      sound31 last edited by

      Hallo Paul53

      Das war etwas Unübersichtlich, sorry.

      z.B der Heizkreis Fußbodenheizung Küche besteht aus:

      1x Tem-Sensor_Küche_EG – Type "state" -- Rolle "value" (KNX Datenpunkt)

      1x Sollwert - soll von der Visu einstellbar sein

      1x Relais für das Ventiel -- Type "state" -- Rolle "switch" (KNX Datenpunkt)

      1x Relais für die Pumpe -- Type "state" -- Rolle "switch" (KNX Datenpunkt)

      (wobei die Pumpe noch von zwei anderen Kreisen angefordert werden kann)

      1x Umschalung Sommer/Winter auch über die Visu

      1x Warteungslauf - das soll später eine Schaltuhr übernehmen ca. 1x im Monat

      Die anderen Datenpunkte die im vorherigen Post waren sind Temperaturfühler

      die zum Teil nur in der Visu angezeigt werden z.B. Temperatur Solarboiler.

      Grüße, Andy

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        @sound31:

        1x Tem-Sensor_Küche_EG – Type "state" -- Rolle "value" (KNX Datenpunkt) `
        Raumtemperatur Küche aus dem Thermostaten ?
        @sound31:

        1x Relais für die Pumpe – Type "state" -- Rolle "switch" (KNX Datenpunkt)

        (wobei die Pumpe noch von zwei anderen Kreisen angefordert werden kann) `
        Mischkreispumpe FBH ? Anforderungskontakte sind parallel geschaltet ?
        @sound31:

        1x Umschalung Sommer/Winter auch über die Visu `
        Was bewirkt die Umschaltung hardwareseitig ?
        @sound31:

        1x Warteungslauf - das soll später eine Schaltuhr übernehmen ca. 1x im Monat `
        Pumpenwartungslauf oder Ventilwartungslauf ? Das kann auch ioBroker übernehmen.

        Was schalten die Solid state relais ?

        Die Datenpunkte für Mischer und Außentemperatur vermisse ich immer noch. Diese sind für eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung erforderlich. Bist Du sicher, dass die Regelung über Loxone erfolgt ?

        EDIT: Ich sehe nur 2 Raumtemperatur-Datenpunkte (Küche, Flur). Damit können auch nur 2 Raumtemperatur-Regelkreise realisiert werden.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          sound31 last edited by

          Die Raumthemperatur Küche kommt von KNX Thermostaten

          das sind 1-Wire Fühler die an Analogen Modulen hängen

          Die Werte sind in °C

          Die Fußbodenheizung hat keinen Mischkreis sondern eine Thermostatregelung

          am Heizkreisverteiler selber dieser lässt max. 36°C in die Fußbodenheizungen.

          Die Pumpe ist lediglich die Zirkulationspumpe für alle Fußboden-Heizkreise.

          Die Sommer/Winter Schaltung ist eine Freigabe von der Viso das des jetzt Zeit

          wird zu heizen im also ein reiner "Ein/Aus" Schalter.

          Mit der Viso meinte ich eigentlich ioBroker als solche.

          Diese soll Wartungslauf übernehmen.

          –--------------------

          Die Witterungsgeführte Regelung soll für den Heizkreis des oberen Stockwerkes sein

          hier hängen ausschließlich Heizkörper die später mit Homematik Thermostaten versehen werden sollen.

          Zu der frage mit den Raumthemperatur-Datenpunkten hier habe ich noch nicht alle Bezeichnungen geändert.

          Temp1_Technikraum-A1 ist zB das Thermostat vom Badezimmer.

          und Temp1_Technikraum-A2 ist vom Wohnzimmer.

          Die Solid_Stade_Relais im HK-Verteiler EG schalten die Ventile der Fußbodenheizungen.

          Alle anderen sind Reserve.

          Die Pumpe FBH hängt an einem Relais im HK Verteiler EG.

          Ich wollte als erstes mal so eine FBH aufbauen mit Logik und dann alles erweitern.

          Grüße, Andy

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            @sound31:

            Die Fußbodenheizung hat keinen Mischkreis sondern eine Thermostatregelung

            am Heizkreisverteiler selber dieser lässt max. 36°C in die Fußbodenheizungen. `
            Wer baut denn sowas ? Das ist nicht Stand der Technik (schon seit den 80ern). Bei konstanter FBH-Vorlauftemperatur muss die Regelung der Raumtemperatur per PWM-Ansteuerung der Ventilstellantriebe erfolgen.
            @sound31:

            Die Witterungsgeführte Regelung soll für den Heizkreis des oberen Stockwerkes sein

            hier hängen ausschließlich Heizkörper die später mit Homematik Thermostaten versehen werden sollen. `
            Und dafür gibt es einen Mischer / Pumpe und einen Außenfühler (mit zugehörigen Datenpunkten) ? Oder soll das die Regelung des Wärmeerzeugers (Brenner-Steuerung) machen ?
            @sound31:

            Die Solid_Stade_Relais im HK-Verteiler EG schalten die Ventile der Fußbodenheizungen. `
            Sehr gut, das kommt der Ansteuerung per PWM entgegen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              sound31 last edited by

              @paul53:

              Wer baut denn sowas ? Das ist nicht Stand der Technik (schon seit den 80ern)….. `
              Naja was soll ich sagen, der Installateur halt..

              Das sind fertige Module die Hausbau eingesetzt werden.. noch immer..

              Wie im Bild zu sehen..(ist nicht mein Verteiler war nur zu Faul die Verkleidung zu entfernen)

              Der Heizkreis für das obere Stockwerk hat:

              1x Mischer einem Relais für "Auf" und für "Zu"

              (beide sind Elektrisch verriegelt um ein gleichzeitiges einschalten zu verhindern)

              1x Vorlauftemperatur

              1x Rücklauftemperatur

              beides nach dem Mischer

              1x Pumpe für den Kreislauf

              alles über KNX einzeln ansteuerbar bzw. einzelne Werte der Sensoren
              4002_1-festwertregler-set-kpl.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @sound31:

                Der Heizkreis für das obere Stockwerk hat:

                1x Mischer einem Relais für "Auf" und für "Zu"

                (beide sind Elektrisch verriegelt um ein gleichzeitiges einschalten zu verhindern)

                1x Vorlauftemperatur

                1x Rücklauftemperatur

                beides nach dem Mischer

                1x Pumpe für den Kreislauf

                alles über KNX einzeln ansteuerbar bzw. einzelne Werte der Sensoren `
                Wenn dann noch die Außentemperatur zur Verfügung steht und die Mischerlaufzeit bekannt ist, sollte es sich realisieren lassen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  sound31 last edited by

                  Außentemperatur ist auch vorhanden (habe ich in der Aufzählung nicht erwähnt)

                  ebenfalls über KNX wie 95% im Haus.

                  Mischerlaufzeit muss ich erst stoppen, allerdings gibt es auch hier Endschalter

                  für "Auf" und "zu" welche ich noch nicht an den KNX gebracht habe.

                  Welche "Widgets"kann ich verwenden um Temperaturen einzustellen zB. für Sollwert Raum?

                  besser gesagt was macht Sinn deiner Meinung nach..

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @sound31:

                    Welche "Widgets"kann ich verwenden um Temperaturen einzustellen zB. für Sollwert Raum?

                    besser gesagt was macht Sinn deiner Meinung nach.. `
                    Dazu kann ich nichts sagen, denn ich verwende VIS nicht (außer zur Anzeige einiger Werte auf dem TV).

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      @sound31:

                      1x Mischer einem Relais für "Auf" und für "Zu"

                      (beide sind Elektrisch verriegelt um ein gleichzeitiges einschalten zu verhindern) `
                      Sind die beiden Relais direkt anzusteuern oder handelt es sich um eine Jalousieaktor, bei dem die Laufzeit als Parameter einstellbar ist?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        sound31 last edited by

                        Die Relais kann ich getrennt ansteuern.

                        Die Verriegelung verhindert nur das beide gleichzeitig eingeschalten werden können.

                        Ist rein Elektrisch ..

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          sound31 last edited by

                          Hallo,

                          @paul53

                          zum Anfangen habe ich jetzt einen Beitrag von dir

                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … denheizung

                          übernommen und versuche mich unter Javascript.

                          // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
                          // für FBH Flur EG
                          // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen (Minuten)
                          var Xp = 2;
                          var Tn = 3600;
                          var pwm = 60;
                          
                          var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor_Flur_EG"/*Flur-EG.Temperatur*/;
                          // var wid = ("Sollwert"); FEHLT noch
                          var wid = 20; // derzeitige Vorgabe für den Sollwert!
                          var yid1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_2"/*SSR1-Flur-EG*/;
                          var yid2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_3"/*SSR2-Flur-EG*/;
                          var n = 0;  // Intervallzähler
                          
                          var  PI = require('pi-controller');
                          
                          var pi = new PI(Xp, Tn); 
                          pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                          
                          // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                          
                          function control() {
                            var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                            var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                            var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
                            n++;
                            if (n >= pwm) n = 0;
                            if (n < 4 && y > 0) setState(yid1, 1), setState(yid2, 1); // Mindesteinschaltdauer: 4 Intervalle
                            else if (n >= 4 && y <= n) setState(yid1, 0), setState(yid2, 0); // Zwei Ventile werden geschalten
                          }  
                          
                          control();  // Script start
                          
                          setInterval(control, 60000 );  // Intervall: 1 Minute
                          
                          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5612&hilit=Fu%C3%9Fbodenheizung 
                          // http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3647&lang=de
                          
                          

                          Was mir noch fehlt sind:

                          • die Sollwerteinstellung - sollte ich hier einen Datenpunkt in KNX anlegen der verändert wird?

                          • Wie könnte die Umschaltung Sommer/Winter funktionieren - eventuell mit einer art Zeitschaltuhr aus

                          dem ioBroker heraus zB. vom September bis März "Ein" ansonsten "Aus"

                          • Einschalten der Heizkreispumpe für FBH.

                          • Erweiterungen um die Heizung vom Obergeschoss

                          • Abschaltung der Heizpumpe wenn keine Wärme in den Heizkreisen gebraucht wird

                          Aber alles nacheinander da ich das ganze ja auch verstehen will.

                          Vielleicht gibt es hier vorschläge..

                          Grüße, Andy

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            @sound31:

                            Was mir noch fehlt sind:

                            • die Sollwerteinstellung - sollte ich hier einen Datenpunkt in KNX anlegen der verändert wird? `
                              Nein, nicht unter knx.0, denn die Datenpunkte werden automatisch erzeugt. Erzeuge die Sollwert-Datenpunkte im Reiter "Objekte" unter javascript.0, z.B. so

                            493_dp_bad.sollwert.jpg
                            @sound31:

                            • Wie könnte die Umschaltung Sommer/Winter funktionieren - eventuell mit einer art Zeitschaltuhr aus

                            dem ioBroker heraus zB. vom September bis März "Ein" ansonsten "Aus" `
                            Willst Du das wirklich automatisch machen und nicht witterungsabhängig per Hand / VIS ?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              Da Du Solid state relais hast, kannst Du die Intervall-Zeit verringern. Dein Skript mit einigen Korrekturen:

                              // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
                              // für FBH Flur EG
                              // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen
                              var Xp = 2;
                              var Tn = 3600;
                              var pwm = 100;
                              
                              var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor_Flur_EG"/*Flur-EG.Temperatur*/;
                              // var wid = ("Sollwert"); FEHLT noch
                              var yid1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_2"/*SSR1-Flur-EG*/;
                              var yid2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_3"/*SSR2-Flur-EG*/;
                              var n = 0;  // Intervallzähler
                              
                              var  PI = require('pi-controller');
                              
                              var pi = new PI(Xp, Tn);
                              pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                              
                              // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                              
                              function control() {
                                var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                              //  var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                                var w = 20;  // zum Testen 20°C
                                var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
                                n++;
                                if (n >= pwm) n = 0;
                                if (n < 8 && y > 0) {  // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                                   setState(yid1, 1);
                                   setState(yid2, 1); 
                                } 
                                else if (n >= 8 && y <= n) {
                                   setState(yid1, 0); 
                                   setState(yid2, 0); // Zwei Ventile werden geschalten
                                }   
                              } 
                              
                              control();  // Script start
                              
                              setInterval(control, 30000 );  // Intervall: 0,5 Minuten
                              
                              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5612&hilit=Fu%C3%9Fbodenheizung
                              // http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3647&lang=de
                              
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                @sound31:

                                • Erweiterungen um die Heizung vom Obergeschoss `
                                  Da das eine witterungsgeführte Mischkreisregelung wird, passt die Überschrift (Raumtemperaturregelung mit Blockly) nicht mehr dazu. Erstelle dafür bitte ein neues Thema (ohne Blockly).

                                Ein JS-Programm für die Heizkurve habe ich bereits vorbereitet.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  sound31 last edited by

                                  Hallo,

                                  Vielen Dank.

                                  Grüße, Andy

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  498