      alexmosel last edited by

      Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quelle Zieladresse Ziel Rout Typ DPT Info

      1433 2017-11-05 11:06:06.676 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 2B 02 F0 DF 00 00 00 00 90 2B E4 14 F7 07 | +ðß

      Das ist sowas was ETS ausgibt…auf dem Display wird sinnloses Zeug angezeigt.

      Das KNX Objekt gibt ASCII Zeichen aus, beim Modbus Objekt wird der korrekte Wert in IO Broker angezeigt.

      Objektscreenshot hatte ich doch gepostet? Oder was sonst noch für einen Screenshot ?

      Oh je.... 😞

      Schönen Sonntag

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        @alexmosel:

        Das KNX Objekt gibt ASCII Zeichen aus `
        Dann muss der Wert in eine Zeichenkette gewandelt werden, also der letzte Befehl erweitert werden:

              setState(idKNXDP, lastKNX.toFixed());
        
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          alexmosel last edited by

          …das hat leider nix geändert...es gibt nur Quark aus....

          Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quelle Zieladresse Ziel Rout Typ DPT Info

          19 2017-11-05 15:34:57.277 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 39 38 80 B8 FC 15 8C E6 E9 14 9F B8 F6 1F | 98€¸üŒæéŸ¸ö

          20 2017-11-05 15:34:58.355 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 31 38 61 64 61 70 74 65 72 2E 6B 6E 78 | 118adapter.knx

          21 2017-11-05 15:34:59.598 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 35 30 30 39 38 39 31 37 36 33 32 30 34 7D | 5009891763204}

          22 2017-11-05 15:35:00.698 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 32 33 2E 44 61 74 65 6E 5F 57 65 74 74 | 123.Daten_Wett

          23 2017-11-05 15:35:02.999 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 34 37 47 F3 E2 98 62 9F 34 32 5B 22 73 65 | 47Góâ˜bŸ42["se

          24 2017-11-05 15:35:04.131 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 32 32 22 6C 63 22 3A 31 35 30 39 38 39 | 122"lc":150989

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            Es muss anscheinend ein Text mit 14 Zeichen Länge sein ? Dann klappt es vielleicht so:

            const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
            const idKNXDP = 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text';
            const delta = 10.0;  // Mindest-Änderung für KNX-Aktualisierung
            
            var lastKNX = getState(idKNXDP).val;
            
            on(idModbusDP, function(dp) {
               if(Math.abs(dp.state.val - lastKNX) >= delta) {
                  lastKNX = dp.state.val;
                  var unit = ' W        ';  // 10 Zeichen Länge
                  var text;
                  if(lastKNX >= 1000) text = lastKNX.toFixed() + unit;
                  if(lastKNX < 1000) text = '0' + lastKNX.toFixed() + unit;
                  if(lastKNX < 100) text = '00' + lastKNX.toFixed() + unit;
                  if(lastKNX < 10) text = '000' + lastKNX.toFixed() + unit;
                  setState(idKNXDP, text);
               }
            });
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              Ein delta von 10 dürfte die Zahl der KNX-Ausgaben kaum verringern, wie das Log zeigt. Besser wäre eine Mittelwertbildung über mehrere Messwerte.

              const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
              const idKNXDP = 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text';
              const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
              
              var cnt = 0;  // Zähler
              var sum = 0;  // Summe der Messwerte
              
              function knxText(id, text) {
                  var txt = text;
                  for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                      txt = txt + ' ';
                  }
                  setState(id, txt);;
              }
              
              on(idModbusDP, function(dp) {
                 cnt++;
                 sum = sum + dp.state.val;
                 if(cnt >= werte) { 
                    var power = sum / cnt;
                    knxText(idKNXDP, power.toFixed() + ' W');
                    cnt = 0;
                    sum = 0;
                 }
              });
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                alexmosel last edited by

                Hmmmm..

                ich weiß es ja auch nicht…jetzt sendet das Script garnix mehr, keines der beiden letzten.

                07:05:09.208 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules

                07:05:09.894 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                07:05:10.987 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                07:05:12.065 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                07:05:13.154 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                07:05:14.233 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                Ich vermute fast mal, dass die Formatierungen falsch sind, es wird ja nicht nur am Display falsch angezeigt sondern steht auch in er ETS (PRogrammiersoftware für KNX Systeme) falsch ausgegeben.

                Wenn ich jetzt aber in der ETS den Wert Hallo sende, wird der am Display ohne wenn und aber angezeigt. Das sind ja auch keine 14 Zeichen.

                Es muss KNX Datenpunkttyp 16.000 Zeichen sein, denke ich, was an der Gruppenadresse an und für sich auch so hinterlegt ist.

                Der Modbus Wert in IObroker wird als Zahl ausgegeben

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  Da ich kein KNX habe, kann ich es auch nicht testen.
                  @alexmosel:

                  19 2017-11-05 15:34:57.277 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 39 38 80 B8 FC 15 8C E6 E9 14 9F B8 F6 1F | 98€¸üŒæéŸ¸ö `
                  sieht danach aus, dass 14 Zeichen mit dem Inhalt 98€¸üŒæéŸ¸ö übertragen werden, wobei anscheinend die ersten zwei Zeichen den gewandelten Wert (98) enthalten und der Rest irgendwelchen zufälligen Speicherinhalt.

                  Was wird auf dem Display angezeigt, wenn Du den Text Hallo als Wert in den Datenpunkt "knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text" per Hand eingibst ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    alexmosel last edited by

                    Hallo,

                    ich weiß nicht wo ich das eingeben soll ??

                    Was ich probiert hatte über die ETS was an die GA zu senden und da kommt es ganz normal an…

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      @alexmosel:

                      ich weiß nicht wo ich das eingeben soll ?? `
                      Im Reiter "Objekte" in der Zeile des Datenpunktes "knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text" rechts in der Spalte "Werte" (Feld anklicken, Text eingeben und Enter).

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        alexmosel last edited by

                        Hllo,

                        gerade mal versucht, wenn ich schreibe Test, dann wird mist angezeigt..

                        Wenn ich schreibe Das ist ein Test wird Das ist ein Te angezeigt .

                        Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen

                        da sollte z.b. stehen PV 500 w und das würde in die 1 Zeile passen.

                        über die ETS kann ich Hallo senden und das wird korrekt übertragen…komisch

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          @alexmosel:

                          Wenn ich schreibe Das ist ein Test wird Das ist ein Te angezeigt .

                          Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen `
                          Das sind 14 Zeichen, die angezeigt werden - aber mit Scrollen. Dann bleibt nur probieren mit verschieden langen Texten:

                          PV 1200 W (9 Zeichen)

                          Dann den gleichen Text mit verschiedener Anzahl Leerzeichen hinten dran.

                          Wird irgendwann der Text ohne Scrollen angezeigt ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            alexmosel last edited by

                            Hallo, tatsache, immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt…

                            Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt...

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              @alexmosel:

                              immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt… `
                              Dann sollten die Skripte funktionieren.
                              @alexmosel:

                              Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt… `
                              493_synohr_149.jpg

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                alexmosel last edited by

                                hallo, die beiden letzten Scripte senden garnix ans knx…

                                iobroker zeigt irgendwelcxhe warnungen an.

                                Log

                                13:01:12.674 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden

                                13:01:12.682 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden

                                13:01:12.682 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15

                                13:01:12.682 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules

                                13:01:13.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:14.941 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:15.089 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden

                                13:01:16.176 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden

                                13:01:16.177 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15

                                13:01:16.177 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules

                                13:01:17.295 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:18.386 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:19.513 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:20.650 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:21.832 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:22.943 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:24.070 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:25.225 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:26.355 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:27.445 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:28.590 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:29.775 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:30.910 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:31.998 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:33.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:34.325 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:35.447 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:36.557 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:37.690 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:38.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:39.967 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:41.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:42.215 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:43.375 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:44.528 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:45.663 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:46.794 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:47.945 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:49.087 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:50.227 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:51.363 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:52.505 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:53.632 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:54.764 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:55.892 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:57.067 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                13:01:58.237 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  Die Warnungen sagen allerdings nichts aus, ausser dass vor setState() (Zeile 16) gewarnt wird. Warnungen verhindern aber die Ausführung nicht.

                                  Bau mal hinter dem setState() ein:

                                        setState(idKNXDP, text);
                                        // zusätzlich für Test
                                        log(text + '_');
                                        setTimeout(function() {
                                           var x = getState(idKNXDP).val;
                                           log(x + x.length);
                                        }, 300);
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    alexmosel last edited by

                                    ` > 13:42:48.281 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                    13:42:48.281 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0231 W _

                                    13:42:48.582 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

                                    13:42:48.582 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

                                    13:42:49.472 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                    13:42:49.472 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0252 W _

                                    13:42:49.773 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

                                    13:42:49.773 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

                                    13:42:50.577 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                    13:42:50.577 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0230 W _

                                    13:42:50.879 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

                                    13:42:50.879 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

                                    13:42:51.752 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                    13:42:51.752 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0228 W _

                                    13:42:52.053 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

                                    13:42:52.053 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

                                    13:42:52.874 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                    13:42:52.874 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0317 W _

                                    13:42:53.175 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

                                    13:42:53.175 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

                                    13:42:53.954 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7) `

                                    sieht jetzt so aus…wird aber immernoch nix geschrieben

                                    Skript sieht aktuell so aus:

                                    const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                                    const idKNXDP = 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text';
                                    const delta = 1.0;  // Mindest-Änderung für KNX-Aktualisierung
                                    
                                    var lastKNX = getState(idKNXDP).val;
                                    
                                    on(idModbusDP, function(dp) {
                                       if(Math.abs(dp.state.val - lastKNX) >= delta) {
                                          lastKNX = dp.state.val;
                                          var unit = ' W        ';  // 10 Zeichen Länge
                                          var text;
                                          if(lastKNX >= 1000) text = lastKNX.toFixed() + unit;
                                          if(lastKNX < 1000) text = '0' + lastKNX.toFixed() + unit;
                                          if(lastKNX < 100) text = '00' + lastKNX.toFixed() + unit;
                                          if(lastKNX < 10) text = '000' + lastKNX.toFixed() + unit;
                                          setState(idKNXDP, text);
                                          // zusätzlich für Test
                                          log(text + '_');
                                          setTimeout(function() {
                                             var x = getState(idKNXDP).val;
                                             log(x + x.length);
                                          }, 300);
                                       }
                                    });
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 last edited by

                                      Erste Feststellung: log(text + '_') zeigt, dass der Text verkürzt wird: Es werden nicht mehr als 1 Leerzeichen hintereinander akzeptiert !

                                      Zweite Feststellung: Bei Zugriff auf den Datenpunkt 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text' wird gewarnt. Das muss eine Ursache haben. Poste bitte mal die Objekteigenschalten (Reiter "Objekte", Beistift rechts, dann Reiter "raw(nur Experten)" copy & paste) in Code-Tags.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        alexmosel last edited by

                                        Hier einmal von Modbus (Quelle)

                                        {
                                          "common": {
                                            "name": "",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "unit": "W",
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          },
                                          "native": {
                                            "regType": "inputRegs",
                                            "type": "int32be",
                                            "address": 30865,
                                            "len": 2,
                                            "offset": 0,
                                            "factor": 1
                                          },
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                            "state": 1638
                                          },
                                          "_id": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug",
                                          "type": "state"
                                        }
                                        

                                        und vom KNX Objekt (ZIEL)

                                        {
                                          "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Synohr Text",
                                            "type": "string",
                                            "role": "text.string",
                                            "min": "",
                                            "max": "",
                                            "read": false,
                                            "write": true
                                          },
                                          "native": {
                                            "dpt": "DPT16.000",
                                            "address": "0/7/0",
                                            "addressRefId": "P-057F-0_GA-385",
                                            "statusGARefId": "",
                                            "actGARefId": ""
                                          },
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                            "state": 1638
                                          }
                                        }
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 last edited by

                                          Die Ziel-ID stimmt nicht überein ! Ändere im Skript

                                          const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                                          const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text';
                                          

                                          und lösche den Testteil wieder (der Datenpunkt ist write-only).

                                          Zur Verkürzung mit mehr als einem Leerzeichen hintereinander: Es wird wohl nicht tatsächlich in Javascript verkürzt, sondern sieht nur im Log so aus, da hier die Darstellung über HTML erfolgt. HTML verkürzt mehrere Leerzeichen hintereinander auf 1 Leerzeichen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            alexmosel last edited by

                                            Okay, Cool, das läuft wohl Tatsächlich….

                                            Wie kann ich noch was davor schreiben ?

                                            ...und leider Scrollt das Display immernoch die ganze Zeit, wenns das nicht tut wäre es perfekt...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            518
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            61
                                            6931
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo