      Nehmen wir mal als Beispiel die Datenpunkte 28603, 28605, 28606, 28607

      Wenn ich das Log File richtig verstehe, werden die Daten in die SQL Datenbank geschrieben.

      Oder liegt es an der Meldung "StorageType: false" ??

      Und wenn die Werte geschrieben werden, warum kann ich sie dann in der Ansicht Tabelle / Grafik nicht sehen ?

      sql.0	2017-12-02 20:55:39.078	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.connected, last-value=null, new-value=true, ts=1512244539073
      sql.0	2017-12-02 20:55:39.073	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.alive, last-value=null, new-value=true, ts=1512244539067
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.053	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2696, 1512244537015, 134380.239899, 1, 4, 0);
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.053	debug	Datatype hm-rega.0.28613: Currently: number, StorageType: false
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.051	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2697, 1512244537015, 118.7866, 1, 4, 0);
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.050	debug	Datatype hm-rega.0.28612: Currently: number, StorageType: false
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.048	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2698, 1512244537014, 46.9333, 1, 4, 0);
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.047	debug	Datatype hm-rega.0.28611: Currently: number, StorageType: false
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.044	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2700, 1512244537014, 4967.239899, 1, 4, 0);
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.044	debug	Datatype hm-rega.0.28607: Currently: number, StorageType: false
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.042	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2701, 1512244537010, 411.3792, 1, 4, 0);
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.041	debug	Datatype hm-rega.0.28606: Currently: number, StorageType: false
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.017	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2702, 1512244537003, 24.7467, 1, 4, 0);
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.015	debug	Datatype hm-rega.0.28605: Currently: number, StorageType: false
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.003	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2656, 1512244536992, 1.287781, 1, 4, 0);
      sql.0	2017-12-02 20:55:38.000	debug	Datatype hm-rega.0.28603: Currently: number, StorageType: false
      sql.0	2017-12-02 20:55:37.980	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2709, 1512244536970, '2017-12-02 20:55:19', 1, 4, 0);
      sql.0	2017-12-02 20:55:37.979	debug	Do Automatic Datatype conversion for hm-rega.0.28596
      sql.0	2017-12-02 20:55:37.979	debug	Datatype hm-rega.0.28596: Currently: string, StorageType: false
      sql.0	2017-12-02 20:55:37.042	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28613, last-value=134380.186599, new-value=134380.239899, ts=1512244537015
      sql.0	2017-12-02 20:55:37.041	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28612, last-value=118.7333, new-value=118.7866, ts=1512244537015
      sql.0	2017-12-02 20:55:37.041	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28611, last-value=46.88, new-value=46.9333, ts=1512244537014
      sql.0	2017-12-02 20:55:37.040	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28607, last-value=4967.186599, new-value=4967.239899, ts=1512244537014
      sql.0	2017-12-02 20:55:37.039	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28606, last-value=411.3259, new-value=411.3792, ts=1512244537010
      sql.0	2017-12-02 20:55:37.011	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28605, last-value=24.6934, new-value=24.7467, ts=1512244537003
      sql.0	2017-12-02 20:55:36.999	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28603, last-value=2.06062, new-value=1.287781, ts=1512244536992
      sql.0	2017-12-02 20:55:36.977	debug	Min-Delta ignored because no number hm-rega.0.28596, last-value='2017-12-02 20:52:51', new-value=2017-12-02 20:55:19, ts=1512244536970
      sql.0	2017-12-02 20:55:36.661	debug	value not changed system.adapter.hm-rpc.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1512244536657
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nieIP
        nieIP last edited by

        Guten Morgen

        es müsste ja auch alle 24h ein Wert in die Datenbank geschrieben werden, was bei GAS funktioniert, bei den vergleichbaren Variablen STROM aber nicht.

        Kann ich fest stellen, ob Werte in die DB geschrieben werden, die in ioBroker nur nicht sichtbar sind?

        Mit SQL Abfragen kenne ich mich nicht aus 😞

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nieIP
          nieIP last edited by

          Hallo

          ich bin einen Schritt weiter und damit vermutlich am Ende 🙂

          Daten werden in die Datenbank geschrieben

          sql.0   2017-12-02 20:55:38.003   debug   INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2656, 1512244536992, 1.287781, 1, 4, 0);
          

          die Suche ergibt einen Datensatz , siehe Screenshot

          Insgesamt ergibt die Suche nach der ID 2656 über 27.000 Datensätze.

          Es werden aber keine Daten in ioBroker angezeigt, bzw. immer nur sehr wenige NULL, die beim Neustart des Adapters geschrieben werden.

          1282_screenshot_2017-12-03_08.38.19.png

          1282_screenshot_2017-12-03_08.38.38.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Haus last edited by

            Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nieIP
              nieIP last edited by

              @Haus:

              Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable `

              Ja, und dann ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Haus last edited by

                @nieIP:

                @Haus:

                Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable `

                Ja, und dann ? `
                Zeigen Sie den Screenshot

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nieIP
                  nieIP last edited by

                  1282_screenshot_2017-12-03_12.03.49.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Haus last edited by

                    @nieIP:

                    Screenshot 2017-12-03 12.03.49.png `
                    Ändern Sie den "type" von 1(string) in 0(number), sowie in den Einstellungen der Historie von "Automatic" auf "Number"

                    Wenn es hier viele solcher Fehler gibt, fügen Sie die "ID" Ihrer Variablen und den gewünschten "type" für diese Variable ein.

                    var id = "owfs.2.wires.akum_heat_1_1";
                    //if datapoints type "number" set 0, string set 1, boolean set 2
                    var type = 0;
                    
                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name =' + '"' + id + '"', function (result) {    
                        if (result.error) {
                            console.error(result.error);
                        } else {
                            sendTo('sql.0', 'query', 'UPDATE iobroker.datapoints SET type =' + '"' + type + '"' + 'WHERE datapoints.id =' + result.result[0].id);
                        }
                    });
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nieIP
                      nieIP last edited by

                      Problem gelöst. Ich schreibe später etwas dazu.

                      Danke

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nieIP
                        nieIP last edited by

                        Wie oben beschrieben …

                        • ich habe in der Datenbank den "Typ" der Datenpunkte von "1" auf "0" gesetzt

                        • in ioBroker den Typ von Automatisch auf Nummer geändert

                        • SQL Adapter Neustart

                        • Werte aus der Datenbank werden in ioBroker angezeigt

                        Danke !!

                        Dabei habe ich dann gleich noch bei den immer funktionierenden "GAS" Datenpunkten nachgesehen. Und tatsächlich steht dort im Feld Typ eine "0"

                        In ioBroker standen diese Datenpunkte auch auf Automatisch. Ich habe das gleich mit geändert.

                        Wie es dazu kam, dass die Datenpunkte mit dem Typ String (1) angelegt wurden, weiss nur der Erfinder 🙂

                        Nochmals Danke für die Geduld und Hilfe.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • apollon77
                          apollon77 last edited by

                          Hi,

                          naja der Adapter versucht (wenn in der Konfig kein Typ steht) zuerst mal zu erraten was es für ein Typ ist. An sich sollte er aber - wenn der Typ einmal feststeht - nicht plötzlich anders speichern … da muss ich mal reinschauen. Das ist komisch.

                          Hast DU noch ein komplettes Debug-Log von "davor" (also am besten ab Adapterstart bis zu einem Schreiben so eines States?) Dann kann ich das mal durchschmökern

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nieIP
                            nieIP last edited by

                            @apollon77:

                            Hast DU noch ein komplettes Debug-Log von "davor" (also am besten ab Adapterstart bis zu einem Schreiben so eines States?) Dann kann ich das mal durchschmökern `

                            Gibt es die in File Form, wenn ja wo ?

                            Das wäre dann alles heute vor 18:00

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • apollon77
                              apollon77 last edited by

                              Normalerweise im iobroker Verzeichnis in logs. Am besten per PN

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • nieIP
                                nieIP last edited by

                                @apollon77:

                                Normalerweise im iobroker Verzeichnis in logs. Am besten per PN `

                                Hallo

                                Du hast eine PN

                                der Datenpunkt ist .B. 28603

                                Den wist Du zwar finden, aber die eigentlichen Meldungen aus dem debug Modus sind nicht im Log File.

                                Es ist kein einziger Eintrag mit dem Kennzeichen Debug im Log File. Das wurde offenbar nur auf dem Bildschirm im ioBroker Admin Fenster aus gegeben. das habe ich nicht mehr.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                875
                                Online

                                32.0k
                                Users

                                80.5k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                3
                                24
                                1323
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo