      looxer01 last edited by

      @eric2905:

      Ich werde das einfach mal bei mir ein-/umstellen (in der Tabelle auf den rpc für die Gruppe gehen) und dann berichten. `

      hinweis:

      als device type scheint es, dass du "device" eingeben musst. Normalerweise sind das ja die GeräteTypes.

      Zudem muessen die Gruppen eine Zuweisung zu Raum und Gewerk haben.

      Es sollte aber nicht sein, dass du mehrere Geräte für einen Raum in der Liste hast, daher stelle die Gruppen

      an den Anfang der ThermostatTypeTab.

      EDIT: das geht vermutlich nur, wenn du ausschliesslich Gruppen verwendest (dann kann z.B. RPC1 gelöscht werde). Ansonsten wirst du vermutlich mehrere Geräte für einen Raum erhalten.

      vG Looxer

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        thomasSC last edited by

        Hat von jemand von euch das Script mit MAX! Thermostaten , Wandthermostaten und MAX Cube laufen? Wenn mir mal jemand sein script schicken könnte kann ich checken warum meins nicht richtig funktioniert. Danke

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Stefan_1969 last edited by

          Vielen Dank Dir Looxer01 und allen anderen, die an diesem Script und den Views gearbeitet haben!

          Ich finde das einfach genial was ihr zustande gebracht habt. Und das neben bei, neben dem "normalen" Leben.

          Ich hatte das alte Script schon in Verwendung und bin eben dabei auf das neue Script umzustellen und kämpfe noch mit ein paar Problemchen.

          Viele Grüsse

          Stefan

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            looxer01 last edited by

            @thomasSC:

            Hat von jemand von euch das Script mit MAX! Thermostaten , Wandthermostaten und MAX Cube laufen? Wenn mir mal jemand sein script schicken könnte kann ich checken warum meins nicht richtig funktioniert. Danke `
            Hi,

            gibt es mit Sicherheit. Welche Problem hast du denn genau ?

            vG Looxer

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              torti0111 last edited by

              Jo ich habe die Konstellation laufen, aber nicht mit der aktuellen Vorlage. Mein Skript läuft jetzt 2 Monate oder so ohne Probleme.

              Aber euch erst durch looxer, hatte anfangs ein paar Problemchen 😉

              Was funktioniert bei dir denn nicht richtig?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                e-i-k-e last edited by

                Guten Abend,

                wäre es möglich, den ersten Post eine Historie inkl. Datum der verschiedenen Reversionen zu ergänzen?

                Oder gibt es dies bereits und ich finde es nur nicht? 😉

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  looxer01 last edited by

                  @e-i-k-e:

                  wäre es möglich, den ersten Post eine Historie inkl. Datum der verschiedenen Reversionen zu ergänzen?

                  Oder gibt es dies bereits und ich finde es nur nicht? `
                  Hi,

                  deine Frage ist absolut berechtigt.

                  ab der nächsten Version läuft es über Github. Genau das wird dann möglich sein. (der aktuelle Code ist bereits dort)

                  Dann wird es möglich sein. Das Forum ist m.E. nicht geeignet, um alle Versionen vorzuhalten.

                  Ob ich das für die Historie machen kann muss ich sehen.

                  vG Looxer

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    looxer01 last edited by

                    @eric2905:

                    War ja auch nur eine Idee, die Gruppen anzusprechen (zumindest was die Soll-Temp., Modus, usw. angeht). Dann kümmert sich die CCU um den Sync.bei den Geräten (zumal eq-3 selber sagt, das man die Steuerung besser über die Gruppe machen sollte).

                    Ich werde das einfach mal bei mir ein-/umstellen (in der Tabelle auf den rpc für die Gruppe gehen) und dann berichten. `
                    Hi Eric,

                    ich habe es jetzt auch mal getestet, und zwar mit folgender Einstellung:

                    ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.2.',  'HM-CC-VG-1'      , 'Heizungsgruppe'             ,'VD',   '1.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '1.MANU_MODE',              true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                    
                    

                    Das Script erkennt die Gruppen und steuert diese auch. ABER

                    • es scheint, dass die Zuordnung von Räumen und Gewerken nicht von ioBroker in die Aufzählungen übernommen werden

                    • Eine Änderung der Solltemperatur führt nicht zur Änderung der Gruppen-SollTemperatur.

                    Also entweder stimmt da was bei mir nicht oder die Gruppenfunktion funktioniert noch nicht in ioBroker

                    Konntest du inzwischen testen ?

                    vG Looxer

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by

                      @looxer01:

                      Das Script erkennt die Gruppen und steuert diese auch. ABER

                      • es scheint, dass die Zuordnung von Räumen und Gewerken nicht von ioBroker in die Aufzählungen übernommen werden

                      • Eine Änderung der Solltemperatur führt nicht zur Änderung der Gruppen-SollTemperatur.

                      Also entweder stimmt da was bei mir nicht oder die Gruppenfunktion funktioniert noch nicht in ioBroker `
                      Bei mir sind die virt. Geräte in ioBroker genau den Räumen und Gewerken, wie ich sie in der CCU angelegt/zugeordnet habe.

                      @looxer01:

                      Konntest du inzwischen testen ? `
                      Nein, leider noch nicht.

                      Gruß,

                      Eric

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        looxer01 last edited by

                        @eric2905:

                        Konntest du inzwischen testen ?

                        Nein, leider noch nicht. `
                        Vielleicht könntest du einen quick trial starten. Brauchst dafür keine Einstellungen ändern.

                        Bei mir bewirkt nämlich auch die manuelle Aenderung der Temperatur in den Objekten keine Temperaturänderung an den Thermostaten.

                        Wenn es bei dir funktionieren sollte, dann gibt es bei mir noch ein Problem. Falls auch nicht mache ich ein issue auf.

                        vG Looxer

                        EDIT: also funzt jetzt. Hatte eine Einstellung quer.

                        Wer also die Gruppen nutzen möchte, der sollte die Einstellung wie unten vorgeschlagen übernehmen. (BTW: HMRPC wir gar nicht genutzt)

                        Wichtig ist noch, dass die Gruppendefintion möglichst an erster Stelle steht.

                        ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.2.',  'HM-CC-VG-1'      , 'Heizungsgruppe'             ,'VD',   '1.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '1.MANU_MODE',              true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                        
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by

                          Hi,

                          @looxer01:

                          Vielleicht könntest du einen quick trial starten. Brauchst dafür keine Einstellungen ändern.

                          Bei mir bewirkt nämlich auch die manuelle Aenderung der Temperatur in den Objekten keine Temperaturänderung an den Thermostaten.

                          Wenn es bei dir funktionieren sollte, dann gibt es bei mir noch ein Problem. Falls auch nicht mache ich ein issue auf. `

                          so, habe mal getestet.

                          Arbeitszimmer-Thermostat raus aus der Gruppe (Gewerk) und dafür die Heizungsgruppe rein.

                          Die Tabelle editiert - allerdings an letzter Stelle eingetragen.

                          Script neu gestartet - die Heizungsgruppe taucht im Log gar nicht auf:

                          ! javascript.2 2018-12-23 15:00:12.946 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Raum Kueche Status geschlossen javascript.2 2018-12-23 15:00:12.864 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Dachgeschoss - Dachgeschoss,hm-rpc.1.xxx.STATE,HM-Sec-SC,DG_SecKontakt_Wohnen_rechts:1.STATE,hm-rpc.1.IEQ003 javascript.2 2018-12-23 15:00:12.839 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Dachgeschoss - Dachgeschoss,hm-rpc.1.xxx.STATE,HM-Sec-SC,DG_SecKontakt_Wohnen_links:1.STATE,hm-rpc.1.IEQ0031 javascript.2 2018-12-23 15:00:12.806 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Dachgeschoss - Dachgeschoss,hm-rpc.1.xxx.STATE,HM-Sec-SC,DG_SecKontakt_Arbeiten:1.STATE,hm-rpc.1.HEQ0364232, javascript.2 2018-12-23 15:00:12.631 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Badezimmer - Badezimmer,hm-rpc.1.xxx.STATE,HM-Sec-SCo,Bad_SecKontakt:1.STATE,hm-rpc.1.LEQ0922041,HM,1.STATE, javascript.2 2018-12-23 15:00:12.542 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Wohnzimmer - Wohnzimmer,hm-rpc.1.xxx.STATE,HM-Sec-SC,Wz_SecKontakt_Fenster_links:1.STATE,hm-rpc.1.JEQ0069219 javascript.2 2018-12-23 15:00:12.517 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Wohnzimmer - Wohnzimmer,hm-rpc.1.xxx.STATE,HM-Sec-SC,Wz_SecKontakt_Fenster_rechts:1.STATE,hm-rpc.1.JEQ006919 javascript.2 2018-12-23 15:00:12.481 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Wohnzimmer - Wohnzimmer,hm-rpc.1.xxx.STATE,HM-Sec-SCo,Wz_SecKontakt_Terrasse_links:1.STATE,hm-rpc.1.MEQ18336 javascript.2 2018-12-23 15:00:12.456 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Wohnzimmer - Wohnzimmer,hm-rpc.1.xxx.STATE,HM-Sec-SCo,Wz_SecKontakt_Terrasse_rechts:1.STATE,hm-rpc.1.MEQ1830 javascript.2 2018-12-23 15:00:12.362 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Ankleidezimmer - Ankleidezimmer,hm-rpc.1.xxx.STATE,HM-Sec-SCo,Gz_SecKontakt_rechts:1.STATE,hm-rpc.1.LEQ14684 javascript.2 2018-12-23 15:00:12.336 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Ankleidezimmer - Ankleidezimmer,hm-rpc.1.xxx.STATE,HM-Sec-SCo,Gz_SecKontakt_links:1.STATE,hm-rpc.1.LEQ146842 javascript.2 2018-12-23 15:00:12.172 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Schlafzimmer - Schlafzimmer,hm-rpc.1.xxx.STATE,HM-Sec-SCo,Sz_SecKontakt:1.STATE,hm-rpc.1.LEQ1468465,HM,1.STA javascript.2 2018-12-23 15:00:12.086 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Hauswirtschaftsraum - Hauswirtschaftsraum,hm-rpc.1.xxx.STATE,HM-Sec-SC,HWR_SecKontakt:1.STATE,hm-rpc.1.JEQ00 javascript.2 2018-12-23 15:00:11.993 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Kueche - Kueche,hm-rpc.1.xxx.STATE,HM-Sec-SC,Ku_SecKontakt:1.STATE,hm-rpc.1.JEQ0069328,HM,1.STATE,false,fals javascript.2 2018-12-23 15:00:11.700 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Dachgeschoss - hm-rpc.1.,HM-TC-IT-WM-W-EU,Wandthermostat (neu),WT,2.SET_TEMPERATURE,false,2.MANU_MODE,true,1.TEMP javascript.2 2018-12-23 15:00:11.663 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Thermostate WC - hm-rpc.1.,HM-TC-IT-WM-W-EU,Wandthermostat (neu),WT,2.SET_TEMPERATURE,false,2.MANU_MODE,true,1.TEMPERATURE,2. javascript.2 2018-12-23 15:00:11.443 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Badezimmer - hm-rpc.1.,HM-TC-IT-WM-W-EU,Wandthermostat (neu),WT,2.SET_TEMPERATURE,false,2.MANU_MODE,true,1.TEMPER javascript.2 2018-12-23 15:00:11.409 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.1.,HM-TC-IT-WM-W-EU,Wandthermostat (neu),WT,2.SET_TEMPERATURE,false,2.MANU_MODE,true,1.TEMPER javascript.2 2018-12-23 15:00:11.369 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Ankleidezimmer - hm-rpc.1.,HM-TC-IT-WM-W-EU,Wandthermostat (neu),WT,2.SET_TEMPERATURE,false,2.MANU_MODE,true,1.TE javascript.2 2018-12-23 15:00:11.328 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Arbeitszimmer - hm-rpc.3.,HM-CC-VG-1,Heizungsgruppe,VD,1.SET_TEMPERATURE,false,1.MANU_MODE,true,1.ACTUAL_TEMPERAT javascript.2 2018-12-23 15:00:11.207 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Schlafzimmer - hm-rpc.1.,HM-TC-IT-WM-W-EU,Wandthermostat (neu),WT,2.SET_TEMPERATURE,false,2.MANU_MODE,true,1.TEMP javascript.2 2018-12-23 15:00:11.168 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Hauswirtschaftsraum - hm-rpc.1.,HM-TC-IT-WM-W-EU,Wandthermostat (neu),WT,2.SET_TEMPERATURE,false,2.MANU_MODE,true javascript.2 2018-12-23 15:00:11.126 info script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Kueche - hm-rpc.1.,HM-TC-IT-WM-W-EU,Wandthermostat (neu),WT,2.SET_TEMPERATURE,false,2.MANU_MODE,true,1.TEMPERATUR javascript.2 2018-12-23 15:00:11.071 info Start javascript script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12 !

                          In meiner Heizungsview fürs Arbeitszimmer die Datenpunkte für die manuelle Änderung angepasst - schreibe nun nicht mehr ins Thermostat, sondern in die Gruppe

                          Manuelle Änderung der Soll-Temp in meiner View ==> Sofortige Änderung an den Endgeräten (WT und Ventil) und in Deiner View wird die manuelle Änderung auch innerhalb von Sekunden angezeigt (in "Soll (man.)")

                          Manuelle Änderung der Soll-Temp am WT ==> Sofortige Änderung an den Endgeräten (WT und Ventil) und in Deiner View wird die manuelle Änderung auch innerhalb von Sekunden angezeigt (in "Soll (man.)")

                          Manuelle Änderung der Soll-Temp am Ventil ==> Sofortige Änderung an den Endgeräten (WT und Ventil) und in Deiner View wird die manuelle Änderung auch innerhalb von Sekunden angezeigt (in "Soll (man.)")

                          Gruß,

                          Eric

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • eric2905
                            eric2905 last edited by

                            Nachtrag:

                            Auch wenn ich die zusätzliche Zeile für die Gruppe an den Anfang der Tabelle stelle (index 0), wird die Gruppe im Log nicht aufgelistet.

                            Die Funktion ist aber identisch, wie oben beschrieben.

                            Gruß,

                            Eric

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • eric2905
                              eric2905 last edited by

                              @eric2905:

                              neu gestartet - die Heizungsgruppe taucht im Log gar nicht auf: `
                              Kommando zurück - taucht doch auf:

                              javascript.2	2018-12-23 15:14:40.556	info	script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Raum Arbeitszimmer Status geschlossen
                              javascript.2	2018-12-23 15:14:38.921	info	script.js.Aktiv.Heizung.Heizung_2_1_01_18_12: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Arbeitszimmer - hm-rpc.3.,HM-CC-VG-1,Heizungsgruppe,VD,1.SET_TEMPERATURE,false,1.MANU_MODE,true,1.ACTUAL_TEMPERAT
                              

                              Gruß,

                              Eric

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                looxer01 last edited by

                                @eric2905:

                                Kommando zurück - taucht doch auf: `
                                cool, dann funktioniert es auch bei dir.

                                Ich werde den Eintrag als Standard für die Tabelle aufnehmen.

                                Danke fürs Testen.

                                vG Looxer

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • eric2905
                                  eric2905 last edited by

                                  @looxer01:

                                  cool, dann funktioniert es auch bei dir.

                                  Ich werde den Eintrag als Standard für die Tabelle aufnehmen. `
                                  Habe jetzt alles bei mir auf Gruppen umgestellt.

                                  Die nächsten Tage mal sehen, wie es sich verhält.

                                  Gruß,

                                  Eric

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Beliar_666
                                    Beliar_666 last edited by

                                    Hi, wenn ich jetzt auf die Aktuelle Version umsteigen möchte, muss ich dann alle Adapter etc neu eintragen?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      looxer01 last edited by

                                      @Beliar_666:

                                      wenn ich jetzt auf die Aktuelle Version umsteigen möchte, muss ich dann alle Adapter etc neu eintragen? `
                                      das hatte ich ursprünglich beschrieben und dann aus Versehen den Post gelöscht :shock:

                                      Also, im Grunde läuft das Programm auch schon wenn das Coding unterhalb der Einstellungen kopiert wird.

                                      Allerdings gibt es neue Datenpunkte und ein paar Änderungen. Wäre also gut ein paar Anpassungen vorzunehmen

                                      • Views jetzt mit neuen Datenpunkten für ICAL (globale Parameter und Raumparameter

                                      • Views: netzt mit neuen Datenpunkten für Soft-Boost Funktion

                                      • Script: neue Variable: ar SoftBoostTemp = 30;

                                      • Script: 3 Variablen für ICAL Aktivierung nicht mehr notwendig

                                      • Script: Neue Variable für Absolute Absenktemperaturen : var AbsenkTempAbsolut = false;

                                      • Script: neue Spalte 5 für NonSensorType tab:

                                      // 0 = Raum 1 = Datenpunkt bis vor Geraet 2=Datenpunkt Geraet 3=Datenpunkt SollTemp 4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode 5. Delay nach Verschluss zu

                                      Wie gesagt ist alles optional.

                                      vG Looxer

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Beliar_666
                                        Beliar_666 last edited by

                                        Sodale, komplett auf die neue Version geändert.

                                        Hab noch eine generelle Frage. Die Anzeige Modus im Widget, woher bekommt die ihren State? Theoretisch ja aus dem Datenpunkt Control.Mode vom Thermostat im RPC oder nicht? Aber woher kommt der Status? Sollte der vom Thermostat gesetzt werden? Denn bei meinen HmIP-eTRV-B Kommt keine Rückmeldung für den Modus. Der steht bei mir im ioB immer auf 0.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          looxer01 last edited by

                                          @Beliar_666:

                                          Hab noch eine generelle Frage. Die Anzeige Modus im Widget, woher bekommt die ihren State? Theoretisch ja aus dem Datenpunkt Control.Mode vom Thermostat im RPC oder nicht? Aber woher kommt der Status? Sollte der vom Thermostat gesetzt werden? Denn bei meinen HmIP-eTRV-B Kommt keine Rückmeldung für den Modus. Der steht bei mir im ioB immer auf 0. `
                                          Also es geht um den Manu/Auto Mode. 0 heisst Auto, sollte aber auf Manu stehen.

                                          Sollte vom Programm auf 1 (Manuell) gesetzt werden, wenn so eingestellt.

                                          Ansonsten wird es immer manuelle Temps von der CCU geben.

                                          vG Looxer

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Beliar_666
                                            Beliar_666 last edited by

                                            @looxer01:

                                            Also es geht um den Manu/Auto Mode. 0 heisst Auto, sollte aber auf Manu stehen.

                                            Sollte vom Programm auf 1 (Manuell) gesetzt werden, wenn so eingestellt.

                                            Ansonsten wird es immer manuelle Temps von der CCU geben.

                                            vG Looxer `

                                            Genau darum geht es. Lt. deinem View soll ja auch Party und Boost dort angezeigt werden. Also Wert 2 und Wert 3. Aber woher kommen letztenendes die 0,1,2,3 ? In den Datenpunkten steht wie erwähnt immer 0 also im View immer auf Auto. CCU ist auf Manu eingestellt. Ändere ich den Datenpunkt manuell, ändert sich nur die Anzeige im View, aber nichts in der CCU.

                                            Wäre ja auch praktisch wenn er Bei Boost wirklich Boost in Rot anzeigen würde.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            973
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            306800
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo