      Hallo zusammen

      Unterdessen ist mein PV-Anlage fertig und meine Batterie auch auf das maximum ausgebaut. Nun kommt der Winter und ich möchte meiner Pellettsheizung etwas unterstützung bieten. Dafür habe ich einen 3x2kW Heizstab eingebaut, bei dem jede Phase einzeln mit einem Shelly gesteuert werden kann.

      Mein aktuelles Blockly macht das auch eigentlich sehr gut, aber eben nur auf manuelles Softeinschalten über die Visu. Ich möchte da eigentlich eine automatische Regelung realisieren damit die Netzrückspeisung erst erfolgt wenn die Batterie voll und der Pufferspeicher voll ist.

      Aber genau da sind meine Softwarekenntnisse jetzt sehr schnell zu Ende. Bis jetzt habe ich auch keine wirklich Beispiele gefunden die ich auch verstehe. Vieleicht gibt es ja Informationen die ich nicht gesehen oder übersehen habe?

      paul53 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @andibr last edited by

        @andibr sagte: Mein aktuelles Blockly

        Welches?

        @andibr sagte in PV überschuss Heizen:

        Netzrückspeisung erst erfolgt wenn die Batterie voll und der Pufferspeicher voll ist.

        Was soll Priorität haben? Batterie oder Pufferspeicher?

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          andibr @paul53 last edited by

          @paul53
          Grundsätzlich die Batterie. Kann sein das sich dass irgendwann noch ändert, denn mein Sohn will sich ein neues Auto anschaffen. Das wird dann vermutlich auch irgendwie noch geladen werden müssen.

          Das Blockly kann ich reinkopieren, aber ich möchte es neu machen, weil es eben keine echte automatikfunktion hat und immer alle 3 Shelly zusammen schaltet.

          Übrigends meine PV ist eine Kombi aus Victron und Fronius, entsprechend kann ich sämtliche PV Daten mit MQTT oder Node-Red abholen oder verschieben. Auch die Messung der Rückspeisung ins Netz ist doppelt gemessen, ich habe die Werte aus dem Victron und zusätzlich habe ich kürzlich so ein neuer Shelly 63em verbaut.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            Fritzk @andibr last edited by

            @andibr Schau dir mal das Video an https://www.youtube.com/watch?v=ZCf9FN_inus
            Ich habe mir nach diesem Video mein Blockly zusammengebastelt und es funktioniert wunderbar

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @andibr last edited by paul53

              @andibr sagte: Grundsätzlich die Batterie.

              Vorschlag für eine 3-stufige Steuerung:

              Blockly_temp.JPG

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                andibr @paul53 last edited by andibr

                @paul53
                Wow, danke, ich baue mir das morgen gleich mal nach und schaue wie weit ich komme. Genau das mit dem Stufe hoch und runter habe ich irgendwie nicht begriffen. Aber hier scheint es ja einfacher zu verstehen zu sein.

                Edit:
                Für alle die meine komlizierte Lösung sehen wollen, hier noch das aktuelle:
                Bildschirmfoto vom 2025-10-05 10-50-16.png

                Aber es ist wirklich sehr aufwendig und funktioniert nur teilweise, darum will ich einen neuen Ansatz dafür realisieren.

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  andibr @andibr last edited by

                  Hallo Paul53
                  Vieleicht stelle ich mich da jetzt etwas doof an, aber es funktioniert so nicht.
                  Bildschirmfoto vom 2025-10-05 13-21-33.png

                  Der Einspeisewert (Gesamtwirkleistung) liegt bei Netzrückspeisung als positive Zahl vor. Kann es sein das es daran scheitert?

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @andibr last edited by paul53

                    @andibr sagte: es funktioniert so nicht.

                    Dann logge mal die Variablenwerte und den SOC, um zu sehen, woran es hapert.

                    Blockly_temp.JPG

                    Übrigens muss die Gesamtwirkleistung mind. 5 Minuten lang über 2500 W betragen, damit hochgeschaltet wird.
                    Die Temperaturgrenzwerte passen so?

                    @andibr sagte in PV überschuss Heizen:

                    meine komlizierte Lösung sehen wollen

                    Ist nicht entzifferbar.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      andibr @paul53 last edited by

                      
                      javascript.0	14:11:20.260	info	
                      
                      Überschuss5356.947
                      Temperatur72.5
                      SOC99
                      
                      javascript.0	14:11:21.251	info	
                      
                      Überschuss5482.259
                      Temperatur72.5
                      SOC99
                      
                      

                      Ich habe nun folgendes deaktiviert
                      Bildschirmfoto vom 2025-10-05 14-14-54.png

                      Wenn ich das "nicht verzögerung Delay....." aktiviere geht es nicht mehr.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @andibr last edited by paul53

                        @andibr sagte: Wenn ich das "nicht verzögerung Delay....." aktiviere geht es nicht mehr.

                        Das ist erforderlich, um einen Mehrfachstart des Timers zu verhindern, der sich dann nicht mehr stoppen lässt. Aktiviere es wieder, selektiere nochmal delayOn und zeige den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

                        Du verwendest jetzt einen anderen Trigger-Datenpunkt, der negativ bei Netzeinspeisung ist?
                        Das macht man besser so:

                        Blockly_temp.JPG

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          andibr @paul53 last edited by

                          @paul53

                          on({ id: 'alias.0.VisuPVA.Rueckspeisung' /* Rueckspeisung */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                            let value = obj.state.val;
                            let oldValue = obj.oldState.val;
                            temp = getState('alias.0.Heizung.Speicher_oben').val;
                            ueberschuss = getState('alias.0.VisuPVA.Rueckspeisung').val * -1;
                            if (ueberschuss < 2500) {
                              (() => { if (delayOn) { clearTimeout(delayOn); delayOn = null; }})();
                            } else if ((temp < 75) && (getState('alias.0.VisuPVA.Pytes_SOC').val > 85) && (!delayOn)) {
                              delayOn = setTimeout(async () => {
                                delayOn = null;
                                if (!getState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L1').val) {
                                  setState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L1' /* Heizung_L1 */, true);
                                } else if (!getState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L2').val) {
                                  setState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L2' /* Heizung_L2 */, true);
                                } else if (!getState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L3').val) {
                                  setState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L3' /* Heizung_L3 */, true);
                                }
                              }, 60000);
                            }
                            if ((temp < 80) && (ueberschuss > 200)) {
                              (() => { if (delayOff) { clearTimeout(delayOff); delayOff = null; }})();
                            } else if (!delayOff) {
                              delayOff = setTimeout(async () => {
                                delayOff = null;
                                if (getState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L3').val) {
                                  setState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L3' /* Heizung_L3 */, false);
                                } else if (getState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L2').val) {
                                  setState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L2' /* Heizung_L2 */, false);
                                } else if (getState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L1').val) {
                                  setState('alias.0.Heizung.Hz_Speicher_L1' /* Heizung_L1 */, false);
                                }
                              }, 120000);
                            }
                          });
                          
                          

                          Richtig, ich habe mir via Alias den Datenpunkt vom Shelly neu eingebunden, um die ganze Sache für mich verständlich zu machen, habe ich da jetzt eben die Umformung auf eine positiv Zahl mit reingepakt (Zeile 5)

                          Einfach um ganz sicher zu sein, dass da nicht noch irgendwas vom alten Müll mit läuft habe ich jetzt mal Iob neu gebootet, logisch das alte Skript vorher deaktiviert. Jetzt hat er zumindest mal eingeschaltet (Stufe 1). -> also läuft es doch irgendwie. Muss dann die Zeit wieder auf 5min stellen, ist mir klar.

                          Wenn ich da jetzt noch die Whirlpool zusätzlich mit dem 1.8kW Heizelement einbinden möchte, muss ich den einfach als 4 Heizung einfügen?

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @andibr last edited by paul53

                            @andibr sagte: also läuft es doch

                            Alles andere hätte mich gewundert, denn der Javascript-Code ist korrekt.

                            @andibr sagte in PV überschuss Heizen:

                            Whirlpool zusätzlich mit dem 1.8kW Heizelement einbinden möchte, muss ich den einfach als 4 Heizung einfügen?

                            Ja, als 4. Stufe, wenn der Pufferspeicher Priorität haben soll. Allerdings könnte die Auswertung der Speichertemperatur zum Problem werden.

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              andibr @paul53 last edited by

                              @paul53
                              Stimmt, der Pool hat natürlich eine ganz andere Temperatur. Mal schauen wie sich das ganze in den kommenden Tagen verhält. Vor allem auch, ob sich das mit dem ausschalten auch richtig verhält.

                              Die kommende Woche scheint ja genau das Wetter zum ganzen zu sein, da wird es etliche Schaltzyklen geben.

                              Ich werde das jetzt mal eine Weile beobachten
                              Vielen herzlichen Dank für deine Bemühungen.
                              Andi

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              834
                              Online

                              32.2k
                              Users

                              80.9k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              3
                              13
                              189
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo