    • paul53
      paul53 last edited by

      Die Warnungen sagen allerdings nichts aus, ausser dass vor setState() (Zeile 16) gewarnt wird. Warnungen verhindern aber die Ausführung nicht.

      Bau mal hinter dem setState() ein:

            setState(idKNXDP, text);
            // zusätzlich für Test
            log(text + '_');
            setTimeout(function() {
               var x = getState(idKNXDP).val;
               log(x + x.length);
            }, 300);
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        alexmosel last edited by

        ` > 13:42:48.281 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

        13:42:48.281 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0231 W _

        13:42:48.582 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

        13:42:48.582 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

        13:42:49.472 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

        13:42:49.472 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0252 W _

        13:42:49.773 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

        13:42:49.773 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

        13:42:50.577 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

        13:42:50.577 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0230 W _

        13:42:50.879 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

        13:42:50.879 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

        13:42:51.752 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

        13:42:51.752 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0228 W _

        13:42:52.053 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

        13:42:52.053 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

        13:42:52.874 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)

        13:42:52.874 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0317 W _

        13:42:53.175 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)

        13:42:53.175 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)

        13:42:53.954 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7) `

        sieht jetzt so aus…wird aber immernoch nix geschrieben

        Skript sieht aktuell so aus:

        const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
        const idKNXDP = 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text';
        const delta = 1.0;  // Mindest-Änderung für KNX-Aktualisierung
        
        var lastKNX = getState(idKNXDP).val;
        
        on(idModbusDP, function(dp) {
           if(Math.abs(dp.state.val - lastKNX) >= delta) {
              lastKNX = dp.state.val;
              var unit = ' W        ';  // 10 Zeichen Länge
              var text;
              if(lastKNX >= 1000) text = lastKNX.toFixed() + unit;
              if(lastKNX < 1000) text = '0' + lastKNX.toFixed() + unit;
              if(lastKNX < 100) text = '00' + lastKNX.toFixed() + unit;
              if(lastKNX < 10) text = '000' + lastKNX.toFixed() + unit;
              setState(idKNXDP, text);
              // zusätzlich für Test
              log(text + '_');
              setTimeout(function() {
                 var x = getState(idKNXDP).val;
                 log(x + x.length);
              }, 300);
           }
        });
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          Erste Feststellung: log(text + '_') zeigt, dass der Text verkürzt wird: Es werden nicht mehr als 1 Leerzeichen hintereinander akzeptiert !

          Zweite Feststellung: Bei Zugriff auf den Datenpunkt 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text' wird gewarnt. Das muss eine Ursache haben. Poste bitte mal die Objekteigenschalten (Reiter "Objekte", Beistift rechts, dann Reiter "raw(nur Experten)" copy & paste) in Code-Tags.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            alexmosel last edited by

            Hier einmal von Modbus (Quelle)

            {
              "common": {
                "name": "",
                "type": "number",
                "role": "value",
                "unit": "W",
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": false
              },
              "native": {
                "regType": "inputRegs",
                "type": "int32be",
                "address": 30865,
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1
              },
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator",
                "state": 1638
              },
              "_id": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug",
              "type": "state"
            }
            

            und vom KNX Objekt (ZIEL)

            {
              "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Synohr Text",
                "type": "string",
                "role": "text.string",
                "min": "",
                "max": "",
                "read": false,
                "write": true
              },
              "native": {
                "dpt": "DPT16.000",
                "address": "0/7/0",
                "addressRefId": "P-057F-0_GA-385",
                "statusGARefId": "",
                "actGARefId": ""
              },
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator",
                "state": 1638
              }
            }
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              Die Ziel-ID stimmt nicht überein ! Ändere im Skript

              const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
              const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text';
              

              und lösche den Testteil wieder (der Datenpunkt ist write-only).

              Zur Verkürzung mit mehr als einem Leerzeichen hintereinander: Es wird wohl nicht tatsächlich in Javascript verkürzt, sondern sieht nur im Log so aus, da hier die Darstellung über HTML erfolgt. HTML verkürzt mehrere Leerzeichen hintereinander auf 1 Leerzeichen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                alexmosel last edited by

                Okay, Cool, das läuft wohl Tatsächlich….

                Wie kann ich noch was davor schreiben ?

                ...und leider Scrollt das Display immernoch die ganze Zeit, wenns das nicht tut wäre es perfekt...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  @alexmosel:

                  Wie kann ich noch was davor schreiben ? `
                  Siehe Aufruf knxText() (nimm besser das Skript mit der Mittelwertbildung).

                  const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                  const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text';
                  const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
                  
                  var cnt = 0;  // Zähler
                  var sum = 0;  // Summe der Messwerte
                  
                  function knxText(id, text) {
                      var txt = text;
                      for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                          txt = txt + ' ';
                      }
                      setState(id, txt);;
                  }
                  
                  on(idModbusDP, function(dp) {
                     cnt++;
                     sum = sum + dp.state.val;
                     if(cnt >= werte) {
                        var power = sum / cnt;
                        knxText(idKNXDP, 'PV ' + power.toFixed() + ' W');
                        cnt = 0;
                        sum = 0;
                     }
                  });
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @alexmosel:

                    …und leider Scrollt das Display immernoch die ganze Zeit, wenns das nicht tut wäre es perfekt... `
                    Das widerspricht der Aussage in der Doku. Bei angehängten Leerzeichen dürfte es nicht scrollen, es sei denn, der Text (ohne die Leerzeichen) ist für das Display schon zu lang.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      alexmosel last edited by

                      Super, habe das andere SCript schon genommen , klappt so, ne Idee wie ich das Scrollen noch los werde ?

                      Wenn ich in der ETS Direkt Hallo sende, bleibt das ohen Scrollen einfach stehen, bis es nen neuen Wert bekommt…so sollte das auch sein

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        alexmosel last edited by

                        tja….was ich nicht verstehe, ist dass ich mit der ETS kurzen Text senden kann, kein Quark angezeigt wird und es nicht scrollt.

                        Das problem scheint ja also doch beim Iobroker zu liegen oder am script.

                        Woher kommt denn der Müll, den er sonst anzeigt..?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          @alexmosel:

                          was ich nicht verstehe, ist dass ich mit der ETS kurzen Text senden kann, kein Quark angezeigt wird und es nicht scrollt. `
                          ETS ist intern.
                          @alexmosel:

                          Woher kommt denn der Müll, den er sonst anzeigt..? `
                          Keine Ahnung. Wie Du per Handeingabe ermittelt hast, müssen mind. 14 Zeichen gesendet werden, damit kein Müll angezeigt wird. Optimal sollte dies schon der KNX-Adapter ergänzen (vielleicht in einer künftigen Version ?).

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            alexmosel last edited by

                            hm…ich kann den Datentyp verändern, das Display würde woh auch 16.001 nehmen.

                            Ich probier mal...

                            Ein Problem sehe ich allerdigns noch beim Mittelwert...Nachts zeigt er dann immer noch den letzten wert an, der aber nicht mehr stimmt, oder ?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              @alexmosel:

                              Ein Problem sehe ich allerdigns noch beim Mittelwert…Nachts zeigt er dann immer noch den letzten wert an, der aber nicht mehr stimmt, oder ? `
                              Stimmt, denn wenn der Wert konstant auf 0 bleibt, wird nicht mehr getriggert. Wenn das vermieden werden soll, muss das Skript ergänzt werden.

                              const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                              const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text';
                              const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
                              
                              var cnt = 0;  // Zähler
                              var sum = 0;  // Summe der Messwerte
                              var timer = null;
                              
                              function knxText(id, text) {
                                  var txt = text;
                                  for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                                      txt = txt + ' ';
                                  }
                                  setState(id, txt);;
                              }
                              
                              on(idModbusDP, function(dp) {
                                 cnt++;
                                 sum = sum + dp.state.val;
                                 if(timer) clearTimeout(timer)
                                 if(dp.state.val === 0) {
                                    timer = setTimeout(function()  {
                                        sum = 0;
                                        cnt = 0;
                                        knxText(idKNXDP, 'PV 0 W');
                                     }, 15000);  // 15 s    
                                 }
                                 if(cnt >= werte) {
                                    var power = sum / cnt;
                                    knxText(idKNXDP, 'PV ' + power.toFixed() + ' W');
                                    cnt = 0;
                                    sum = 0;
                                 }
                              });
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                alexmosel last edited by

                                Du bist Super, Vielen Vielen Dank

                                Mein Held 😄

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  alexmosel last edited by

                                  Hallo nochmal,

                                  habe mit Enertext Kontakt gehabt, die sagen folgendeS:

                                  Das Format hat tatsächlich 14 Zeichen. Auch Leerzeichen werden dargestellt. Um den Text auf weniger als 14 Zeichen zu begrenzen, muss am gewünschten Textende mindestens ein Nullzeichen stehen, also ein Zeichen mit dem Wert "00". Z. B. im Gruppenmonitor der ETS können Sie einen Text an diese Gruppenadresse senden, der aus bis zu 14 Zeichen besteht. Wenn Sie weniger als 14 Zeichen eingeben, füllt die ETS den Rest automatisch mit Nullzeichen auf.

                                  Davon abgesehen würde ich jetzt noch gerne an ein weiteres Objekt übermitteln ob ich Beziehe oder Einspeise.

                                  Beide Werte gibts als Objekt in IO, jedoch ist immer nur eines Positiv.

                                  Das was Positiv ist müsste dann mit dem entsprechenden Test davor an die GA, also z.b. Einspeisung 500 W oder eben Bezug 500 W.

                                  Man könnte ja generell das Mittelwertscript verwenden, es müsste nur differenzieren was gerade ausgegeben wird…

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 last edited by

                                    @alexmosel:

                                    Wenn Sie weniger als 14 Zeichen eingeben, füllt die ETS den Rest automatisch mit Nullzeichen auf. `
                                    Dann ändere mal die Funktion knxText()

                                    function knxText(id, text) {
                                        var txt = text;
                                        for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                                            txt = txt + String.fromCharCode(0);
                                        }
                                        setState(id, txt);;
                                    }
                                    
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 last edited by

                                      @alexmosel:

                                      würde ich jetzt noch gerne an ein weiteres Objekt übermitteln ob ich Beziehe oder Einspeise. `
                                      Was ist das für ein Objekt ?
                                      @alexmosel:

                                      Beide Werte gibts als Objekt in IO, jedoch ist immer nur eines Positiv. `
                                      Für Bezug und Einspeisung gibt es jeweils einen Datenpunkt, deren Wert negativ werden kann ?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        alexmosel last edited by

                                        Es gibt jeweils einen Datenpunkt, allerdings nur Positive Werte oder eben 0

                                        Einer hat somit immer 0

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          alexmosel last edited by

                                          Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet…

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            Dann vielleicht so ?

                                            const idEinspeis = '...';
                                            const idBezug = '...';
                                            const idAnz = '...';  // Anzeige-DP
                                            
                                            function anzeige(dir, val) {
                                               setState(idAnz, dir + ': ' + val.toFixed() + ' W');
                                            }
                                            
                                            on({id: idEinspeis, valGt: 0}, function(dp) {
                                               anzeige('Einspeisung', dp.state.val)
                                            });
                                            
                                            on({id: idBezug, valGt: 0}, function(dp) {
                                               anzeige('Bezug', dp.state.val)
                                            });
                                            
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            686
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            61
                                            6931
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo