    Контроллер освещения на Arduino

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • I
      instalator last edited by

      Мой вариант управления освещением, итерация 1.

      Плату разделил на два корпуса:

      Первая плата - на ней установлена ардуна с езернет шилдом (Установлена на дин рейке)

      Вторая плата управляет релюшками finder которые стоят в электрощитке. На плате маленькие реле для аварийного режима, переключают выход с выключателя напрямую к реле (на случай выхода из строя сервера или ардуино)

      На выключатели идет 12 В. 220 вообще нет в выключателях. Выключатели стандартные.

      Прога для управления https://github.com/instalator/arduino.Lighting_Mqtt
      266_112.png
      266______.png
      266_img_20150310_221026.jpg
      266_img_20150310_224652.jpg
      266_img_20150311_230012.jpg
      266_img_20150311_223808.jpg
      266__________.png
      266_img_1065_.jpg
      266_img_1116_.jpg
      266_img_1122_.jpg

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • I
        instalator last edited by

        Собственно сами выключатели.

        Schneider Electric серия Unica

        Подсветка перделана под 5 вольт и запитана через полевик от ШИМ, для того чтобы на ночь уменьшать яркость так как светодиоды ярковаты и ночью освещают всю комнату.
        266_img_1077_.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • I
          instalator last edited by

          Переделка подсветки выключателей под 5 Вольт.

          Разбираем выключатели

          И подпаиваем резистор меньшего сопротивления (8.2 КОм)
          266_image012.jpg
          266_image015.jpg
          266_image017.jpg
          266_image019.jpg
          266_image022.jpg
          266_image023.jpg
          266_image025.jpg
          266_image026.jpg
          266_image028.jpg
          266_image030.jpg
          266_image032.jpg
          266_image033.jpg
          266_image036.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            electric69 last edited by

            А можно поподробнее про работу платы?

            В коробке с ардуиной - там Мега и шилд на W5100, так?

            Вторая коробка - где мелкие релюшки, плохо читается схема и номиналы элементов…

            Подсветка светодиодов в выключателях - от полевика с ШИМ, а где они стоят? В коробке с ардуиной? Получается на каждую кнопку нужен канал с ШИМ, так?

            И в итоге не понятен принцип работы, выключатели я так понял обычные - не кнопки. Предположим пользователь включил свет кнопкой, а потом выключил голосом или скриптом, но выключатель остался в положении ВКЛ, или я что то не так понял?))

            Сейчас подбираю систему для освещения в своей квартире, склоняюсь к МегаД (ab-log.ru), но всё же ардуина как то ближе))

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              instalator last edited by

              @electric69:

              А можно поподробнее про работу платы?

              В коробке с ардуиной - там Мега и шилд на W5100, так?

              Вторая коробка - где мелкие релюшки, плохо читается схема и номиналы элементов…

              Подсветка светодиодов в выключателях - от полевика с ШИМ, а где они стоят? В коробке с ардуиной? Получается на каждую кнопку нужен канал с ШИМ, так?

              И в итоге не понятен принцип работы, выключатели я так понял обычные - не кнопки. Предположим пользователь включил свет кнопкой, а потом выключил голосом или скриптом, но выключатель остался в положении ВКЛ, или я что то не так понял?))

              Сейчас подбираю систему для освещения в своей квартире, склоняюсь к МегаД (ab-log.ru), но всё же ардуина как то ближе)) `
              Да в коробке ардуина Мега + w5100, на подъезде второй корпус, для сборки второго варианта контроллера)

              Так получилось, (все таки первая итерация) что ШИМ в другом блоке) Один полевой транзистор на все выключатели. Плата с релюшками это не более чем аварийный режим, т.е. если сервер накроется все работает как от обычных выключателей.
              > Предположим пользователь включил свет кнопкой, а потом выключил голосом или скриптом, но выключатель остался в положении ВКЛ, или я что то не так понял?))
              Да, выключатель остался в положении ВКЛ, и если его перевести в положение ВЫКЛ то свет включится.)

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                electric69 last edited by

                @instalator:

                Да в коробке ардуина Мега + w5100, на подъезде второй корпус, для сборки второго варианта контроллера) `
                А что за корпус? Поделитесь ссылкой?
                @instalator:

                Так получилось, (все таки первая итерация) что ШИМ в другом блоке) Один полевой транзистор на все выключатели. `
                О_о, это получается подсветка всех светодиодов горит постоянно? Не важно - включен свет или нет…
                @instalator:

                Плата с релюшками это не более чем аварийный режим, т.е. если сервер накроется все работает как от обычных выключателей. `
                Это понятно…
                @instalator:

                Да, выключатель остался в положении ВКЛ, и если его перевести в положение ВЫКЛ то свет включится.) `
                Тоже теперь понятно)) Думаю лучше все же использовать кнопки - у себя именно так планирую сделать. А вот по поводу мелких релюшек - у меня будут малогабаритные переключатели на 0,5DIN, которые фазу с МегаД будут перекидывать напрямую на светильники - так сказать аварийное ручное управление.

                З.Ы. На плате микросхема - драйвер релюшек 12В Finder - ULN2003?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • I
                  instalator last edited by

                  @electric69:

                  @instalator:

                  Да в коробке ардуина Мега + w5100, на подъезде второй корпус, для сборки второго варианта контроллера) `
                  А что за корпус? Поделитесь ссылкой?
                  @instalator:

                  Так получилось, (все таки первая итерация) что ШИМ в другом блоке) Один полевой транзистор на все выключатели. `
                  О_о, это получается подсветка всех светодиодов горит постоянно? Не важно - включен свет или нет…
                  @instalator:

                  Плата с релюшками это не более чем аварийный режим, т.е. если сервер накроется все работает как от обычных выключателей. `
                  Это понятно…
                  @instalator:

                  Да, выключатель остался в положении ВКЛ, и если его перевести в положение ВЫКЛ то свет включится.) Тоже теперь понятно)) Думаю лучше все же использовать кнопки - у себя именно так планирую сделать. А вот по поводу мелких релюшек - у меня будут малогабаритные переключатели на 0,5DIN, которые фазу с МегаД будут перекидывать напрямую на светильники - так сказать аварийное ручное управление.
                  1- http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP … 07127.html

                  2- Да, подсветка выключателей горит постоянно, на ночь яркость ставлю на минимум так как сильно ярко светит

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    ford7 last edited by

                    @electric69:

                    Думаю лучше все же использовать кнопки - у себя именно так планирую сделать. `
                    Если из стоя выйдет ардуина, то как домашние будут свет включать?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      electric69 last edited by

                      @ford7:

                      Если из стоя выйдет ардуина, то как домашние будут свет включать? `
                      @electric69:

                      А вот по поводу мелких релюшек - у меня будут малогабаритные переключатели на 0,5DIN, которые фазу с МегаД будут перекидывать напрямую на светильники - так сказать аварийное ручное управление. `

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        ford7 last edited by

                        @electric69:

                        А вот по поводу мелких релюшек - у меня будут малогабаритные переключатели на 0,5DIN, которые фазу с МегаД будут перекидывать напрямую на светильники - так сказать аварийное ручное управление. `
                        Я вот без схем по тексту очень туго догоняю )))) Рад, что у вас все уже продумано.

                        Вот у меня как-то с резервированием очень тяжело, поскольку и фазы три, и автоматы 2-х полюсные и еще всякого рода заморочки…

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        899
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        10
                        5494
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo