      Hallo liebe Leute,

      ich habe eine nicht besonders elegante, aber für mich als noob einfache und praktikable Lösung gesucht, wie ich in meiner Vis darstellen lassen kann, ob mein nicht Smarthome-fähiger Ofen an oder aus ist. Ich habe es jetzt über einen Temperatursensor gelöst und ein Blockly, das den Ofen in der Vis als angeschaltet anzeigt, wenn die Temperatur über 28°C liegt und als ausgeschaltet, wenn sie unter 28°C liegt.
      Ich hätte aber lieber, dass der Ofen schon als ausgeschaltet angezeigt wird, sobald die Temperatur das erste Mal wieder sinkt.
      Kann mir jemand helfen, wie ich das umsetzen kann/muss? Muss ich eine Liste mit den Datenpunkten der Temperatur anlegen und mich dann auf den letzten Wert der Liste beziehen? Wie sähe das step by step in der Umsetzung und im Blockly aus?
      Vielen vielen Dank schon jetzt für die Hilfe und falls jemand eine bessere Idee hat, auch gerne her damit 🙂

      Schöne Grüße

      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @yablu87 last edited by paul53

        @yablu87 sagte: Ofen schon als ausgeschaltet angezeigt wird, sobald die Temperatur das erste Mal wieder sinkt.

        Damit nicht auf zufällige Schwankungen reagiert wird, braucht man eine Verzögerung.

        Blockly_temp.JPG

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @yablu87 last edited by paul53

          @yablu87
          Alternativ zur Verzögerung kann man auch eine Hysterese verwenden:

          Blockly_temp.JPG

          Diese Version würde ich bevorzugen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • First post
            Last post

          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate

          982
          Online

          32.4k
          Users

          81.3k
          Topics

          1.3m
          Posts

          2
          3
          45
          Loading More Posts
          • Oldest to Newest
          • Newest to Oldest
          • Most Votes
          Reply
          • Reply as topic
          Log in to reply
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
          The ioBroker Community 2014-2023
          logo