      Hallo,

      mit dem RFLink adapter frage ich verschiedene Temperatursensoren im Außen- und Innenbereich ab.

      Jetzt musste ich feststellen, dass bei zwei der Sensoren keine Minusgrade angezeigt und erfasst werden.

      Bei TFA 30.3200 werden die Werte richtig erfasst, also auch Minusgrade.

      Bei GT-WT-02 werden keine Minusgrade erfasst, der kleinste Wert ist hier Null. Von diesem Sensor habe ich zwei Stück und bei beiden ist dieses Verhalten gleich.

      Eine noch laufende Pimatic-Installation zeigt und erfasst die Werte dieser Sensoren richtig, also auch mit Minusgraden.

      Hat jemand eine Idee dazu?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matzebhv
        Matzebhv last edited by

        Moin,

        als was werden die Sensoren erkannt? Und poste mal die empfangenen Rohwerte incl. der tatsächlichen Temperatur.

        Das kann jetzt natürlich an der Firmware oder am Adapter liegen.

        Gruß

        Matze

        edit -> grade gesehen GT-WT-02 ist schon die Bezeichnung von RF-link

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

          @Matzebhv:

          Und poste mal die empfangenen Rohwerte incl. der tatsächlichen Temperatur.

          Das kann jetzt natürlich an der Firmware oder am Adapter liegen. `

          Oder an den min/Max Werten der objecte

          –-----------------------

          Send from mobile device

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            raspilix last edited by

            RFLink Adapter ist die derzeit aktuelle Version 1.1.6 installiert.

            RFLink zeigt diese Info: Aktuelle Version: V1.1 - R45

            Momentan haben wir Plusgrade, d.h. die Rohwerte werden nicht viel aussagen, weil die Plusgrade funktionieren ja.

            Die Sensoren selbst funktionieren, zeigen auf den Displays die richtigen Daten an und die Pimatic-Installation zeigt auch die Minusgrade.

            Ich habe nicht gefunden, wo ich in den Objekten Min/Max-Werte beinflussen könnte. Wo finde ich das?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

              @raspilix:

              Ich habe nicht gefunden, wo ich in den Objekten Min/Max-Werte beinflussen könnte. Wo finde ich das? `

              Klik Mal bei den object auf den Bleistift und dann tabblad raw Daten

              –-----------------------

              Send from mobile device

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                raspilix last edited by

                Ok, das sieht dann so aus (ähnlich wie bei dem anderen Sensor, bei dem die Minusgrade funktionieren):

                {
                  "_id": "rflink.0.channels.GlobalTronics_1.TEMP",
                  "common": {
                    "name": "Balkon Temperatur",
                    "role": "value.temperature",
                    "unit": "C°",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": 1000,
                        "retention": 31536000,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": ""
                      }
                    },
                    "smartName": {
                      "de": "Balkon"
                    }
                  },
                  "native": {
                    "ID": 138,
                    "brand": "GlobalTronics",
                    "attr": "TEMP",
                    "offset": 0
                  },
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                }
                

                geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Matzebhv
                  Matzebhv last edited by

                  Moin nochmal,

                  um herauszufinden, ob es an den Datenpunkten liegt kannst du einfach unter Instanzen -> RF-Link Adapter -> Geräte schauen. Dort laufen die umgerechneten Werte bei Empfang auf.

                  Ich tippe eher auf einen Bug in der Firmware. Die Werte für die Temperatur kommen Hexadezimal rein. Hier als Bsp. ->20;64;InoValley;ID=9f01;TEMP=00F3;HUM=31;BAT=LOW;

                  Bei TEMP=00F3 wird wie folgt nach Dezimal umgerechnet -> In meinem Beispiel 0F3 HEX = 243 DEZ / 10 = 24.3 Grad ( ist mein HWR :-))

                  Negative Zahlen werden im 2er Komplement dargestellt. Hierfür gilt: 0-7 an erster Stelle=> positiv, 8-F an erster Stelle=> Negativ -3 wäre dann HEX FFFD , -2 = FFFE

                  Da die Umrechnung im Adapter für die Temperatur immer gleich ist, vermute ich einen Fehler in der Firmware. Hier wären die Rohdaten bei negativen Temperaturen interessant. Pack das Ding doch mal kurz in Eisfach 😉

                  Es mögen mich aber die Profis berichtigen…..

                  Matze

                  EDIT:

                  Muss mich verbessern -> aus RFLink:

                  TEMP=9999 => Temperature celcius (hexadecimal), high bit contains negative sign, needs division by 10 (0xC0 = 192 decimal = 19.2 degrees)

                  => (example negative temperature value: 0x80DC, high bit indicates negative temperature 0xDC=220 decimal the client side needs to divide by 10 to get -22.0 degrees

                  Es wird die erste Ziffer bei negativen Werten auf 8 gesetzt, ansonsten auf 0.

                  Der Adapter rechnet:

                  result = value.toString(16); <- umrechnen HEX nach DEZ

                  if (result >= 32768) {

                  result = 32768 - result; <- wenn Ergebnis größer/gleich 32768 dann 32768 - Ergebnis

                  Im RFLINK-Beispiel -> HEX 80DC = DEZ ‭32988 <- ist größer 32768 daher

                  32768-32988= -220 / 10 = -22Grad

                  Daher immer noch interessant die HEX-Werte bei Minustemperaturen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    raspilix last edited by

                    Hi,

                    unter Instanzen -> RF-Link Adapter -> Geräte sehe ich aber keine HEX-Werte. Wo kann ich diese sehen?

                    Ich habe 3 Stück von diesen GT-WT-02 im Einsatz, zwei davon im Außenbereich. Momentan sehen die Werte so aus.

                    Jetzt warte ich mal auf Minustemperaturen.
                    3049_2017-12-15_17_45_37-iobroker.admin.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      raspilix last edited by

                      Ich glaube ich habe es jetzt gefunden 😉

                      Meine RFLink Firmware ist: V1.1 - R45

                      Unter http://www.rflink.nl/blog2/ ist mittlerweile die Version R48 verfügbar.

                      Unter der Version R46 findet man folgenden Eintrag:

                      Fixed: Globaltronics GT-WT-02 negative temperature/channel number mixup

                      Werde jetzt die Firmware auf R48 updaten und weiter auf Minustemperaturen warten.

                      Dann werde ich berichten 8-)

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        raspilix last edited by

                        So, jetzt läuft´s 😄

                        Nach dem Update der RFLink Firmware auf R48 werden jetzt auch die Minustemperaturen richtig erfasst.

                        Frage am Rande: wer schreibt eigentlich "[gelöst]" in den Betreff? Machen das die Admins und Moderatoren, oder könnte ich das hier auch tun?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          der_Auge last edited by

                          @raspilix:

                          So, jetzt läuft´s 😄

                          Nach dem Update der RFLink Firmware auf R48 werden jetzt auch die Minustemperaturen richtig erfasst. `

                          kannst du hier vielleicht etwas genauer beschreiben wie du es umgesetzt hat. Dann haben andere Nutzer es einfacher

                          @raspilix:

                          So, jetzt läuft´s 😄

                          Frage am Rande: wer schreibt eigentlich "[gelöst]" in den Betreff? Machen das die Admins und Moderatoren, oder könnte ich das hier auch tun? `

                          Du gest zum ersten Beitrag und editierst ihn in der Überschrift

                          Gruß

                          Jürgen

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Matzebhv
                            Matzebhv last edited by

                            Moin,

                            unter Instanzen -> RF-Link Adapter -> Geräte sehe ich aber keine HEX-Werte. Wo kann ich diese sehen?

                            Da gibt es unter den Objekten einen Datenpunkt für.

                            kannst du hier vielleicht etwas genauer beschreiben wie du es umgesetzt hat. Dann haben andere Nutzer es einfacher

                            Er schreibt doch: Nach dem Update der RFLink Firmware auf R48 werden jetzt auch die Minustemperaturen richtig erfasst.

                            Viel genauer kann man das wohl nicht beschreiben 😄

                            Matze

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              der_Auge last edited by

                              @Matzebhv:

                              Moin,

                              kannst du hier vielleicht etwas genauer beschreiben wie du es umgesetzt hat. Dann haben andere Nutzer es einfacher

                              Er schreibt doch: Nach dem Update der RFLink Firmware auf R48 werden jetzt auch die Minustemperaturen richtig erfasst.

                              Viel genauer kann man das wohl nicht beschreiben 😄

                              Matze `

                              ich meinte auch mehr das vorgehen beim Update

                              wie bekomme ich das Update aufgespielt?

                              Gruß

                              Jürgen

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                Hallo Jürgen
                                @der_Auge:

                                wie bekomme ich das Update aufgespielt? `

                                • aktuelle Datei bei RFlink herunterladen.

                                • zip Datei entpacken

                                • hex Datei in die Upload Fläche des dritten Reiters schieben

                                • update anklicken

                                • warten - LED Blinkt hektisch

                                • feddisch

                                Gruß

                                Rainer

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  der_Auge last edited by

                                  @Homoran:

                                  Hallo Jürgen
                                  @der_Auge:

                                  wie bekomme ich das Update aufgespielt? `

                                  • aktuelle Datei bei RFlink herunterladen.

                                  • zip Datei entpacken

                                  • hex Datei in die Upload Fläche des dritten Reiters schieben

                                  • update anklicken

                                  • warten - LED Blinkt hektisch

                                  • feddisch

                                  Gruß

                                  Rainer `

                                  Soweit die Theorie
                                  3361_rf_01.png
                                  3361_rf_02.png
                                  "Fortsetzen" würde besser aussehen

                                  3361_rf_03_fehler.png

                                  das ganze endet mit einer Fehlermeldung

                                  Was mache ich falsch?

                                  Gruß

                                  Jürgen

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                    @der_Auge:

                                    Was mache ich falsch? `
                                    Weiß ich doch nicht 😉

                                    sieht aber alles richtig aus.

                                    • Du hast aber die 0.48??

                                    • Auch mal mit Datei auswählen probiert?

                                    @der_Auge:

                                    "Fortsetzen" würde besser aussehen `
                                    Machst du einen pullrequest? 😛

                                    Gruß

                                    Rainer

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      der_Auge last edited by

                                      3361_rf_10_manuell.png
                                      3361_rf_11_manuell.png
                                      3361_rf_12.png

                                      Wenn du mir eine Kurzanweisung zum PullRequest gibst, kann ich das gerne machen.

                                      Gruß

                                      Jürgen

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      559
                                      Online

                                      32.1k
                                      Users

                                      80.6k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      5
                                      17
                                      2568
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo