    [Vorlage] Ventilsteuerung PWM-Ansatz für FBH/IR-Panele o.ä.

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • apollon77
      apollon77 @Morgennebel last edited by

      @morgennebel Nicht ohne das Skript anzupassen ... debug mode geht nur alles oder nicht

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • M
        Morgennebel @apollon77 last edited by

        @apollon77 Danke für den Hinweis.

        Nach dem Logfile zu schließen, ist der Homematic 4fach-Aktor defekt:

        2021-03-24 05:01:51.890 - info: javascript.0 (32697) script.js.Heizung.Fussboden_PWM-Steuerung: ist ausgeschaltet und soll eingeschaltet sein
        2021-03-24 05:01:51.890 - info: javascript.0 (32697) script.js.Heizung.Fussboden_PWM-Steuerung: Ende Gaestezimmer-Rechts, Nächster Lauf in 20m
        2021-03-24 05:01:51.892 - info: javascript.0 (32697) script.js.Heizung.Fussboden_PWM-Steuerung: Steuern Aktor FBH Gaestezimmer-Links --> true (time=36000)
        2021-03-24 05:01:51.892 - info: javascript.0 (32697) script.js.Heizung.Fussboden_PWM-Steuerung: Steuern Aktor FBH Gaestezimmer-Rechts --> true (time=36000)
        2021-03-24 05:01:51.895 - info: javascript.0 (32697) script.js.Heizung.Fussboden_PWM-Steuerung: Änderung Status Aktor FBH Gaestezimmer-Links: false--> true (ack=false, from=system.adapter.javascript.0)
        2021-03-24 05:01:51.895 - info: javascript.0 (32697) script.js.Heizung.Fussboden_PWM-Steuerung: Änderung Status Aktor FBH Gaestezimmer-Rechts: false--> true (ack=false, from=system.adapter.javascript.0)
        2021-03-24 05:01:52.077 - info: javascript.0 (32697) script.js.Heizung.Fussboden_PWM-Steuerung: Änderung Status Aktor FBH Gaestezimmer-Links: true--> true (ack=true, from=system.adapter.linkeddevices.0)
        2021-03-24 05:01:52.236 - info: javascript.0 (32697) script.js.Heizung.Fussboden_PWM-Steuerung: Änderung Status Aktor FBH Gaestezimmer-Rechts: true--> true (ack=true, from=system.adapter.linkeddevices.0)
        2021-03-24 05:01:53.383 - info: javascript.0 (32697) script.js.Heizung.Fussboden_PWM-Steuerung: Änderung Status Aktor FBH Gaestezimmer-Links: true--> false (ack=true, from=system.adapter.linkeddevices.0)
        2021-03-24 05:01:54.051 - info: javascript.0 (32697) script.js.Heizung.Fussboden_PWM-Steuerung: Änderung Status Aktor FBH Ineke-Schlaf: false--> false (ack=true, from=system.adapter.linkeddevices.0)
        2021-03-24 05:01:54.518 - info: javascript.0 (32697) script.js.Heizung.Fussboden_PWM-Steuerung: Änderung Status Aktor FBH Gaestezimmer-Rechts: true--> false (ack=true, from=system.adapter.linkeddevices.0)
        

        Das ist dann kein Script- sondern ein Homematic-Fehler...

        Es sei denn, die ON_TIME-Befehle sind zeitlich zu nah beim SET ON-Befehl?

        Danke, -MN

        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          homecineplexx @Morgennebel last edited by

          @apollon77 cooles script, aber wie könnte ich das für IR-Paneel nutzen?
          ich hab natürlich einen aktor (ein/aus) einen Tempfühler für. benötige ich noch etwas?

          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 @homecineplexx last edited by

            @homecineplexx Ich verstehe die Frage nicht?! Du brauchst einen Aktor der das IR Panel ein bzw aus schaltet ... rest siehe oben

            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              homecineplexx @apollon77 last edited by

              @apollon77 said in [Vorlage] Ventilsteuerung PWM-Ansatz für FBH/IR-Panele o.ä.:

              @homecineplexx Ich verstehe die Frage nicht?! Du brauchst einen Aktor der das IR Panel ein bzw aus schaltet ... rest siehe oben

              Und wie ist das mit dem On_Time, was ich nicht habe?

              Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @homecineplexx last edited by Homoran

                @homecineplexx sagte in [Vorlage] Ventilsteuerung PWM-Ansatz für FBH/IR-Panele o.ä.:

                Und wie ist das mit dem On_Time, was ich nicht habe?

                der Datenpunkt On_time speichert den Ausschaltezeitpunkt direkt im Aktor.
                Wenn deine Aktor das nicht kann musst du nach dieser Zeit selber wieder ausschalten.

                Die zusätzliche Sicherheit, dass der Aktor auch ausschaltet, wenn in der Zwischenzeit deine Logik abraucht, hast du dann allerdings nicht

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • apollon77
                  apollon77 @homecineplexx last edited by

                  @homecineplexx Dann entweder einen Aktor nehmen der es kann oder du musst einen javascript state nehmen mit nem Skript der das dann simuliert. Kann der das wirklich nicht ?

                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • H
                    homecineplexx @apollon77 last edited by

                    @apollon77 said in [Vorlage] Ventilsteuerung PWM-Ansatz für FBH/IR-Panele o.ä.:

                    @homecineplexx Dann entweder einen Aktor nehmen der es kann oder du musst einen javascript state nehmen mit nem Skript der das dann simuliert. Kann der das wirklich nicht ?

                    also nein...ich würde dann einfach den Aktor nehmen, an dem mein IR-Paneel bis dato hing. das ist ein Tasmota-Device
                    f65f7e5c-5482-4036-bdd7-bc0f654f5008-image.png

                    Du meinst ich müßte mir für diesen ON-TIME ein eigenes Skript bauen, der mir den aktor nach den eingetragen Zeit (Sekunden) ausschaltet?

                    @Homoran wir gehen doch davon aus, dass die Logik nicht abraucht 🙂

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @homecineplexx last edited by

                      @homecineplexx sagte in [Vorlage] Ventilsteuerung PWM-Ansatz für FBH/IR-Panele o.ä.:

                      Du meinst ich müßte mir für diesen ON-TIME ein eigenes Skript bauen

                      ich habe mir das skript nicht angeshene, aber das müsstest du wahrscheinlich in dem gleichen skript mit/nach dem anschalten, verzögert um... (on_time) ausschalten

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        homecineplexx @Homoran last edited by

                        also der console.log funktioniert nicht wirklich, obwohls auf debug steht. da kommt einfach nichts in der console 😞 aber das ist wahrscheinlich ein allgemeines problem

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          homecineplexx @homecineplexx last edited by

                          @apollon77 sorry das ich nerve, aber.....diese ON_TIME sind das Sekunden?

                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 @homecineplexx last edited by

                            @homecineplexx ja

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • M
                              Marc12345 last edited by

                              Vielen Dank Apollon77 für die tolle iobroker-Integration. Ich hatte bisher die ursprünglichen Scripte von Twoxx genutzt und war total zufrieden mit der exakten Temperatursteuerung.

                              Da jetzt (hoffentlich) der Sommer kommt und unsere Fussbodenheizung i.V.m. einer Luft-Wasser-Wärmepumpe auch kühlen kann, würde ich das gerne auch dafür nutzen. Hat dies evtl. schon jemand umgesetzt oder kann mir einen Tipp geben, an welchen Punkten ich hier eine Anpassung vornehmen sollte?

                              Ich frage bewusst hier, da im anderen Forum bei sowas oftmals nur Grundsatzdiskussionen über den Sinn einer PWM entstehen. 😞

                              Vielen Dank für eine Hilfe!
                              Marc

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Matt77CHE last edited by

                                Guten Tag zusammen
                                Hallo @apollon77
                                Auf der Suche nach einem Script für meine Fussbodenheizung bin ich hier gelandet - ist zwar schon etwas älter, macht aber nichts - hoffe ich zumindest 😊

                                Ich möchte meine Fussbodenheizung mit dem HM IP Fußbodenheizungsaktor 12fach motorisch und dem Homematic IP Stellantrieb - motorisch steuern.

                                So wie ich dein Script verstanden habe, schaltet es die Stellantriebe "einfach" aus- und ein....
                                Der HM IP Stellantrieb motorisch kann jedoch verschiedene Stufen - Passt das auch mit dem Script, oder müsste man da das ganze umbauen um die Stufen der Stellantriebe regeln zu können?

                                Ich habe mit der Suche nur noch einen alten Adapter gefunden, welcher etwas ähnliches wie hier macht - der macht aber so wie es aussieht auch nur on/off...

                                Vielen Dank im Voraus & Beste Grüsse

                                apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 @Matt77CHE last edited by

                                  @matt77che sagte in [Vorlage] Ventilsteuerung PWM-Ansatz für FBH/IR-Panele o.ä.:

                                  Der HM IP Stellantrieb motorisch kann jedoch verschiedene Stufen - Passt das auch mit dem Script, oder müsste man da das ganze umbauen um die Stufen der Stellantriebe regeln zu können?

                                  Das Skript arbeitet nach einem PWM ansatz und das ist primär auf und zu ... Am Ende korreliert die "Zeit" ja aber mit der menge an Energie die man haben will im (ich glaube) 20 Minuten Intervall ... das müsste sich also easy in einen % Wert umrechnen lassen und dann so setzen lassen?

                                  Aber ja das müsstest Du anpassen.

                                  Kannst die Angepasste Version ja dann gern hier bereitstellen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by Homoran

                                    @matt77che da wäre eher dieser Thread interessant
                                    https://forum.iobroker.net/post/759799
                                    Insbesondere wenn du den falmot noch nicht hast

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Matt77CHE last edited by

                                      Besten Dank @apollon77 und @Homoran für eure Informationen und Denkanstösse

                                      Ich muss mir das Ganze mal durch den Kopf gehen lassen - evtl kommt auch die Komplett-Lösung Homematic IP zum Zuge (go big or go Home 💲 )....

                                      Der Vorteil wäre alles in einem (Thermostate, Stellmotoren und Steuerung) und eine Einbindung im IoBroker gibt es ja auch....

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        RealPeterPan last edited by

                                        Hallo Apollon77.

                                        Auch nach 8 Jahren noch ein Lob für deine Arbeit mit dem Script.

                                        👍

                                        Ich bin auf der Suche nach einer Alternative zu der Thermostat-Regelung in der Shelly-App auf dieses Tread gestoßen.
                                        Da es genau das ist was ich dort vermisse.
                                        Eine Regelung welche sich anpasst um frühzeitig die Energiezufur zu drosseln um gut gedämmte Räume nicht ständig zu überheizen.

                                        Daher habe ich versucht das Script mit den Objekten aus meinen Shellys zu füttern, scheitere damit aber kläglich.
                                        Zwei Probleme ergeben sich:
                                        Ich habe erstens keine Sollwertvorgabe in meinen Geräten gespeichert und habe daher einfach einen Wert (20) bei stateIdSollTemperatur eingetragen.
                                        Diesen will er aber nicht ohne "" akzeptieren und meckert sonst mit:
                                        script.js.PWM-Thermostate: getState has been called with id of type "number" but expects a string
                                        Wenn ich den Wert so schreibe: "20" meckert er nicht aber gibt mir nur einen Nullwert raus.
                                        Leider gibt er außerdem auch bei meiner Raumtemperatur stateIdIstTemperatur:
                                        gemessen über ein Hue Bewegungsmelder nur einen Nullwert.
                                        Und da kann ich jedes Gerät im Haus nehmen welches eine Temperatur ausgibt.
                                        Immer ist der Wert Null.

                                        Kann man das Script nicht universal für egal welche Sensoren und Aktoren verwenden?
                                        Es würde die Reichweite des Scripts enorm erhöhen und so in vielen vielen Haushalten zum Ernergiesparen beitragen.

                                        Hier mal meine Änderungen an dem Script und die Rückmeldungen.
                                        Vielleicht kann mich ja doch jemand in die richtige Richtung schubsen.

                                        Besten Dank auf jeden Fall schon im Voraus für jede Art von Hilfe.

                                        var rooms= {
                                            'Badezimmer': {
                                                stateIdHeizungAktor: "shelly.0.SHSW-1#3494546A3108#1.Relay0.Switch",
                                                stateIdHeizungAktorOnTime: "shelly.0.SHSW-1#3494546A3108#1.Relay0.AutoTimerOn",
                                                stateIdSollTemperatur: "22",
                                                stateIdIstTemperatur: "hue.0.Hue_temperature_sensor_4"
                                            },
                                        
                                        javascript.0	21:15:13.976	info	Start JavaScript script.js.PWM-Thermostate (Javascript/js)
                                        javascript.0	21:15:13.981	info	script.js.PWM-Thermostate: Ventillogik für Raum Badezimmer initialisiert
                                        javascript.0	21:15:13.981	warn	at ventilLogik (script.js.PWM-Thermostate:87:25)
                                        javascript.0	21:15:13.982	warn	at initialize (script.js.PWM-Thermostate:50:9)
                                        javascript.0	21:15:13.982	warn	at script.js.PWM-Thermostate:20:1
                                        javascript.0	21:15:13.982	warn	at script.js.PWM-Thermostate:393:3
                                        javascript.0	21:15:13.982	warn	at ventilLogik (script.js.PWM-Thermostate:88:26)
                                        javascript.0	21:15:13.982	warn	at initialize (script.js.PWM-Thermostate:50:9)
                                        javascript.0	21:15:13.982	warn	at script.js.PWM-Thermostate:20:1
                                        javascript.0	21:15:13.982	warn	at script.js.PWM-Thermostate:393:3
                                        javascript.0	21:15:13.982	info	script.js.PWM-Thermostate: Start Ventillogik Badezimmer: IstTemp=null, VergleichTemp=0, SollTemp=null, Aktor=false (seit 0m)
                                        javascript.0	21:15:13.982	info	script.js.PWM-Thermostate: Start FBStartTemp=null
                                        javascript.0	21:15:13.982	info	script.js.PWM-Thermostate: TempDiff <= 0: 0 --> 0.01
                                        javascript.0	21:15:13.982	info	script.js.PWM-Thermostate: Isttemperatur <= Solltemperatur
                                        javascript.0	21:15:13.982	info	script.js.PWM-Thermostate: heizzeit im original übernommen (heizleistung=13.333333333333334, Scriptintervall=2)
                                        javascript.0	21:15:13.983	info	script.js.PWM-Thermostate: Errechnete Heizzeit=16 --> Neue-Ist-Temp=0.03999933334444426 (+0.03999933334444426)
                                        javascript.0	21:15:13.983	info	script.js.PWM-Thermostate: innerhalb toleranz
                                        javascript.0	21:15:13.983	info	script.js.PWM-Thermostate: innerhalb stille
                                        javascript.0	21:15:13.983	info	script.js.PWM-Thermostate: ist ausgeschaltet und soll ausgeschaltet sein
                                        javascript.0	21:15:13.983	info	script.js.PWM-Thermostate: Ende Badezimmer, Nächster Lauf in 2m
                                        javascript.0	21:15:13.983	info	script.js.PWM-Thermostate: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        
                                        R apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          RealPeterPan @RealPeterPan last edited by

                                          @realpeterpan

                                          ansonsten ist es bis auf die verkürzte Zykluszeit das original Script

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • apollon77
                                            apollon77 @RealPeterPan last edited by

                                            @realpeterpan lkeg doch einfach in 0_userdata.0 einen Stat an und referenziere den... und da schreibst du 22 rein als zahl

                                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            949
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            22
                                            83
                                            13294
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo