    • paul53
      paul53 last edited by

      @alexmosel:

      Das KNX Objekt gibt ASCII Zeichen aus `
      Dann muss der Wert in eine Zeichenkette gewandelt werden, also der letzte Befehl erweitert werden:

            setState(idKNXDP, lastKNX.toFixed());
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        alexmosel last edited by

        …das hat leider nix geändert...es gibt nur Quark aus....

        Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quelle Zieladresse Ziel Rout Typ DPT Info

        19 2017-11-05 15:34:57.277 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 39 38 80 B8 FC 15 8C E6 E9 14 9F B8 F6 1F | 98€¸üŒæéŸ¸ö

        20 2017-11-05 15:34:58.355 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 31 38 61 64 61 70 74 65 72 2E 6B 6E 78 | 118adapter.knx

        21 2017-11-05 15:34:59.598 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 35 30 30 39 38 39 31 37 36 33 32 30 34 7D | 5009891763204}

        22 2017-11-05 15:35:00.698 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 32 33 2E 44 61 74 65 6E 5F 57 65 74 74 | 123.Daten_Wett

        23 2017-11-05 15:35:02.999 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 34 37 47 F3 E2 98 62 9F 34 32 5B 22 73 65 | 47Góâ˜bŸ42["se

        24 2017-11-05 15:35:04.131 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 32 32 22 6C 63 22 3A 31 35 30 39 38 39 | 122"lc":150989

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          Es muss anscheinend ein Text mit 14 Zeichen Länge sein ? Dann klappt es vielleicht so:

          const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
          const idKNXDP = 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text';
          const delta = 10.0;  // Mindest-Änderung für KNX-Aktualisierung
          
          var lastKNX = getState(idKNXDP).val;
          
          on(idModbusDP, function(dp) {
             if(Math.abs(dp.state.val - lastKNX) >= delta) {
                lastKNX = dp.state.val;
                var unit = ' W        ';  // 10 Zeichen Länge
                var text;
                if(lastKNX >= 1000) text = lastKNX.toFixed() + unit;
                if(lastKNX < 1000) text = '0' + lastKNX.toFixed() + unit;
                if(lastKNX < 100) text = '00' + lastKNX.toFixed() + unit;
                if(lastKNX < 10) text = '000' + lastKNX.toFixed() + unit;
                setState(idKNXDP, text);
             }
          });
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            Ein delta von 10 dürfte die Zahl der KNX-Ausgaben kaum verringern, wie das Log zeigt. Besser wäre eine Mittelwertbildung über mehrere Messwerte.

            const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
            const idKNXDP = 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text';
            const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
            
            var cnt = 0;  // Zähler
            var sum = 0;  // Summe der Messwerte
            
            function knxText(id, text) {
                var txt = text;
                for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                    txt = txt + ' ';
                }
                setState(id, txt);;
            }
            
            on(idModbusDP, function(dp) {
               cnt++;
               sum = sum + dp.state.val;
               if(cnt >= werte) { 
                  var power = sum / cnt;
                  knxText(idKNXDP, power.toFixed() + ' W');
                  cnt = 0;
                  sum = 0;
               }
            });
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              alexmosel last edited by

              Hmmmm..

              ich weiß es ja auch nicht…jetzt sendet das Script garnix mehr, keines der beiden letzten.

              07:05:09.208 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules

              07:05:09.894 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

              07:05:10.987 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

              07:05:12.065 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

              07:05:13.154 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

              07:05:14.233 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

              Ich vermute fast mal, dass die Formatierungen falsch sind, es wird ja nicht nur am Display falsch angezeigt sondern steht auch in er ETS (PRogrammiersoftware für KNX Systeme) falsch ausgegeben.

              Wenn ich jetzt aber in der ETS den Wert Hallo sende, wird der am Display ohne wenn und aber angezeigt. Das sind ja auch keine 14 Zeichen.

              Es muss KNX Datenpunkttyp 16.000 Zeichen sein, denke ich, was an der Gruppenadresse an und für sich auch so hinterlegt ist.

              Der Modbus Wert in IObroker wird als Zahl ausgegeben

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                Da ich kein KNX habe, kann ich es auch nicht testen.
                @alexmosel:

                19 2017-11-05 15:34:57.277 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 39 38 80 B8 FC 15 8C E6 E9 14 9F B8 F6 1F | 98€¸üŒæéŸ¸ö `
                sieht danach aus, dass 14 Zeichen mit dem Inhalt 98€¸üŒæéŸ¸ö übertragen werden, wobei anscheinend die ersten zwei Zeichen den gewandelten Wert (98) enthalten und der Rest irgendwelchen zufälligen Speicherinhalt.

                Was wird auf dem Display angezeigt, wenn Du den Text Hallo als Wert in den Datenpunkt "knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text" per Hand eingibst ?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  alexmosel last edited by

                  Hallo,

                  ich weiß nicht wo ich das eingeben soll ??

                  Was ich probiert hatte über die ETS was an die GA zu senden und da kommt es ganz normal an…

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @alexmosel:

                    ich weiß nicht wo ich das eingeben soll ?? `
                    Im Reiter "Objekte" in der Zeile des Datenpunktes "knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text" rechts in der Spalte "Werte" (Feld anklicken, Text eingeben und Enter).

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      alexmosel last edited by

                      Hllo,

                      gerade mal versucht, wenn ich schreibe Test, dann wird mist angezeigt..

                      Wenn ich schreibe Das ist ein Test wird Das ist ein Te angezeigt .

                      Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen

                      da sollte z.b. stehen PV 500 w und das würde in die 1 Zeile passen.

                      über die ETS kann ich Hallo senden und das wird korrekt übertragen…komisch

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @alexmosel:

                        Wenn ich schreibe Das ist ein Test wird Das ist ein Te angezeigt .

                        Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen `
                        Das sind 14 Zeichen, die angezeigt werden - aber mit Scrollen. Dann bleibt nur probieren mit verschieden langen Texten:

                        PV 1200 W (9 Zeichen)

                        Dann den gleichen Text mit verschiedener Anzahl Leerzeichen hinten dran.

                        Wird irgendwann der Text ohne Scrollen angezeigt ?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          alexmosel last edited by

                          Hallo, tatsache, immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt…

                          Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt...

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            @alexmosel:

                            immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt… `
                            Dann sollten die Skripte funktionieren.
                            @alexmosel:

                            Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt… `
                            493_synohr_149.jpg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              alexmosel last edited by

                              hallo, die beiden letzten Scripte senden garnix ans knx…

                              iobroker zeigt irgendwelcxhe warnungen an.

                              Log

                              13:01:12.674 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden

                              13:01:12.682 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden

                              13:01:12.682 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15

                              13:01:12.682 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules

                              13:01:13.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:14.941 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:15.089 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden

                              13:01:16.176 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden

                              13:01:16.177 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15

                              13:01:16.177 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules

                              13:01:17.295 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:18.386 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:19.513 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:20.650 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:21.832 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:22.943 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:24.070 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:25.225 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:26.355 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:27.445 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:28.590 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:29.775 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:30.910 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:31.998 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:33.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:34.325 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:35.447 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:36.557 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:37.690 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:38.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:39.967 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:41.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:42.215 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:43.375 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:44.528 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:45.663 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:46.794 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:47.945 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:49.087 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:50.227 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:51.363 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:52.505 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:53.632 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:54.764 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:55.892 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:57.067 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              13:01:58.237 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                Die Warnungen sagen allerdings nichts aus, ausser dass vor setState() (Zeile 16) gewarnt wird. Warnungen verhindern aber die Ausführung nicht.

                                Bau mal hinter dem setState() ein:

                                      setState(idKNXDP, text);
                                      // zusätzlich für Test
                                      log(text + '_');
                                      setTimeout(function() {
                                         var x = getState(idKNXDP).val;
                                         log(x + x.length);
                                      }, 300);
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  alexmosel last edited by

                                  ` > 13:42:48.281 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                  13:42:48.281 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0231 W _

                                  13:42:48.582 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

                                  13:42:48.582 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

                                  13:42:49.472 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                  13:42:49.472 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0252 W _

                                  13:42:49.773 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

                                  13:42:49.773 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

                                  13:42:50.577 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                  13:42:50.577 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0230 W _

                                  13:42:50.879 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

                                  13:42:50.879 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

                                  13:42:51.752 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                  13:42:51.752 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0228 W _

                                  13:42:52.053 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

                                  13:42:52.053 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

                                  13:42:52.874 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

                                  13:42:52.874 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0317 W _

                                  13:42:53.175 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

                                  13:42:53.175 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

                                  13:42:53.954 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7) `

                                  sieht jetzt so aus…wird aber immernoch nix geschrieben

                                  Skript sieht aktuell so aus:

                                  const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                                  const idKNXDP = 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text';
                                  const delta = 1.0;  // Mindest-Änderung für KNX-Aktualisierung
                                  
                                  var lastKNX = getState(idKNXDP).val;
                                  
                                  on(idModbusDP, function(dp) {
                                     if(Math.abs(dp.state.val - lastKNX) >= delta) {
                                        lastKNX = dp.state.val;
                                        var unit = ' W        ';  // 10 Zeichen Länge
                                        var text;
                                        if(lastKNX >= 1000) text = lastKNX.toFixed() + unit;
                                        if(lastKNX < 1000) text = '0' + lastKNX.toFixed() + unit;
                                        if(lastKNX < 100) text = '00' + lastKNX.toFixed() + unit;
                                        if(lastKNX < 10) text = '000' + lastKNX.toFixed() + unit;
                                        setState(idKNXDP, text);
                                        // zusätzlich für Test
                                        log(text + '_');
                                        setTimeout(function() {
                                           var x = getState(idKNXDP).val;
                                           log(x + x.length);
                                        }, 300);
                                     }
                                  });
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 last edited by

                                    Erste Feststellung: log(text + '_') zeigt, dass der Text verkürzt wird: Es werden nicht mehr als 1 Leerzeichen hintereinander akzeptiert !

                                    Zweite Feststellung: Bei Zugriff auf den Datenpunkt 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text' wird gewarnt. Das muss eine Ursache haben. Poste bitte mal die Objekteigenschalten (Reiter "Objekte", Beistift rechts, dann Reiter "raw(nur Experten)" copy & paste) in Code-Tags.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      alexmosel last edited by

                                      Hier einmal von Modbus (Quelle)

                                      {
                                        "common": {
                                          "name": "",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "unit": "W",
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        },
                                        "native": {
                                          "regType": "inputRegs",
                                          "type": "int32be",
                                          "address": 30865,
                                          "len": 2,
                                          "offset": 0,
                                          "factor": 1
                                        },
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                          "state": 1638
                                        },
                                        "_id": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug",
                                        "type": "state"
                                      }
                                      

                                      und vom KNX Objekt (ZIEL)

                                      {
                                        "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Synohr Text",
                                          "type": "string",
                                          "role": "text.string",
                                          "min": "",
                                          "max": "",
                                          "read": false,
                                          "write": true
                                        },
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT16.000",
                                          "address": "0/7/0",
                                          "addressRefId": "P-057F-0_GA-385",
                                          "statusGARefId": "",
                                          "actGARefId": ""
                                        },
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                          "state": 1638
                                        }
                                      }
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        Die Ziel-ID stimmt nicht überein ! Ändere im Skript

                                        const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                                        const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text';
                                        

                                        und lösche den Testteil wieder (der Datenpunkt ist write-only).

                                        Zur Verkürzung mit mehr als einem Leerzeichen hintereinander: Es wird wohl nicht tatsächlich in Javascript verkürzt, sondern sieht nur im Log so aus, da hier die Darstellung über HTML erfolgt. HTML verkürzt mehrere Leerzeichen hintereinander auf 1 Leerzeichen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          alexmosel last edited by

                                          Okay, Cool, das läuft wohl Tatsächlich….

                                          Wie kann ich noch was davor schreiben ?

                                          ...und leider Scrollt das Display immernoch die ganze Zeit, wenns das nicht tut wäre es perfekt...

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            @alexmosel:

                                            Wie kann ich noch was davor schreiben ? `
                                            Siehe Aufruf knxText() (nimm besser das Skript mit der Mittelwertbildung).

                                            const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                                            const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text';
                                            const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
                                            
                                            var cnt = 0;  // Zähler
                                            var sum = 0;  // Summe der Messwerte
                                            
                                            function knxText(id, text) {
                                                var txt = text;
                                                for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                                                    txt = txt + ' ';
                                                }
                                                setState(id, txt);;
                                            }
                                            
                                            on(idModbusDP, function(dp) {
                                               cnt++;
                                               sum = sum + dp.state.val;
                                               if(cnt >= werte) {
                                                  var power = sum / cnt;
                                                  knxText(idKNXDP, 'PV ' + power.toFixed() + ' W');
                                                  cnt = 0;
                                                  sum = 0;
                                               }
                                            });
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            505
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            61
                                            6931
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo