    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by

      @NemoN:

      Ich bin davon ausgegangen das er alle Broadcast werde automatisch übernimmt (so wie bei der Version 0.4.2) `

      ja, das ist die Idee. Ich schau mir das heute nochmal an…

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer last edited by

        Laut log liegt das Problem in der Telnet-Verbindung.

        Eigentlich (und bei meinen Tests funktioniert das) sollte eine Telnet Verbindung aufgebaut werden, auch wenn keine Werte gepollt werden sollen. Dann kommt vom ebusd eine leere Meldung zurück und die triggert dann den Aufbau der HTTP-Verbindung zum eigentlichen Abrufen der Daten. Hier bleibt der adapter aber irgendwie hängen. Seltsam ist auch, dass in den settings der Telnet Port 8890 eingestellt ist, aber im log eine Verbindung zum Port 8889 aufgebaut werden soll. :?

        Im github habe ich jetzt eine Version 0.5.1. In der Version baue ich gar keine Telnet-Verbindung auf, wenn die Liste der zu pollenden Werte leer ist. Damit sollte das ganze identisch zu 0.4.x funktionieren.

        Außerdem habe ich eingebaut, dass ein Fehler vom Telnet nicht zum Abbrechen des Abrufes über HTTP führt. Damit sollten auch Werte abgerufen werden, wenn die Telnet - Verbindung nicht zu stande kommt.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          NemoN last edited by

          @Rene_HM:

          Im github habe ich jetzt eine Version 0.5.1 `

          Muss ich diese Version über die Github URL installieren?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer last edited by

            ja,

            über

            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus

            Wäre gut, wenn du es testen kannst bevor ich es auf npm stelle und dann offiziell release…

            Danke.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              mameier1234 last edited by

              Hallo,

              ich hoffe ich bin hier richtig…

              ich habe mir den Ebus Ethernet Adapter gekauft https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ … r-ethernet

              In der Hoffnung , dann mit dem ebus Adapter direkt per Netzwerk darauf zugreifen zu können…

              Nach einigen Versuchen wird mir jetzt aber klar, dass das wohl doch nicht so funktioniert ?

              Kann man den mit dem Ethernet-Adapter überhaupt was mit ioBroker machen, oder soll ich es besser zurückschicken und mir den USB Adapter holen ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer last edited by

                naja, direkt geht nicht. Der hier vorgestellte Adapter braucht zwingend den ebusd. siehe https://github.com/john30/ebusd

                Wenn du den eBUS Koppler Ethernet aber am ebusd betreibst, sollte das gehen. Es gibt verschiedene Berichte, wonach beide zusammen arbeiten.

                z.Bsp. https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f … et-koppler

                Ich selbst nutze einen ebus-Koppler Marke "Eigenbau" mit USB interface. (ist deutlich günstiger.. 😉 )

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mameier1234 last edited by

                  Danke für den Tipp…

                  scheint jetzt Daten zu liefern.. mal warten bis morgen, was da ankommt...

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    schubi82 last edited by

                    Hi,

                    im obigen Screenshot steht was von schreiben über Telnet… kann man damit wirklich Werte schreiben? Wir bauen gerade ein Haus mit Lüftungsanlage von Vaillant, wäre ja schön wenn die auf Volllast arbeitet, sobald die Luftfeuchtigkeit im Bad steigt.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      Ghost-Talker last edited by

                      An selbigen Problem hänge ich auch gerade. Wie würde das mit schreiben funktionieren? Einfach die Werte ändern, wäre zu einfach 😛

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer last edited by

                        ja, schreiben von Werten auf den ebus geht mit dem Adapter.

                        Einfach per script das ebusd-Kommando zusammenbauen und auf den Datenpunkt "cmd" des ebus-Adapters legen.

                        Ein ebusd-Kommando zum Schreiben sieht ungefähr so aus:

                        write -c ehp CirPump off
                        
                        

                        Details unter https://github.com/john30/ebusd/wiki/3. … t-commands

                        Dieses Kommando wird dann beim nächsten Aufruf des Adapters auf den ebusd geschrieben. Etwaige Antworten vom ebusd werden auf den Datenpunkt "cmdResult" gelegt.

                        <u>ABER</u>

                        1. man sollte genau wissen, was man da auf die Heizung schreibt. Ich übernehme keine Gewährleistung für Schäden…

                        2. o.g. Kommando geht zumindest bei meiner Vaillant Geotherm nicht, weil der Datenpunkt auf der Heizung nur ein read-only-Wert ist. Das macht auch Sinn, da die Steuerung z.Bsp. der Zirkuationspumpe zeitgesteuert auf der Geotherm implementiert ist. Ein Einschalten von extern ist so nicht vorgesehen. Das ist übrigens für viele Werte der Fall... Man könnte die Zeitsteuerung manipulieren, aber das wollte ich mir nicht antun. Ich habe der Zirkulationspumpe also einen Homematic-Aktor gegönnt... Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt:

                        http://IP:port/data
                        z.Bsp.:
                        http://192.168.1.123:8889/data
                        
                        

                        wobei natürlich die IP die IP des Systems mit dem ebusd sein sollte, und der Port (hier 8889) der http-Port dieses Systems (also die gleichen Daten, die man in der ebus-Adapter-Konfiguration verwendet)

                        Dieser Aufruf liefert die Daten als json inkl. Information über read-only oder schreibbar:

                        {
                         "broadcast": {
                          "messages": {
                           "datetime": {
                            "name": "datetime",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 1525024511,
                            "zz": 254,
                            "fields": {
                             "outsidetemp": {"value": 17.812},
                             "time": {"value": "19:55:02"},
                             "date": {"value": "29.04.2018"}
                            }
                           },
                           "error": {
                            "name": "error",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           }
                         }
                        
                        
                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          Ghost-Talker last edited by

                          @Rene_HM:

                          Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt: `

                          Da war ich auch schonmal. Allerdings ist danach kein einziger Wert beschreibbar. (Steuerung: Vaillant auromatic620)

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            knete last edited by

                            Hallo

                            Habe mir auch einen Ebus USB Adapter gekauft und auch erfolgreich installiert .Bekomme auch Daten abgerufen.

                            ebusctl r -f DisplayedOutsideTemp zeigt mir die Außentemperatur

                            Jetzt bekomme ich es einfach nicht hin den Ebusd mit http zu starten der adapter im IOBroker hat keine Verbindung zum Ebusd.

                            Das ist meine config:

                            EBUSD_OPTS1="–configpath=/etc/ebusd --latency=0 --receivetimeout=100000 --enablehex --scanconfig=15 -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906RNA1-if00-port0 -p 8890 --httpport=8889 --htmlpath=/var/www -l /var/log/ebusd1.log"

                            kann mir vielleicht einer weiter helfen.

                            Edit

                            jetzt werden die Daten korrekt vom IOBroker eingelesen aber es werden keine Datenpunkte angelegt

                            ebus.0 2018-11-30 11:17:02.600 debug request data from http://127.0.0.1:8889/data

                            ebus.0 2018-11-30 11:17:02.600 debug all telnet done

                            ebus.0 2018-11-30 11:17:02.596 debug received 38675 for YieldTotal

                            ebus.0 2018-11-30 11:17:02.262 debug received 4.6875 for DisplayedOutsideTemp

                            ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug telnet connected

                            ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug connect telnet to IP 127.0.0.1 port 8888

                            ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug to poll ctr 2 vals: DisplayedOutsideTemp,YieldTotal org DisplayedOutsideTemp,YieldTotal org length 31

                            ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug init common variables

                            ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug init variables

                            ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug start with interface ebusd

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer last edited by

                              Kannst du probieren, ob du Daten im Browser bekommst, wenn du http://127.0.0.1:8889/data als Adresse eingibst? Der Adapter nutzt HTTP um Daten zu lesen und telnet um Kommandos zu schreiben. Telnet funktioniert laut deinem log, HTTP scheinbar nicht.

                              Eigentlich sollte –httpport=8889 in den EBUSD_OPTS1 den Port öffnen...

                              siehe auch https://github.com/john30/ebusd/wiki/3.2.-HTTP-client

                              Gruß

                              René

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                onkel-ede last edited by

                                Hallo in die Runde,

                                ich habe eine Wärmepumpe (Vaillant VWF ecocompact 58/4) im Einsatz. Dazu gehört ein Vaillant-Internetmodul VR 920 mit Ethernet-Anschluss.

                                Leider finde ich kein Doku dazu.

                                Auf der Vaillant-Webseite steht: EEBus Ready bei zusätzlicher Verwendung des Systemreglers multiMATIC 700. Den Systemregler habe ich im Einsatz.

                                Kann mir jemand sagen, ob auf dem Vaillant-Internetmodul VR 920 ein ebusd läuft und ich diesen über iobroker einbinden kann?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer last edited by

                                  Ich denke nicht, dass Vaillant ebusd direkt unetrstützt.

                                  Ich vermute, dass das Modul VR 920 intern mit den anderen Modulen der Heizung per ebus kommuniziert. Auf der anderen Seite steht dann Ethernet / IP zur Kommunikation mit Tablet usw zur Verfügung. Der Adapter unterstützt dies aber nicht.

                                  Aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:

                                  • Integration des Vaillant-Internetmodul VR 920 als Adapter in ioBroker

                                  • ein zusätzliches ebus-Interface mit Raspberry Pi o.ä. an den ebus anschliessen und den ebusd dann auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Dann kann man den Adapter hier verwenden.

                                  Bei der ersten Variante kann ich leider nicht helfen, da ich dieses Modul nicht zur Verfügung habe…

                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Hiltex
                                    Hiltex last edited by

                                    Hi,

                                    ich teste gerade, was mit diesem Adapter so geht und musste dabei feststellen, dass die Zeit nicht reicht, alle Datenpunkte zu aktualisieren. Der Adapter stoppt nach einer Minute, obwohl er noch nicht fertig ist.

                                    Kann man das irgendwie beeinflussen?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer last edited by

                                      Im Moment ist der timeout noch fix, wenn das kritisch ist, kann ich den timeout aber einstellbar machen…

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hiltex
                                        Hiltex last edited by

                                        Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Im Moment arbeite ich mit zwei Instanzen, weil das Laden aller Datenpunkte ewig dauert, und das Laden der von mir als interessant identifizierten Datenpunkte immer noch 52 Sekunden + 33 Sekunden.

                                        Am Ende muss ich aber sagen, dass mir das trotzdem viel zu lange vorkommt. Insbesondere das Laden von Werten, die keiner Zahl entsprechen, braucht ewig und mündet oft sogar in einem Timeout. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, denn eigentlich sind das garnicht so viele Datenpunkte und meine ioBroker-Maschine hat eigentlich auch genug Power, um diese paar Daten schnell verarbeiten zu können.

                                        Was mir auch noch auf dem Herzen liegt: wäre es möglich, werte wie on und off als true und false abzuspeichern? Das würde es viel einfacher machen, diese auch grafisch mit Flot auszuwerten.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer last edited by

                                          über wie viele Datenpunkte reden wir denn hier?

                                          Mein Adapter benötigt 12 bis 14 Sekunden für einen Durchlauf. Da werden alle verfügbaren Datenpunkte abgeholt (das ist genau ein http-Aufruf). Zusätzlich triggere ich noch 17 Datenpunkte, die aktiv gelesen werden. Das sind zusätzlich nochmal 17 Aufrufe, die bis zum ebus durchgereicht werden und wo auf Antwort gewartet wird.

                                          Der Adapter läuft zusammen mit 10 weiteren Adaptern auf einem A20 System (Olimex A20-OLINUXINO-LIME), und der ebusd auf einem A10, also auch nicht unbedingt die Power-Maschinen.

                                          Mich wundert, warum das bei dir so lange dauert. Hast du dazu evtl. ein debug log?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hiltex
                                            Hiltex last edited by

                                            Leider sendet meine Therme fast garkeine Daten von sich aus. Ich muss so gut wie alles selber abfragen.

                                            Es gibt 272 Datenpunkte, die ich aktiv abfragen <u>kann</u>, und bei denen auch Werte zurückgeliefert werden.

                                            In der ersten Instanz rufe ich 80 davon ab, und in der zweiten 25.

                                            ioBroker läuft unter Ubuntu 17 als Virtuelle Maschine auf XPEnology (Synology DiskStation-Fork) mit dem Virtual Machine Manager. Die Maschine hat 3 GB RAM und 2 i5-Kerne, die sich recht langweilen.

                                            Plattform: linux

                                            Die Architektur: x64

                                            CPUs: 2

                                            Geschwindigkeit: 2499 MHz

                                            Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4690T CPU @ 2.50GHz

                                            RAM: 2.9 GB

                                            System uptime: 09:02:14

                                            Node.js: v8.11.3

                                            NPM: 4.6.1

                                            Adapter zählen: 222

                                            Uptime: 09:01:35

                                            Das Log ist sehr unauffällig, es sei denn, es kommt mal zu einem Timeout. Der Raspi, auf dem ebusd läuft, langweilt sich auch ziemlich. Auf dem laufen auch noch FHEM und der Unifi-Controller von Ubiquiti.

                                            Also alles in allem ein recht solides System, wie ich finde.

                                            Hier das Log von der ersten Instanz:

                                            host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:46:00.378	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.424	info	all http done
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.421	debug	no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.421	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.416	debug	no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.416	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.414	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.410	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.410	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.407	debug	no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.406	debug	no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.403	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.403	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.399	debug	no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.399	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.396	debug	no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:47 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:46 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:44 700.messages.HwcSFMode.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:43 700.messages.HwcParallelLoading.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:42 700.messages.HwcOpMode.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcFlowTemp.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:39 700.messages.HolidayTemp.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:33 700.messages.HolidayEndPeriod.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:39 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:36 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:41:1 700.messages.Hc2SummerTempLimit.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:57 700.messages.Hc2PumpStatus.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:47 700.messages.Hc2MixerMovement.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:46 700.messages.Hc2MinFlowTempDesired.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:45 700.messages.Hc2MaxFlowTempDesired.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:43 700.messages.Hc2HeatCurveAdaption.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:42 700.messages.Hc2HeatCurve.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:41 700.messages.Hc2FlowTemp.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2ExcessTemp.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:33:0 700.messages.Hc2AutoOffMode.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:28 700.messages.Hc2ActualFlowTempDesired.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:25 700.messages.Hc1RoomTempSwitchOn.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.376	debug	no update since 25.1.2019 8:47:24 700.messages.Hc1HeatCurveAdaption.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:21 700.messages.Hc1ExcessTemp.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 24.1.2019 21:58:16 700.messages.Hc1CircuitType.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 24.1.2019 21:58:15 700.messages.Hc1AutoOffMode.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:10 700.messages.Date.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:9 700.messages.CylinderChargeOffset.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:8 700.messages.CylinderChargeHyst.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:42:1 700.messages.currenterror.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.371	debug	no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.371	debug	no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	request data from http://192.168.243.41:8889/data
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	all telnet done
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	for WPSecondStage
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	received on
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.163	debug	for WPPostrunTime
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.163	debug	received 20
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.990	debug	for WP
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.990	debug	received on
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.819	debug	for WaterPressure
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.819	debug	received 1.6
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.532	debug	for WaterHcFlowMax
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.532	debug	received 1938
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.355	debug	for ValveStarts
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.355	debug	received 4497
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.179	debug	for TimerInputHc
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.179	debug	received on
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.006	debug	for TargetFanSpeedOutput
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.006	debug	received 0
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:25.167	debug	for TargetFanSpeed
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:25.167	debug	received 0
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:24.329	debug	for StorageTempMax
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:24.329	debug	received 80.44
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:23.489	debug	for StorageTempDesired
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:23.489	debug	received 55.00
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:22.642	debug	for StorageTemp
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:22.642	debug	received 50.19;ok
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:21.790	debug	for StorageLoadTimeMax
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:21.790	debug	received 45
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:20.947	debug	for StorageloadPumpStarts
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:20.947	debug	received 2001
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:20.068	debug	for StorageLoadPumpHours
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:20.068	debug	received 109
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:19.148	debug	for Storageloadpump
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:19.148	debug	received 0
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:18.278	debug	for StorageExitTemp
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:18.278	debug	received 48.75;ok
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:18.096	debug	for StorageDelay
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:18.096	debug	received 0
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.873	debug	for Status02
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.873	debug	received auto;60;75.0;70;65.0
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.700	debug	for Status01
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.700	debug	received 37.5;35.5;5.812;41.5;50.0;off
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.514	debug	for Statenumber
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.514	debug	received 7
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.341	debug	for ReturnTempMax
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.341	debug	received 60.44
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.165	debug	for ReturnTemp
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.165	debug	received 35.62;64965;ok
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.976	debug	for ReturnRegulation
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.976	debug	received on
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.803	debug	for RemainingBoilerblocktime
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.803	debug	received 5
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.630	debug	for PumpPowerDesired
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.630	debug	received 100
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.460	debug	for PumpPower
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.460	debug	received 70
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.263	debug	for PumpHours
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.263	debug	received 8766
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.090	debug	for PrVortexFlowSensorValue
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.090	debug	received 0
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.916	debug	for PrimaryCircuitFlowrate
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.916	debug	received 10.44
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.739	debug	for PrEnergySumHwc1
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.739	debug	received 112983426
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.555	debug	for PrEnergySumHc1
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.555	debug	received 2211222675
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.371	debug	for PrEnergyCountHwc1
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.371	debug	received 411790
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.186	debug	for PrEnergyCountHc1
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.186	debug	received 16065305
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.001	debug	for PowerValue
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.001	debug	received 13 03 58 0e 64 10
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.800	debug	for PositionValveSet
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.800	debug	received 0
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.627	debug	for PartloadHcKW
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.627	debug	received 8
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.455	debug	for OutdoorstempSensor
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.455	debug	received 5.81;ok
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.274	debug	for ModulationTempDesired
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.274	debug	received 19.0
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.096	debug	for minIgnitiontime
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.096	debug	received 0.2
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:13.925	debug	for maxIgnitiontime
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:13.925	debug	received 2.0
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:13.752	debug	for maintenancedata_HwcTempMax
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:13.752	debug	received 113.56
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:13.575	debug	for IonisationVoltageLevel
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:13.575	debug	received 80.9
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:13.399	debug	for Ignitor
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:13.399	debug	received off
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:12.555	debug	for HwcUnderHundredStarts
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:12.555	debug	received 83
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:11.712	debug	for HwcTypes
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:11.712	debug	received 1
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:10.873	debug	for HwcTempMax
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:10.873	debug	received 65.00
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:09.953	debug	for HwcTemp
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:09.953	debug	received 41.81;ok
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:09.076	debug	for HwcSwitch
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:09.076	debug	received on
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:08.199	debug	for HwcStarts
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:08.199	debug	received 900
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:08.021	debug	for HwcImpellorSwitch
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:08.021	debug	received no
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:07.797	debug	for HwcHours
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:07.797	debug	received 122
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:07.621	debug	for HwcDemand
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:07.621	debug	received no
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:07.449	debug	for HeatingSwitch
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:07.449	debug	received on
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:07.271	debug	for HcUnderHundredStarts
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:07.271	debug	received 12
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:07.099	debug	for HcStarts
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:07.099	debug	received 45400
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:06.924	debug	for HcPumpStarts
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:06.924	debug	received 6542
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:06.751	debug	for HcPumpMode
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:06.751	debug	received 3
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:06.582	debug	for HcHours
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:06.582	debug	received 4450
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:06.409	debug	for GasvalveUCFeedback
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:06.409	debug	received off
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:05.544	debug	for GasvalveUC
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:05.544	debug	received off
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:04.703	debug	for GasvalveASICFeedback
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:04.703	debug	received off
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:03.792	debug	for Gasvalve3UC
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:03.792	debug	received off
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:03.623	debug	for FluegasvalveOpen
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:03.623	debug	received on
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:03.453	debug	for Fluegasvalve
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:03.453	debug	received off
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:03.281	debug	for FlowTempDesired
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:03.281	debug	received 35.75
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:03.107	debug	for FlowTemp
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:03.107	debug	received 38.44;ok
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:02.929	debug	for FlowsetHcMax
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:02.929	debug	received 75.00
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:02.748	debug	for FloorHeatingContact
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:02.748	debug	received off
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:02.579	debug	for FlameSensingASIC
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:02.579	debug	received 572
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:02.399	debug	for Flame
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:02.399	debug	received off
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:02.230	debug	for FanSpeed
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:02.230	debug	received 0
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:02.049	debug	for FanMinSpeedOperation
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:02.049	debug	received 750
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:01.877	debug	for FanMaxSpeedOperation
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:01.877	debug	received 4200
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:01.704	debug	for FanHours
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:01.704	debug	received 4656
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:01.531	debug	for extWP
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:01.531	debug	received on
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:01.360	debug	for ExtFlowTempDesiredMin
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:01.360	debug	received 40.00
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:01.182	debug	for ExternGasvalve
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:01.182	debug	received 240
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:01.010	debug	for DeltaFlowReturnMax
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:01.010	debug	received 14.06
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:00.837	debug	for CirPump
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:00.837	debug	received on
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:00.412	debug	telnet connected
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:00.410	debug	connect telnet to IP 192.168.243.41 port 8888
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:00.410	debug	to poll ctr 80 vals: CirPump, DeltaFlowReturnMax, ExternGasvalve, ExtFlowTempDesiredMin, extWP, FanHours, FanMaxSpeedOperation, FanMinSpeedOperation, FanSpeed, Flame, FlameSensingASIC, FloorHeatingC
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:00.370	debug	init common variables
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:00.370	debug	init variables
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:00.370	debug	start with interface ebusd
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:00.369	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v8.11.3
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:00.263	debug	statesDB connected
                                            ebus.0	2019-01-27 20:45:00.252	debug	objectDB connected
                                            host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:45:00.007	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 21497
                                            

                                            Und hier das von der zweiten:

                                            host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:48:00.382	info	instance system.adapter.ebus.1 terminated with code 0 (OK)
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	info	all http done
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:47 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:46 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:44 700.messages.HwcSFMode.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:43 700.messages.HwcParallelLoading.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:42 700.messages.HwcOpMode.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcFlowTemp.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:43:39 700.messages.HolidayTemp.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:43:33 700.messages.HolidayEndPeriod.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:39 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:36 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:41:1 700.messages.Hc2SummerTempLimit.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:57 700.messages.Hc2PumpStatus.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:47 700.messages.Hc2MixerMovement.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:46 700.messages.Hc2MinFlowTempDesired.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:45 700.messages.Hc2MaxFlowTempDesired.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:43 700.messages.Hc2HeatCurveAdaption.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:42 700.messages.Hc2HeatCurve.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:41 700.messages.Hc2FlowTemp.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2ExcessTemp.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:33:0 700.messages.Hc2AutoOffMode.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:28 700.messages.Hc2ActualFlowTempDesired.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:25 700.messages.Hc1RoomTempSwitchOn.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:24 700.messages.Hc1HeatCurveAdaption.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:21 700.messages.Hc1ExcessTemp.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:58:16 700.messages.Hc1CircuitType.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:58:15 700.messages.Hc1AutoOffMode.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:10 700.messages.Date.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:9 700.messages.CylinderChargeOffset.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:8 700.messages.CylinderChargeHyst.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:42:1 700.messages.currenterror.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.021	debug	request data from http://192.168.243.41:8889/data
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.021	debug	all telnet done
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:31.021	error	received ERR: read timeout for z1ValveStatus
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:27.170	debug	received 21 for z1QuickVetoTemp
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:26.246	debug	received 18 for z1NightTemp
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:25.323	debug	received 15 for z1HolidayTemp
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:24.399	debug	received 23 for z1DayTemp
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:23.476	debug	received 23 for z1ActualRoomTempDesired
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:22.553	debug	received 0 for YieldTotal
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:21.527	debug	received 1.6 for WaterPressure
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:20.501	debug	received 1120 for SolarYieldTotal
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:19.268	debug	received 5.66016 for OutsideTempAvg
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:18.037	debug	received 55 for HwcTempDesired
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:17.730	debug	received 50 for HwcStorageTemp
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:17.421	debug	received 80 for HwcMaxFlowTempDesired
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:16.398	debug	received 21 for Hc1SummerTempLimit
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:14.898	error	received ERR: read timeout for Hc1Status
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:12.029	error	received ERR: read timeout for Hc1PumpStatus
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:08.909	debug	received 0.0 for Hc1MixerMovement
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:08.601	debug	received 15 for Hc1MinFlowTempDesired
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:08.088	debug	received 58 for Hc1MaxFlowTempDesired
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:05.626	debug	received 1.3 for Hc1HeatCurve
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:04.600	debug	received 35.5 for Hc1FlowTemp
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:03.373	debug	received usage: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]] or: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VAL
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:03.369	debug	received 51.6717 for Hc1ActualFlowTempDesired
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:00.906	debug	received 5.8125 for DisplayedOutsideTemp
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:00.603	debug	received -26 for ContinuosHeating
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:00.414	debug	telnet connected
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:00.414	debug	connect telnet to IP 192.168.243.41 port 8888
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:00.414	debug	to poll ctr 25 vals: ContinuosHeating,DisplayedOutsideTemp,Hc1ActualFlowTempDesired,,Hc1FlowTemp,Hc1HeatCurve,Hc1MaxFlowTempDesired,Hc1MinFlowTempDesired,Hc1MixerMovement,Hc1PumpStatus,Hc1Status,Hc1S
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	debug	init common variables
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	debug	init variables
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	debug	start with interface ebusd
                                            ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v8.11.3
                                            host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:47:00.007	info	instance system.adapter.ebus.1 started with pid 21563
                                            

                                            Das sind nun ausgerechnet zwei Musterbeispiele, was die Gesamtzeit betrifft, aber TimeOuts sind trotzdem dabei.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            772
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus adapter
                                            67
                                            674
                                            147996
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo