    • paul53
      paul53 @andibr last edited by

      @andibr sagte: Mein aktuelles Blockly

      Welches?

      @andibr sagte in PV überschuss Heizen:

      Netzrückspeisung erst erfolgt wenn die Batterie voll und der Pufferspeicher voll ist.

      Was soll Priorität haben? Batterie oder Pufferspeicher?

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        andibr @paul53 last edited by

        @paul53
        Grundsätzlich die Batterie. Kann sein das sich dass irgendwann noch ändert, denn mein Sohn will sich ein neues Auto anschaffen. Das wird dann vermutlich auch irgendwie noch geladen werden müssen.

        Das Blockly kann ich reinkopieren, aber ich möchte es neu machen, weil es eben keine echte automatikfunktion hat und immer alle 3 Shelly zusammen schaltet.

        Übrigends meine PV ist eine Kombi aus Victron und Fronius, entsprechend kann ich sämtliche PV Daten mit MQTT oder Node-Red abholen oder verschieben. Auch die Messung der Rückspeisung ins Netz ist doppelt gemessen, ich habe die Werte aus dem Victron und zusätzlich habe ich kürzlich so ein neuer Shelly 63em verbaut.

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          Fritzk @andibr last edited by

          @andibr Schau dir mal das Video an https://www.youtube.com/watch?v=ZCf9FN_inus
          Ich habe mir nach diesem Video mein Blockly zusammengebastelt und es funktioniert wunderbar

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @andibr last edited by paul53

            @andibr sagte: Grundsätzlich die Batterie.

            Vorschlag für eine 3-stufige Steuerung:

            Blockly_temp.JPG

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              andibr @paul53 last edited by andibr

              @paul53
              Wow, danke, ich baue mir das morgen gleich mal nach und schaue wie weit ich komme. Genau das mit dem Stufe hoch und runter habe ich irgendwie nicht begriffen. Aber hier scheint es ja einfacher zu verstehen zu sein.

              Edit:
              Für alle die meine komlizierte Lösung sehen wollen, hier noch das aktuelle:
              Bildschirmfoto vom 2025-10-05 10-50-16.png

              Aber es ist wirklich sehr aufwendig und funktioniert nur teilweise, darum will ich einen neuen Ansatz dafür realisieren.

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                andibr @andibr last edited by

                Hallo Paul53
                Vieleicht stelle ich mich da jetzt etwas doof an, aber es funktioniert so nicht.
                Bildschirmfoto vom 2025-10-05 13-21-33.png

                Der Einspeisewert (Gesamtwirkleistung) liegt bei Netzrückspeisung als positive Zahl vor. Kann es sein das es daran scheitert?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @andibr last edited by paul53

                  @andibr sagte: es funktioniert so nicht.

                  Dann logge mal die Variablenwerte und den SOC, um zu sehen, woran es hapert.

                  Blockly_temp.JPG

                  Übrigens muss die Gesamtwirkleistung mind. 5 Minuten lang über 2500 W betragen, damit hochgeschaltet wird.
                  Die Temperaturgrenzwerte passen so?

                  @andibr sagte in PV überschuss Heizen:

                  meine komlizierte Lösung sehen wollen

                  Ist nicht entzifferbar.

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    andibr @paul53 last edited by

                    
                    javascript.0	14:11:20.260	info	
                    
                    Überschuss5356.947
                    Temperatur72.5
                    SOC99
                    
                    javascript.0	14:11:21.251	info	
                    
                    Überschuss5482.259
                    Temperatur72.5
                    SOC99
                    
                    

                    Ich habe nun folgendes deaktiviert
                    Bildschirmfoto vom 2025-10-05 14-14-54.png

                    Wenn ich das "nicht verzögerung Delay....." aktiviere geht es nicht mehr.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @andibr last edited by paul53

                      @andibr sagte: Wenn ich das "nicht verzögerung Delay....." aktiviere geht es nicht mehr.

                      Das ist erforderlich, um einen Mehrfachstart des Timers zu verhindern, der sich dann nicht mehr stoppen lässt. Aktiviere es wieder, selektiere nochmal delayOn und zeige den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

                      Du verwendest jetzt einen anderen Trigger-Datenpunkt, der negativ bei Netzeinspeisung ist?
                      Das macht man besser so:

                      Blockly_temp.JPG

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        andibr @paul53 last edited by

                        @paul53

                        on({ id: 'alias.0.VisuPVA.Rueckspeisung' /* Rueckspeisung */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                          let value = obj.state.val;
                          let oldValue = obj.oldState.val;
                          temp = getState('alias.0.Heizung.Speicher_oben').val;
                          ueberschuss = getState('alias.0.VisuPVA.Rueckspeisung').val * -1;
                          if (ueberschuss < 2500) {
                            (() => { if (delayOn) { clearTimeout(delayOn); delayOn = null; }})();
                          } else if ((temp < 75) && (getState('alias.0.VisuPVA.Pytes_SOC').val > 85) && (!delayOn)) {
                            delayOn = setTimeout(async () => {
                              delayOn = null;
                              if (!getState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L1').val) {
                                setState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L1' /* Heizung_L1 */, true);
                              } else if (!getState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L2').val) {
                                setState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L2' /* Heizung_L2 */, true);
                              } else if (!getState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L3').val) {
                                setState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L3' /* Heizung_L3 */, true);
                              }
                            }, 60000);
                          }
                          if ((temp < 80) && (ueberschuss > 200)) {
                            (() => { if (delayOff) { clearTimeout(delayOff); delayOff = null; }})();
                          } else if (!delayOff) {
                            delayOff = setTimeout(async () => {
                              delayOff = null;
                              if (getState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L3').val) {
                                setState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L3' /* Heizung_L3 */, false);
                              } else if (getState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L2').val) {
                                setState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L2' /* Heizung_L2 */, false);
                              } else if (getState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L1').val) {
                                setState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L1' /* Heizung_L1 */, false);
                              }
                            }, 120000);
                          }
                        });
                        
                        

                        Richtig, ich habe mir via Alias den Datenpunkt vom Shelly neu eingebunden, um die ganze Sache für mich verständlich zu machen, habe ich da jetzt eben die Umformung auf eine positiv Zahl mit reingepakt (Zeile 5)

                        Einfach um ganz sicher zu sein, dass da nicht noch irgendwas vom alten Müll mit läuft habe ich jetzt mal Iob neu gebootet, logisch das alte Skript vorher deaktiviert. Jetzt hat er zumindest mal eingeschaltet (Stufe 1). -> also läuft es doch irgendwie. Muss dann die Zeit wieder auf 5min stellen, ist mir klar.

                        Wenn ich da jetzt noch die Whirlpool zusätzlich mit dem 1.8kW Heizelement einbinden möchte, muss ich den einfach als 4 Heizung einfügen?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @andibr last edited by paul53

                          @andibr sagte: also läuft es doch

                          Alles andere hätte mich gewundert, denn der Javascript-Code ist korrekt.

                          @andibr sagte in PV überschuss Heizen:

                          Whirlpool zusätzlich mit dem 1.8kW Heizelement einbinden möchte, muss ich den einfach als 4 Heizung einfügen?

                          Ja, als 4. Stufe, wenn der Pufferspeicher Priorität haben soll. Allerdings könnte die Auswertung der Speichertemperatur zum Problem werden.

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            andibr @paul53 last edited by

                            @paul53
                            Stimmt, der Pool hat natürlich eine ganz andere Temperatur. Mal schauen wie sich das ganze in den kommenden Tagen verhält. Vor allem auch, ob sich das mit dem ausschalten auch richtig verhält.

                            Die kommende Woche scheint ja genau das Wetter zum ganzen zu sein, da wird es etliche Schaltzyklen geben.

                            Ich werde das jetzt mal eine Weile beobachten
                            Vielen herzlichen Dank für deine Bemühungen.
                            Andi

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            831
                            Online

                            32.2k
                            Users

                            80.9k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            3
                            13
                            189
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo