      Hallo

      ich bin einen Schritt weiter und damit vermutlich am Ende 🙂

      Daten werden in die Datenbank geschrieben

      sql.0   2017-12-02 20:55:38.003   debug   INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2656, 1512244536992, 1.287781, 1, 4, 0);
      

      die Suche ergibt einen Datensatz , siehe Screenshot

      Insgesamt ergibt die Suche nach der ID 2656 über 27.000 Datensätze.

      Es werden aber keine Daten in ioBroker angezeigt, bzw. immer nur sehr wenige NULL, die beim Neustart des Adapters geschrieben werden.

      1282_screenshot_2017-12-03_08.38.19.png

      1282_screenshot_2017-12-03_08.38.38.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Haus last edited by

        Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nieIP
          nieIP last edited by

          @Haus:

          Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable `

          Ja, und dann ?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Haus last edited by

            @nieIP:

            @Haus:

            Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable `

            Ja, und dann ? `
            Zeigen Sie den Screenshot

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nieIP
              nieIP last edited by

              1282_screenshot_2017-12-03_12.03.49.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Haus last edited by

                @nieIP:

                Screenshot 2017-12-03 12.03.49.png `
                Ändern Sie den "type" von 1(string) in 0(number), sowie in den Einstellungen der Historie von "Automatic" auf "Number"

                Wenn es hier viele solcher Fehler gibt, fügen Sie die "ID" Ihrer Variablen und den gewünschten "type" für diese Variable ein.

                var id = "owfs.2.wires.akum_heat_1_1";
                //if datapoints type "number" set 0, string set 1, boolean set 2
                var type = 0;
                
                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name =' + '"' + id + '"', function (result) {    
                    if (result.error) {
                        console.error(result.error);
                    } else {
                        sendTo('sql.0', 'query', 'UPDATE iobroker.datapoints SET type =' + '"' + type + '"' + 'WHERE datapoints.id =' + result.result[0].id);
                    }
                });
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nieIP
                  nieIP last edited by

                  Problem gelöst. Ich schreibe später etwas dazu.

                  Danke

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nieIP
                    nieIP last edited by

                    Wie oben beschrieben …

                    • ich habe in der Datenbank den "Typ" der Datenpunkte von "1" auf "0" gesetzt

                    • in ioBroker den Typ von Automatisch auf Nummer geändert

                    • SQL Adapter Neustart

                    • Werte aus der Datenbank werden in ioBroker angezeigt

                    Danke !!

                    Dabei habe ich dann gleich noch bei den immer funktionierenden "GAS" Datenpunkten nachgesehen. Und tatsächlich steht dort im Feld Typ eine "0"

                    In ioBroker standen diese Datenpunkte auch auf Automatisch. Ich habe das gleich mit geändert.

                    Wie es dazu kam, dass die Datenpunkte mit dem Typ String (1) angelegt wurden, weiss nur der Erfinder 🙂

                    Nochmals Danke für die Geduld und Hilfe.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by

                      Hi,

                      naja der Adapter versucht (wenn in der Konfig kein Typ steht) zuerst mal zu erraten was es für ein Typ ist. An sich sollte er aber - wenn der Typ einmal feststeht - nicht plötzlich anders speichern … da muss ich mal reinschauen. Das ist komisch.

                      Hast DU noch ein komplettes Debug-Log von "davor" (also am besten ab Adapterstart bis zu einem Schreiben so eines States?) Dann kann ich das mal durchschmökern

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nieIP
                        nieIP last edited by

                        @apollon77:

                        Hast DU noch ein komplettes Debug-Log von "davor" (also am besten ab Adapterstart bis zu einem Schreiben so eines States?) Dann kann ich das mal durchschmökern `

                        Gibt es die in File Form, wenn ja wo ?

                        Das wäre dann alles heute vor 18:00

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • apollon77
                          apollon77 last edited by

                          Normalerweise im iobroker Verzeichnis in logs. Am besten per PN

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nieIP
                            nieIP last edited by

                            @apollon77:

                            Normalerweise im iobroker Verzeichnis in logs. Am besten per PN `

                            Hallo

                            Du hast eine PN

                            der Datenpunkt ist .B. 28603

                            Den wist Du zwar finden, aber die eigentlichen Meldungen aus dem debug Modus sind nicht im Log File.

                            Es ist kein einziger Eintrag mit dem Kennzeichen Debug im Log File. Das wurde offenbar nur auf dem Bildschirm im ioBroker Admin Fenster aus gegeben. das habe ich nicht mehr.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            875
                            Online

                            32.0k
                            Users

                            80.5k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            3
                            24
                            1323
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo