            Etwas von dieser Fa. direct habe ich nicht gefunden. Nur halt von L&S.

            welche meinst du?

            Screenshot_20250526-155253_Firefox.jpg

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Tobias 0 last edited by

              @tobias-0 Was du versuchen kannst:

              Einen Konverter bauen basierend auf diesem Dokument: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/external_converters.html#more-examples

              In deinem Fall könnte das bulb(liegt) Example helfen. Eine Variante wie man das im ioBroker nutzt findest du in diesem Thread. Auf Seite 2 ist ein Konverter hinterlegt. Da musst du natürlich noch den Hersteller und das zigbee-Device anpassen.

              A.

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                Tobias 0 @Asgothian last edited by

                @asgothian Danke ich werde mich einlesen und das dann versuchen. Werde hier dann meine Ergebnisse posten

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  Tobias 0 last edited by Tobias 0

                  Kurze Rückmeldung

                  Dieser Converter funktioniert soweit. Leider bekomme ich keine Änderung wenn ich am Schalter direkt z.B. das Licht einschalte.

                  Kann mir nochmal wer einen Tip geben?

                  const {identify, light} = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend');
                  const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                   
                  const definition = {
                      zigbeeModel: ["Mec Driver module"],
                      model: "Mec Driver module",
                      vendor: "L&S Germany",
                      description: "Unterschrank",
                      extend: [
                          identify(),
                          light({
                              color: false,
                              colorTemp: {range: [150, 500]},
                          }),
                      ],
                      fromZigbee: [fz.on_off, fz.brightness, fz.level_config], 
                  };
                   
                  module.exports = definition;
                  

                  Danke

                  Mir ist gerade noch aufgefallen, dass der device querry den richtigen Zustand zurück gibt wenn man ihn betätigt. Weiss nur nicht ob dies etwas hilft.

                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Tobias 0 last edited by Asgothian

                    @tobias-0 Der Konverter beinhaltet anscheinend keinen Code der das Gerät anweist Statusänderungen aktiv an den Koordinator zu melden. Somit bekommt der Koordinator (und damit der Adapter ) nicht mit wenn der Status durch externe Einflüsse geändert wird. Das müsste angepasst werden. Du kannst versuchen den folgenden Konverter wie folgt zu ändern:

                    const {identify, light} = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend');
                    const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                     
                    
                    const definition = {
                        zigbeeModel: ["Mec Driver module"],
                        model: "Mec Driver module",
                        vendor: "L&S Germany",
                        description: "Unterschrank",
                        extend: [
                            identify(),
                            light({
                                color: false,
                                colorTemp: {range: [150, 500]},
                            }),
                        ],
                        fromZigbee: [fz.on_off, fz.brightness, fz.level_config], 
                        configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
                            const endpoint = device.getEndpoint(11);
                            await endpoint.bind('genOnOff', coordinatorEndpoint);
                            await endpoint.bind('genLevelCtrl', coordinatorEndpoint);
                            await endpoint.bind('lightingColorCtrl', coordinatorEndpoint);
                        },
                    };
                     
                    module.exports = definition;
                    

                    wenn das nicht zu Problemen beim Adapter-Start führt (Du musst nach Meldungen schauen), wäre der nächste Schritt das Gerät über die Kachel neu zu konfigurieren. Erneutes Anlernen ist nicht notwendig oder Sinnvoll.

                    Auch da kann es wieder zu Fehlermeldungen kommen.
                    Hier ist wichtig das du dir anschaust welche Cluster Namen in den Fehlermeldungen auftauchen - die entsprechenden endpoint.bind Zeilen müssen dann aus dem Converter entfernt werden.

                    Kommen keine sollte sich das verhalten ändern. Tut es das nicht, dann verweigert das Gerät diese Funktionalität, und du müsstest den device-Query alle 30 Sekunden auslösen (die denkbar schlechteste Variante)

                    A.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      Tobias 0 last edited by

                      Hallo

                      @Asgothian: im Log habe ich beim Abändern nur folgende Warnungen gefunden.

                      zigbee.0
                      	2025-07-11 17:17:58.670	warn	ERROR : icon path not found /tmp/Mec Driver module.png
                      zigbee.0
                      	2025-07-11 17:17:56.218	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/mec.js
                      zigbee.0
                      	2025-07-11 17:17:56.218	warn	trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee)" to sandbox
                      zigbee.0
                      	2025-07-11 17:17:56.217	warn	trying to add "light = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend)[light]" to sandbox
                      zigbee.0
                      	2025-07-11 17:17:56.217	warn	trying to add "identify = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend)[identify]" to sandbox
                      

                      Hätte ich jetzt eher als nicht problematisch erachtet.
                      Beim Reconfigure kam keine Warnung oder Meldung.
                      Hätte ich noch woanders schauen müssen?

                      Jetzt gehen erstmal alle funktionen wie Helligkeit, Lichttemperatur, und OnOff. Auch die Rückmeldung kommt wenn ich die Schalter betätige oder dimme.

                      Ein herzliches Dank für deine schnelle Hilfe. Überragend

                      Beim Test ist mir nur noch folgender Schönheitsfehler aufgefallen. Schalte ich das Licht über den IOBroker ein, springt die brightness erstmal sofort auf 0.
                      Mit der nächsten Rückmeldung über Zigbee ist der richtige Wert wieder im Brightness Objekt.

                      Kann man hier noch etwas machen? Dann wäre es perfekt!

                      Gruß Tobias

                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Tobias 0 last edited by

                        @tobias-0 sagte in L&S Beleuchtungssystem Zigbee unbekannt:

                        Beim Test ist mir nur noch folgender Schönheitsfehler aufgefallen. Schalte ich das Licht über den IOBroker ein, springt die brightness erstmal sofort auf 0.

                        mach mal bitte folgendes:

                        • Lampe ist aus
                        • Aktiviere auf der Rückseite der Kachel das Bug icon
                        • Schalte das Licht über den ioBroker ein
                        • warte 30 s
                        • Deaktiviere das Bug icon
                        • Poste die Warn-Meldungen die entstanden sind (alle mit ELEVATED)

                        Die Meldungen sind soweit alle ok. Du weisst das du dem Gerät über den Adapter ein Icon zuweisen kannst ? (siehe Anleitung)

                        A.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        868
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        11
                        208
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo