    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • nieIP
      nieIP last edited by

      @Haus:

      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 402#p97402 `

      Hallo

      o richtig kann ich mit dem Hinweis nix anfangen. Soll ich den Typ von Automatik auf Nummer stellen? Wird dann der Typ in der Datenbank geändert oder bleibt das wie beim Anlegen des Typs also ggf. String ?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nieIP
        nieIP last edited by

        Hallo

        einen Fahler habe ich dank des Debug Modus schon mal gefunden.

        Der Aktuelle Stromverbrauch wird nicht geschrieben, weil die Minimale Abweichung auf 1 steht.

        Das habe ich jetzt auf 0 gestellt. Wird aber trotzdem nicht geschrieben.

        Ich suche weiter 😞

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nieIP
          nieIP last edited by

          Nehmen wir mal als Beispiel die Datenpunkte 28603, 28605, 28606, 28607

          Wenn ich das Log File richtig verstehe, werden die Daten in die SQL Datenbank geschrieben.

          Oder liegt es an der Meldung "StorageType: false" ??

          Und wenn die Werte geschrieben werden, warum kann ich sie dann in der Ansicht Tabelle / Grafik nicht sehen ?

          sql.0	2017-12-02 20:55:39.078	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.connected, last-value=null, new-value=true, ts=1512244539073
          sql.0	2017-12-02 20:55:39.073	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.alive, last-value=null, new-value=true, ts=1512244539067
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.053	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2696, 1512244537015, 134380.239899, 1, 4, 0);
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.053	debug	Datatype hm-rega.0.28613: Currently: number, StorageType: false
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.051	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2697, 1512244537015, 118.7866, 1, 4, 0);
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.050	debug	Datatype hm-rega.0.28612: Currently: number, StorageType: false
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.048	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2698, 1512244537014, 46.9333, 1, 4, 0);
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.047	debug	Datatype hm-rega.0.28611: Currently: number, StorageType: false
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.044	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2700, 1512244537014, 4967.239899, 1, 4, 0);
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.044	debug	Datatype hm-rega.0.28607: Currently: number, StorageType: false
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.042	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2701, 1512244537010, 411.3792, 1, 4, 0);
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.041	debug	Datatype hm-rega.0.28606: Currently: number, StorageType: false
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.017	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2702, 1512244537003, 24.7467, 1, 4, 0);
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.015	debug	Datatype hm-rega.0.28605: Currently: number, StorageType: false
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.003	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2656, 1512244536992, 1.287781, 1, 4, 0);
          sql.0	2017-12-02 20:55:38.000	debug	Datatype hm-rega.0.28603: Currently: number, StorageType: false
          sql.0	2017-12-02 20:55:37.980	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2709, 1512244536970, '2017-12-02 20:55:19', 1, 4, 0);
          sql.0	2017-12-02 20:55:37.979	debug	Do Automatic Datatype conversion for hm-rega.0.28596
          sql.0	2017-12-02 20:55:37.979	debug	Datatype hm-rega.0.28596: Currently: string, StorageType: false
          sql.0	2017-12-02 20:55:37.042	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28613, last-value=134380.186599, new-value=134380.239899, ts=1512244537015
          sql.0	2017-12-02 20:55:37.041	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28612, last-value=118.7333, new-value=118.7866, ts=1512244537015
          sql.0	2017-12-02 20:55:37.041	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28611, last-value=46.88, new-value=46.9333, ts=1512244537014
          sql.0	2017-12-02 20:55:37.040	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28607, last-value=4967.186599, new-value=4967.239899, ts=1512244537014
          sql.0	2017-12-02 20:55:37.039	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28606, last-value=411.3259, new-value=411.3792, ts=1512244537010
          sql.0	2017-12-02 20:55:37.011	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28605, last-value=24.6934, new-value=24.7467, ts=1512244537003
          sql.0	2017-12-02 20:55:36.999	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28603, last-value=2.06062, new-value=1.287781, ts=1512244536992
          sql.0	2017-12-02 20:55:36.977	debug	Min-Delta ignored because no number hm-rega.0.28596, last-value='2017-12-02 20:52:51', new-value=2017-12-02 20:55:19, ts=1512244536970
          sql.0	2017-12-02 20:55:36.661	debug	value not changed system.adapter.hm-rpc.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1512244536657
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nieIP
            nieIP last edited by

            Guten Morgen

            es müsste ja auch alle 24h ein Wert in die Datenbank geschrieben werden, was bei GAS funktioniert, bei den vergleichbaren Variablen STROM aber nicht.

            Kann ich fest stellen, ob Werte in die DB geschrieben werden, die in ioBroker nur nicht sichtbar sind?

            Mit SQL Abfragen kenne ich mich nicht aus 😞

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nieIP
              nieIP last edited by

              Hallo

              ich bin einen Schritt weiter und damit vermutlich am Ende 🙂

              Daten werden in die Datenbank geschrieben

              sql.0   2017-12-02 20:55:38.003   debug   INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2656, 1512244536992, 1.287781, 1, 4, 0);
              

              die Suche ergibt einen Datensatz , siehe Screenshot

              Insgesamt ergibt die Suche nach der ID 2656 über 27.000 Datensätze.

              Es werden aber keine Daten in ioBroker angezeigt, bzw. immer nur sehr wenige NULL, die beim Neustart des Adapters geschrieben werden.

              1282_screenshot_2017-12-03_08.38.19.png

              1282_screenshot_2017-12-03_08.38.38.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Haus last edited by

                Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nieIP
                  nieIP last edited by

                  @Haus:

                  Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable `

                  Ja, und dann ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Haus last edited by

                    @nieIP:

                    @Haus:

                    Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable `

                    Ja, und dann ? `
                    Zeigen Sie den Screenshot

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nieIP
                      nieIP last edited by

                      1282_screenshot_2017-12-03_12.03.49.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        Haus last edited by

                        @nieIP:

                        Screenshot 2017-12-03 12.03.49.png `
                        Ändern Sie den "type" von 1(string) in 0(number), sowie in den Einstellungen der Historie von "Automatic" auf "Number"

                        Wenn es hier viele solcher Fehler gibt, fügen Sie die "ID" Ihrer Variablen und den gewünschten "type" für diese Variable ein.

                        var id = "owfs.2.wires.akum_heat_1_1";
                        //if datapoints type "number" set 0, string set 1, boolean set 2
                        var type = 0;
                        
                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name =' + '"' + id + '"', function (result) {    
                            if (result.error) {
                                console.error(result.error);
                            } else {
                                sendTo('sql.0', 'query', 'UPDATE iobroker.datapoints SET type =' + '"' + type + '"' + 'WHERE datapoints.id =' + result.result[0].id);
                            }
                        });
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nieIP
                          nieIP last edited by

                          Problem gelöst. Ich schreibe später etwas dazu.

                          Danke

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nieIP
                            nieIP last edited by

                            Wie oben beschrieben …

                            • ich habe in der Datenbank den "Typ" der Datenpunkte von "1" auf "0" gesetzt

                            • in ioBroker den Typ von Automatisch auf Nummer geändert

                            • SQL Adapter Neustart

                            • Werte aus der Datenbank werden in ioBroker angezeigt

                            Danke !!

                            Dabei habe ich dann gleich noch bei den immer funktionierenden "GAS" Datenpunkten nachgesehen. Und tatsächlich steht dort im Feld Typ eine "0"

                            In ioBroker standen diese Datenpunkte auch auf Automatisch. Ich habe das gleich mit geändert.

                            Wie es dazu kam, dass die Datenpunkte mit dem Typ String (1) angelegt wurden, weiss nur der Erfinder 🙂

                            Nochmals Danke für die Geduld und Hilfe.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • apollon77
                              apollon77 last edited by

                              Hi,

                              naja der Adapter versucht (wenn in der Konfig kein Typ steht) zuerst mal zu erraten was es für ein Typ ist. An sich sollte er aber - wenn der Typ einmal feststeht - nicht plötzlich anders speichern … da muss ich mal reinschauen. Das ist komisch.

                              Hast DU noch ein komplettes Debug-Log von "davor" (also am besten ab Adapterstart bis zu einem Schreiben so eines States?) Dann kann ich das mal durchschmökern

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • nieIP
                                nieIP last edited by

                                @apollon77:

                                Hast DU noch ein komplettes Debug-Log von "davor" (also am besten ab Adapterstart bis zu einem Schreiben so eines States?) Dann kann ich das mal durchschmökern `

                                Gibt es die in File Form, wenn ja wo ?

                                Das wäre dann alles heute vor 18:00

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 last edited by

                                  Normalerweise im iobroker Verzeichnis in logs. Am besten per PN

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nieIP
                                    nieIP last edited by

                                    @apollon77:

                                    Normalerweise im iobroker Verzeichnis in logs. Am besten per PN `

                                    Hallo

                                    Du hast eine PN

                                    der Datenpunkt ist .B. 28603

                                    Den wist Du zwar finden, aber die eigentlichen Meldungen aus dem debug Modus sind nicht im Log File.

                                    Es ist kein einziger Eintrag mit dem Kennzeichen Debug im Log File. Das wurde offenbar nur auf dem Bildschirm im ioBroker Admin Fenster aus gegeben. das habe ich nicht mehr.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    872
                                    Online

                                    32.0k
                                    Users

                                    80.5k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    3
                                    24
                                    1323
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo