    Wert aus Modbus lesen und bei änderung größer als…..auf KNX Objekt senden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 last edited by

      @alexmosel:

      würde ich jetzt noch gerne an ein weiteres Objekt übermitteln ob ich Beziehe oder Einspeise. `
      Was ist das für ein Objekt ?
      @alexmosel:

      Beide Werte gibts als Objekt in IO, jedoch ist immer nur eines Positiv. `
      Für Bezug und Einspeisung gibt es jeweils einen Datenpunkt, deren Wert negativ werden kann ?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        alexmosel last edited by

        Es gibt jeweils einen Datenpunkt, allerdings nur Positive Werte oder eben 0

        Einer hat somit immer 0

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          alexmosel last edited by

          Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet…

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            Dann vielleicht so ?

            const idEinspeis = '...';
            const idBezug = '...';
            const idAnz = '...';  // Anzeige-DP
            
            function anzeige(dir, val) {
               setState(idAnz, dir + ': ' + val.toFixed() + ' W');
            }
            
            on({id: idEinspeis, valGt: 0}, function(dp) {
               anzeige('Einspeisung', dp.state.val)
            });
            
            on({id: idBezug, valGt: 0}, function(dp) {
               anzeige('Bezug', dp.state.val)
            });
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              @alexmosel:

              Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet… `
              Zum Testen kannst Du am Skriptende ergänzen

              knxText(idKNXDP, 'PV 500 W');
              

              dann das Skript starten und nach dem Test die Zeile am Ende wieder löschen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                alexmosel last edited by

                @paul53:

                @alexmosel:

                Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet… `
                Zum Testen kannst Du am Skriptende ergänzen

                knxText(idKNXDP, 'PV 500 W');
                

                dann das Skript starten und nach dem Test die Zeile am Ende wieder löschen. `

                Super, jetzt scrollt es nciht mehr…den Rest probiere ich morgen...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  alexmosel last edited by

                  Hallo, das Script gibt leider nichts aus…

                  auch das müsste dann ja entsprechend wie das andere formatiert sein. Habe ohne wirkliche Programmierkenntnisse mal was probiert, brachte aber auch nix...

                  const idEinspeis = 'modbus.0.inputRegisters.30867_Netz-Einspeisung';
                  const idBezug = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                  const idAnz = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung';  // Anzeige-DP
                  const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
                  
                  var cnt = 0;  // Zähler
                  var sum = 0;  // Summe der Messwerte
                  var timer = null;
                  
                  function anzeige(id, text) {
                      var txt = text;
                      for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                          txt = txt + ' ';
                      }
                      setState(id, txt);
                  }
                  
                  function anzeige(dir, val) {
                     setState(idAnz, dir + ': ' + val.toFixed() + ' W');
                  }
                  
                  on({id: idEinspeis, valGt: 0}, function(dp) {
                     anzeige('Einspeisung', dp.state.val)
                  });
                  
                  on({id: idBezug, valGt: 0}, function(dp) {
                     anzeige('Bezug', dp.state.val)
                  });
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    alexmosel last edited by

                    …ok habe auch gerade die Fehlermeldung dazu im LOG gesehen..

                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.sendTunnReq._onEnter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\FSM.js:236:14)

                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at FSM.send (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\Connection.js:172:28)

                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as KNXNetHeader] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)

                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:594:35)

                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as CEMI] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)

                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:501:8)

                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as APDU] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)

                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:415:14)

                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.ProtocolWriter$raw [as raw] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:74:24)

                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:290:9)

                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error TypeError: buf.copy is not a function

                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] buf.copy is not a function

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      Die Anzeige soll auf dem KNX-Display erfolgen ? Dann soll sicherlich wieder eine Mittelwertbildung erfolgen.

                      const idEinspeis = 'modbus.0.inputRegisters.30867_Netz-Einspeisung';
                      const idBezug = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                      const idAnz = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung';  // Anzeige-DP
                      const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
                      
                      var cnt = 0;  // Zähler
                      var sum = 0;  // Summe der Messwerte
                      
                      function knxText(text) {
                          var txt = text;
                          for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                              txt = txt + String.fromCharCode(0);
                          }
                          setState(idAnz, txt);
                      }
                      
                      function anzeige(dir, val) {
                          cnt++;
                          sum = sum + val;
                          if(cnt >= werte) {
                              var power = sum / cnt;
                              knxText(dir + power.toFixed() + ' W');
                              cnt = 0;
                              sum = 0;
                         }
                      }
                      
                      on({id: idEinspeis, valGt: 0}, function(dp) {
                         if(dp.oldState.val === 0) {
                            cnt = 0;
                            sum = 0;
                         }   
                         anzeige('Einsp ', dp.state.val)
                      });
                      
                      on({id: idBezug, valGt: 0}, function(dp) {
                         if(dp.oldState.val === 0) {
                            cnt = 0;
                            sum = 0;
                         }   
                         anzeige('Bezug ', dp.state.val)
                      });
                      

                      Passt so der Text in die Displayzeile ohne zu scrollen ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        Anmerkung: Du hast 2 unterschiedliche Funktionen mit identischem Namen (anzeige()) deklariert !!

                        Habe es gerade mal getestet: Der Parser meckert (leider) nicht. Es wird die zuletzt deklarierte Funktion aufgerufen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          alexmosel last edited by

                          Habe das Script so getestet, es soll der Mittelwert gebildet werden, jedoch kommt am Bus garnix mehr an…

                          Das Scrollende Display benutze ich im moment nicht dafür, da das Blöd von der Darstellung war, aber ich zeige es auf dem Display eines anderen Tasters an...

                          Beim Starten des Scriptes stzeht im Log von IObroker und kein Script funktioniert mehr bis zum neustart des adapters

                          ` > knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.sendTunnReq._onEnter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\FSM.js:236:14)

                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at FSM.send (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\Connection.js:172:28)

                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as KNXNetHeader] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)

                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:594:35)

                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as CEMI] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)

                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:501:8)

                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as APDU] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)

                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:415:14)

                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.ProtocolWriter$raw [as raw] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:74:24)

                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:290:9)

                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error TypeError: buf.copy is not a function

                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.779 error message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] buf.copy is not a function `

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            Das wird wohl am Datenpunkt liegen. Poste bitte die Eigenschaften (raw) des Datenpunktes 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung'. Um zu sehen, ob das Skript ohne den Datenpunkt funktioniert, ersetze zum Testen in der Funktion knxText()

                                // setState(idAnz, txt);
                                log(txt.length + ' ' + txt);
                            
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              alexmosel last edited by

                              …binmir nicht sicher wo ich das ersetzen soll...

                              hier das raw

                              {
                                "common": {
                                  "name": "",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "unit": "W",
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                },
                                "native": {
                                  "regType": "inputRegs",
                                  "type": "int32be",
                                  "address": 30865,
                                  "len": 2,
                                  "offset": 0,
                                  "factor": 1
                                },
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                  "state": 1638
                                },
                                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug",
                                "type": "state"
                              }
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                alexmosel last edited by

                                Scheint wirklich am Datenpunkt zu liegen, der sollte eigentlich genau so sein wie der andere…

                                hier raw vom Datenpunkt Bezug/Einspeisung

                                ` > {

                                "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung",

                                "type": "state",

                                "common": {

                                "name": "PV_Bezug_oder_Einspeisung",

                                "type": "string",

                                "role": "text.string",

                                "min": null,

                                "max": null,

                                "read": false,

                                "write": true

                                },

                                "native": {

                                "dpt": "",

                                "address": "0/7/1",

                                "addressRefId": "P-057F-0_GA-386",

                                "statusGARefId": "",

                                "actGARefId": ""

                                },

                                "acl": {

                                "object": 1638,

                                "owner": "system.user.admin",

                                "ownerGroup": "system.group.administrator",

                                "state": 1638

                                }

                                } `

                                und hier von dem PV , der funktioniert…
                                ` > {

                                "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Aktuelle_PV_Leistung",

                                "type": "state",

                                "common": {

                                "name": "Aktuelle_PV_Leistung",

                                "type": "string",

                                "read": false,

                                "write": true,

                                "role": "text.string",

                                "min": "",

                                "max": ""

                                },

                                "native": {

                                "dpt": "DPT16.000",

                                "address": "0/7/0",

                                "addressRefId": "P-057F-0_GA-385",

                                "statusGARefId": "",

                                "actGARefId": ""

                                },

                                "acl": {

                                "object": 1638,

                                "state": 1638

                                }

                                } `

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  Der DP "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung" sieht soweit o.k. aus, außer dass native.dpt leer ist.

                                  Ich würde

                                  __"min": null,

                                  "max": null,__

                                  löschen, denn die machen bei einem String keinen Sinn.

                                  EDIT: Die Werte null für "min" und "max" deuten darauf hin, dass die KNX-Quelle kein String ist, sondern ein Objekt; ebenfalls die unterste (1.) Fehlermeldung. Da hast Du wohl einen falschen Datenpunkt für die Anzeige gewählt ?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    alexmosel last edited by

                                    Moin,

                                    scheint jetzt tatsächlich zu funktionieren…

                                    Aus mir nicht verständlichen Gründen wurde das Objekt vollkommen falsch importiert und ließ sich auch nicht wirklich ändern.

                                    Habe es dann gelöscht und neu importiert, das liess sich dann auch ändern... nach Neustart des Adapters scheint es zu laufen...ich beobachte noch

                                    Vielen Vielen Dank erstmal

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      alexmosel last edited by

                                      Gerade gesehen,

                                      bei Nacht, also wenn der Wechselrichter abgeschaltet hat, gibt er als PV -Erzeugungswert -2147483648 W aus…

                                      Kommt das Script damit auch klar ? Aktuell steht noch die 0 W Meldung da, aber wird auch nicht mehr aktualisiert...

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        @alexmosel:

                                        bei Nacht, also wenn der Wechselrichter abgeschaltet hat, gibt er als PV -Erzeugungswert -2147483648 W aus…

                                        Kommt das Script damit auch klar ? Aktuell steht noch die 0 W Meldung da, aber wird auch nicht mehr aktualisiert... `
                                        Um sicher zu gehen, dass es auch bei Sonnenaufgang funktioniert, ändere

                                           if(dp.state.val === 0) {
                                        

                                        in

                                           if(dp.state.val <= 0) {
                                        
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          chibitz last edited by

                                          Moin,
                                          ist zwar schon 1,5 Jahre alt, aber mich würde deine aktuelle Konfiguration interessieren. Ich hätte auch gerne die Werte meiner 3 SMA-WR (über Modbus) auf dem KNX-Bus..

                                          Wie sieht dein aktuelles Skript aus? Muss doch auch irgendwie mit Blockly gehen...

                                          Danke
                                          Gruß

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            alexmosel last edited by

                                            Hallo, lange Zeit liefen meine Scripte jetzt völlig problemlos. Jetzt möchte ich gerne den Windows-Rechner der doch recht viel Energie verbraucht gegen einen Raspberry austauschen, habe dort IO Broker am laufen, alles eingerichtet.
                                            Er zeigt mir bei den Objekten im KNX beim passenden Objekt auch die Werte aus Modbus an, also funktionieren die 2 Scripte noch.

                                            Problem ist, er sendets nicht auf den KNX Bus, folgender Fehler steht im LOG

                                            nx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:2901)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.654	error	message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                                            

                                            Verstehen tue ich das nicht wirklich.....kann mir jemand helfen ?

                                            Besten Dank

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            748
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            61
                                            6933
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo