      Hallo zusammen,
      folgendes will ich realisieren. Einen Wemos D1 mit einem L298N Modul und Mini Motor habe ich bereits zusammengeschlossen. Mit Tasmota kann ich den Motor links wie rechts steuern. Nun will ich noch einen Endschalter und zwei Taster mit an den D1 anschließen, um den Motor auf manuell steuern zu können.
      Erste Frage nun die sich mir stellt, wie verkable ich die 2 Taster und den Endschalter an den D1 und wie konfiguriere ich Tasmota entsprechend.

      Später sollte dann über Tasmota Rules der Motor automatisch abschalten wenn der Endschalter erreicht wird.

      Screenshot 2025-10-05 135724.png

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        michisa86888 @michisa86888 last edited by michisa86888

        Okay, bin jetzt mal mit dem ersten Schritt soweit. Habe die 2 Taster und den DC Motor über die L298N Brücke angeschlossen. Tasmota habe ich wie im Bild konfiguriert.
        Beide Relais schalten über Weboberfläche und jeweils über die Taster ein und aus. Der nächste Schritt wäre nun Tasmota so zu konfigurieren, dass wenn ich die Taster drücke das Relay auf on schaltet und sobald losgelassen wird auf off.Taster.jpg Screenshot 2025-10-22 223154.png

        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @michisa86888 last edited by

          @michisa86888 Willst Du die Kopplung Taster->Brückenansteuerung lokal auf dem D1 machen, oder indirekt über iobroker scripting?

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            michisa86888 @MartinP last edited by

            @martinp
            Hallo möchte erst einmal alles lokal machen. Habe ich nun soweit ersteinmal gelöst. Die Taster sind mit Relay 1 und 2 gekoppelt. Relay 3 ist ein Endschalter der ebenfalls soweit funktioniert.

            Was mir jetzt noch fehlt, eine Tasmota Rule die folgendes machen sollte.

            Sobald der Endschalter (Relay 3) auf on schaltet sollte Relay 1 automatisch abschalten.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • First post
              Last post

            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate

            788
            Online

            32.3k
            Users

            81.1k
            Topics

            1.3m
            Posts

            2
            4
            140
            Loading More Posts
            • Oldest to Newest
            • Newest to Oldest
            • Most Votes
            Reply
            • Reply as topic
            Log in to reply
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
            The ioBroker Community 2014-2023
            logo