      Данных действительно будет много, поэтому я и установил мин. интервал в 1 минуту. И фиксирую только изменения.

      Похоже проблема где-то на стыке с драйвером modbus.

      Попытался подойти с другой стороны: написал скрипт, который мониторит изменение modbus-объекта:

      createState("test2", function () {
      });
      on({id: "modbus.0.holdingRegisters.16393_ТЕМP"/*Т теплоносителя*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var oldValue = obj.oldState.val;
        setState("javascript.0.test2"/*test2*/, (getState("modbus.0.holdingRegisters.16393_ТЕМP").val / 10));
      });
      

      Скрипт работает. Появился объект javascript.0.test2. Но у него не сохраняется история изменений вообще: ни в sql.0, ни в history.0. В логе пишет: enabled logging of javascript.0.test2, а в таблице истории пишет : no data.

      Можно ли в принципе хранить историю javascript-объектов?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Haus last edited by

        @select2:

        Данных действительно будет много, поэтому я и установил мин. интервал в 1 минуту. И фиксирую только изменения.

        Похоже проблема где-то на стыке с драйвером modbus.

        Попытался подойти с другой стороны: написал скрипт, который мониторит изменение modbus-объекта:

        createState("test2", function () {
        });
        on({id: "modbus.0.holdingRegisters.16393_ТЕМP"/*Т теплоносителя*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var oldValue = obj.oldState.val;
          setState("javascript.0.test2"/*test2*/, (getState("modbus.0.holdingRegisters.16393_ТЕМP").val / 10));
        });
        

        Скрипт работает. Появился объект javascript.0.test2. Но у него не сохраняется история изменений вообще: ни в sql.0, ни в history.0. В логе пишет: enabled logging of javascript.0.test2, а в таблице истории пишет : no data.

        Можно ли в принципе хранить историю javascript-объектов? `
        Историю можно хранить любых объектов.

        Твой скрипт у меня работает, всё сохраняет MySQL ошибок нет.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          select2 last edited by

          Похоже нашел причину: в настройках истории выставляю Минимальный интервал(ms) в 1000 - и все начинает работать - валит каждую секунду. Достаточно увеличить это интервал до 10 секунд (значение 10000) - и значения начинают проваливаться - пишутся нерегулярно и непредсказуемо.

          Проверь пожалуйста - выставь 60000 - 1 минуту.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Haus last edited by

            @select2:

            Похоже нашел причину: в настройках истории выставляю Минимальный интервал(ms) в 1000 - и все начинает работать - валит каждую секунду. Достаточно увеличить это интервал до 10 секунд (значение 10000) - и значения начинают проваливаться - пишутся нерегулярно и непредсказуемо.

            Проверь пожалуйста - выставь 60000 - 1 минуту. `
            Если стоит "0" то данные пишутся сразу после получения.

            Если стоит "10000" или "60000" то данные пишутся по истечению таймера исходя из данных в тот момент в переменной. Какие то траблы там есть, выставив "60000" данные какое то время пишутся исправно иногда проскакивают интервалы в 30сек(приходят данные в переменную).

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              select2 last edited by

              А у меня, вместе с 30-секундными данными, появляются еще провалы - 30-40 МИНУТ!

              График при этом выглядит просто потрясающе!

              Ну и управление отоплением при такой дискретизации, конечно не построишь.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Haus last edited by

                @select2:

                А у меня, вместе с 30-секундными данными, появляются еще провалы - 30-40 МИНУТ!

                График при этом выглядит просто потрясающе!

                Ну и управление отоплением при такой дискретизации, конечно не построишь. `
                Если не ошиваюсь у тебя данные приходят каждые 10сек, нельзя ли изменить интервал опроса modbas? В OWFS на каждый датчик можно установить свой интервал опроса. Если нет пиши все данные в базу только сократи время хранения до минимума тебе нужного.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  select2 last edited by

                  Интервал опроса стоит 1 сек. Изменить можно. Уже пробовал. Но у меня освещение на этом же контроллере (BC9000) - в случае увеличения интервала опроса не работает vis: нажал на элемент, фактически он отработал (свет погас, к примеру), а в форме он до следующего опроса горит.

                  Индивидуально у каждого объекта период опроса изменить не могу.

                  А то, что это явный баг, у автора нет возможности его исправить? Он еще тут бывает?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    select2 last edited by

                    Уважаемый Haus!

                    Может я в принципе не прав и есть другое решение? Опишу свои пожелания, а вы может что и подскажете.

                    Про свою структуру я писал: внешний owfs-сервер для мониторинга температуры и modbus-контроллер в качестве исполнительного модуля. Мне нужно:

                    1. Сбор разнородных даныын из разных источников в одно место. Это работает!

                    2. Реализация сложных алгоритмов, в т.ч. прогнозных - на основании анализа данных за предыдущие периоды, для управления отоплением. Это работает частично - с анализом предыдущих данных пока вопрос. Хотя что-то и есть для анализа.

                    3. Визуализация температурных данных: несколько источников на одном графике, разный временной масштаб. Этого пока нет.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Haus last edited by

                      @select2:

                      А то, что это явный баг, у автора нет возможности его исправить? Он еще тут бывает? `
                      У драйвера три автора и только Bluefox иногда заглядывает к нам и читает по русски 🙂

                      Можешь задать вопрос по немецки у них в ветке.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        Haus last edited by

                        @select2:

                        Уважаемый Haus!

                        Может я в принципе не прав и есть другое решение? Опишу свои пожелания, а вы может что и подскажете.

                        Про свою структуру я писал: внешний owfs-сервер для мониторинга температуры и modbus-контроллер в качестве исполнительного модуля. Мне нужно:

                        1. Сбор разнородных даныын из разных источников в одно место. Это работает!

                        2. Реализация сложных алгоритмов, в т.ч. прогнозных - на основании анализа данных за предыдущие периоды, для управления отоплением. Это работает частично - с анализом предыдущих данных пока вопрос. Хотя что-то и есть для анализа.

                        3. Визуализация температурных данных: несколько источников на одном графике, разный временной масштаб. Этого пока нет. `
                        Как временное решение данные в базу каждую минуту

                        schedule("* * * * *", function(){
                            setState("javascript.0.test2"/*test2*/, (getState("modbus.0.holdingRegisters.16393_ТЕМP").val / 10));
                        });
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          select2 last edited by

                          Спасибо!

                          Я проверил - работает как часы ).

                          Отличный вариант!

                          Попутно подобрал параметры для классического варианта:

                          Минимальный интервал 1000

                          Только изменения - отметить

                          Запись неизменённых значений каждые 0

                          Минимальная разница с последним записанным значением = 0,5

                          В результате имеем записи при изменении температуры минимум на 0,5 градуса. Что меня устраивает. Вот результат:

                          34.5	false		2017-11-01 10:47:48.086	
                          35	false		2017-11-01 08:42:13.806	
                          35.5	false		2017-11-01 07:10:20.039	
                          36	false		2017-11-01 05:42:36.986	
                          36.5	false		2017-11-01 03:59:58.551	
                          37	false		2017-11-01 01:51:16.586	
                          37.5	false		2017-11-01 01:34:22.830	
                          37	false		2017-11-01 01:04:23.098	
                          36.5	false		2017-11-01 00:28:10.194	
                          36	false		2017-10-31 23:53:24.717	
                          36.5	false		2017-10-31 23:44:09.962	
                          36	false		2017-10-31 23:37:51.404	
                          36.5	false		2017-10-31 23:35:45.342	
                          37	false		2017-10-31 23:33:25.658	
                          37.5	false		2017-10-31 23:31:11.227	
                          38	false		2017-10-31 23:30:16.509	
                          38.6	false		2017-10-31 23:29:45.502	
                          39.1	false		2017-10-31 23:29:11.433	
                          39.6	false		2017-10-31 23:28:42.472
                          

                          Понаблюдаю еще за работой и выберу наиболее стабильный из этих вариантов.

                          А шедулер много системных ресурсов потребляет?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Adav last edited by

                            @select2:

                            Попутно подобрал параметры для классического варианта:

                            Минимальный интервал 1000 `

                            Я еще летом в теме по influxdb писал про ту же проблему. Можете посмотреть. И тоже путем подбора пришел к тому, что стабильная работа идет только при секундной или меньше записи. Причем со старой версией драйвера такой проблемы нет. Поэтому и не обновляю, оставаясь на 1.3.4. Пробовал и sql с postgresql - все то же самое. Разработчики большого интереса к проблеме не проявили. Странно, что проблема не массовая, возможно люди не заморачиваются объемом хранения и оставляют секунду по умолчанию. Модбас тут совершенно ни при чем, поскольку у меня данные для базы берутся не только оттуда с теми же проблемами. Хотя и к драйверу модбаса тоже у меня немало претензий и тоже никакого интереса у разработчиков.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              select2 last edited by

                              Adav, с версией драйвера sql 1.3.4. у вас работает без этих проблем, я правильно понял?

                              C драйвером modbus я помучился при настройке, но в работе он показал себя неплохо. Вопросов к modbus нет.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Adav last edited by

                                @select2:

                                Adav, с версией драйвера sql 1.3.4. у вас работает без этих проблем, я правильно понял?

                                C драйвером modbus я помучился при настройке, но в работе он показал себя неплохо. Вопросов к modbus нет. `

                                Я использую influxdb, со старой версией работает не только на секунде. Гляньте ветку по influxdb - я там подробно описал. A sql я пробовал чисто ради интереса последнюю - с ней та же беда, старую не проверял. Подозреваю, что тут будет все то же самое. Очень похоже, что сделали какое-то новшество во всех этих драйверах одновременно. С modbus у меня есть пара проблем - есть девайс, где дискретные входы идут не подряд, с пропусками - там ошибки всегда (как я понял, драйвер по-любому считывает сразу 8), несколько устройств на одной шине не работают (точнее работают, но постоянно конфликтуют с ошибками в логах). Ни при прямом подключении на USB-485, ни через 485-Ethernet конвертер. А вообще у меня modbus устройств немало, но вот такое неудобство… Сначала хотел перенести опрос напрямую с iobroker, но после такой фигни оставил почти все как было (за исключением нескольких устройств) - опрос modbus через WB5 и уже с него на iobroker через mqtt. Это касается 485. Есть устройство с TCP modbs - тут все нормально. Но оно типовое (универсальные входы-выходы) и негде ему конфликтовать на одной 485 шине.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by

                                  Если есть проблемы, то я очень советую создать issue на github (причём на английском)

                                  modbus - да я его писал. Но железа у меня нет и я пользуюсь симуляторами.

                                  sql - Apollon не понимает по русски и именно он поддерживает sql/influx/history

                                  Я не в состоянии прочитать и ответить на 50 сообщений в день в форуме. А ещё есть telegram, whatsapp, email, facebook, github, trello.

                                  И потом у меня работа и двое детей с женой в придачу, а ведь надо фиксить баги и добавлять новые фичи, поддерживать сайт и 2 облака, а то все пользователи разбегутся 🙂

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    Adav last edited by

                                    @Bluefox:

                                    Если есть проблемы, то я очень советую создать issue на github (причём на английском)

                                    modbus - да я его писал. Но железа у меня нет и я пользуюсь симуляторами.

                                    sql - Apollon не понимает по русски и именно он поддерживает sql/influx/history

                                    Я не в состоянии прочитать и ответить на 50 сообщений в день в форуме. А ещё есть telegram, whatsapp, email, facebook, github, trello.

                                    И потом у меня работа и двое детей с женой в придачу, а ведь надо фиксить баги и добавлять новые фичи, поддерживать сайт и 2 облака, а то все пользователи разбегутся 🙂 `

                                    Не воспринимайте это как претензию. Скорее как отдельные выявленные недостатки. Но даже с ними система работает очень неплохо. Шустро и стабильно. Нет никакого желания искать что-то другое. Про issue я понял. Как руки дойдут - воспользуюсь. Прямо сейчас не получится - надо вспоминать подробности. К тому же уже и так приладился…

                                    Вообщем-то на старой версии influx прекрасно работает, и действительно эта проблема возникла после обновлений от Apollon.

                                    С modbus эмулятором наверное можно попробовать повторить ошибку с дискретными регистрами. Попробуйте дискретные входы (или выходы) задать на эмуляторе не подряд. Скажем, адреса регистров 0,1,3,4,5,6,7,8,10 и попробовать такое считать. Понимаю, такой "бардак" с адресацией не типичен, но вот мне досталось именно такое устройство. Такое происходит только с дискретными, с input или c holding такой проблемы нет. С несколькими устройствами на шине 485, как я понимаю, с эмулятором не получится повторить. В меру моего разумения, проблема в том, что нет очереди при использовании разных драйверов на опрос разных устройств на одной 485 шине с разными ID. Вот и возникает конфликт при опросе.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      sukuy last edited by

                                      Похоже нашел причину: в настройках истории выставляю Минимальный интервал(ms) в 1000 - и все начинает работать - валит каждую секунду. Достаточно увеличить это интервал до 10 секунд (значение 10000) - и значения начинают проваливаться - пишутся нерегулярно и непредсказуемо.https://gclub.royal-ruby888.com

                                      https://gclub.gclubslot.com/

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        Adav last edited by

                                        Ровно то же самое с драйвером influxdb. Выше писал. Поэтому и использую до сих пор совсем старую версию, где такой проблемы не было. Вероятно и sql будет нормально работать на старой версии. Issue оставлял на гитхабе, результат нулевой. И провалы начинаются уже с 2 секунд и чем больше значение - тем более вероятно, что значение не сохранится.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        537
                                        Online

                                        31.8k
                                        Users

                                        80.0k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        6
                                        22
                                        5166
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo