      @Glasfaser sagte in Adapter: ebus:

      Hier mal ein Auszug : im aktuellen Log nach ioBroker Neustart alles sauber

      Das hängt davon ab, wann du den Neustart machst. Warte mal bis 18:00 Uhr, dann startet dasWetter wieder jede Minute...

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Rene_HM last edited by

        @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:

        @Glasfaser sagte in Adapter: ebus:

        Hier mal ein Auszug : im aktuellen Log nach ioBroker Neustart alles sauber

        Das hängt davon ab, wann du den Neustart machst. Warte mal bis 18:00 Uhr, dann startet dasWetter wieder jede Minute...

        Der Witz ist , dort im Cron vom Wetter war ich schon lange nicht mehr drin , bzw. darauf geachtet das sich dort etwas verstellt hat .

        Und wie schon geschrieben Tage / Wochen keine Problem damit ..

        habe den Cron angepasst .

        Ich teste mal , zumindest schonmal ein Anhaltspunkt ....
        sehr kurios 👻

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Mojito @Glasfaser last edited by

          Hallo zusammen,

          ich plane mir einen eBus-Adapter zuzulegen, um meine Wärmepumpe endlich "smart" zu machen.
          Bevor ich mir den entsprechenden Adapter (Esera USB oder doch Eigenbau?) kaufe und via Raspi / eBusD von John und dem IOBroker - eBus - Adapter installiere, wollte ich nach Erfahrungen mit einer Bartl Wärmepumpe (mit dem TEM SE 6001 Wärmepumpencontroller) im Einsatz? Existieren hier bereits csv-Files, die zumindest wesentliche Daten aus der Wärmepumpe zulassen? Zunächst für die Visu, später vielleicht auch mal zum Steuern der Heiz-Umwälzpumpe oder mehr.

          Danke,
          Gruß Ralf

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            mameier1234 last edited by

            Hallo,

            ich bin mit dem ebus Adapter ja echt glücklich, aber ich frage mich, warum denn der Cron zum erneuten Abfragen nicht innerhalb des Adapters ausgeführt wird ?

            Also ohne den Adapter per Instanzen-Cron hart neu zu starten.. Das müllt ja ein bisschen das log zu..... ?

            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @mameier1234 last edited by

              @mameier1234 Das spart Ressourcen in System: Der gesamte Adapter wird nur dann ausgeführt, wenn er etwas zu tun hat. und das ist selten. Die meiste Zeit würde er nur Rechenzeit und Speicher belegen, ohne etwas zu tun. Deshalb wird er beendet und startet nur, wenn etwas zu tun ist...

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                mameier1234 @Rene_HM last edited by

                @rene_hm Ok.. Aber wenn ich doch meine Heizungsdaten protokolliereen will (läuft der Brenner, Temperaturen usw.. ) , dann brauche ich doch relativ oft die aktuellen Daten .

                Ich setze z.B. meine Umwälzpumpe tagsüber per Script, sprich ich schreibe in den CMD Datenpunkt ... Damit das dann nicht ewig dauert, starte ich aktuell den ebus Adapter alle 30 Sekunden neu.. DAS nenne ich mal eine Belastung 🙂

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hasont
                  Hasont last edited by Hasont

                  Hallo, ich brauch mal eure Hilfe bei der eBus History
                  Den eBus verwende ich schon länger aber beim History bin ich bis jetzt immer gescheitert.
                  Ich hab eine Vailant VCS ohne Solar mit nem 430 Regler.
                  Nun hätte ich gerne in Vis eine Anzeige der Außentemperatur, Vorlauf oder ähnliches.
                  Nachfolgende Daten habe ich eingegeben aber ich bekomme damit keinen FLOW im VIS zur Anzeige.
                  history1.JPG
                  history2.JPG
                  history3.JPG
                  Ev. fehlt mir ja noch ein Plugin das ich im IoBroker installieren muss?
                  Unter "Sichtbarkeit" wird im VIS eine ObjektID abgefragt, was gibt man da ein?
                  Bei Grafik 1 - 3 habe ich die Valuedaten verlinkt.
                  Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
                  Horst

                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Hasont last edited by Rene_HM

                    @hasont du benötigst kein weiteres plugin...
                    Die ersten beiden Bilder sehen ja auch soweit gut aus.

                    Bei mir sieht das ganze so aus:

                    Bild1.PNG

                    Bild2.PNG

                    Unter Sichtbarkeit musst du nichts eintragen, das würde nur das ganze widget ausblenden...

                    Wenn du weiter die exception hast, müsstest du mal die web console im browser öffnen und dort nach der Ursache für die exception forschen:

                    Bild3.PNG

                    Du kannst den output der console auch hier posten und ich schaue mir das an..

                    Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hasont
                      Hasont @Rene_HM last edited by Hasont

                      @rene_hm
                      Hallo, danke für die Hilfe.
                      Bin leider kein Entwickler und daher nicht so fit.
                      Das denke ich benötigst du aus der Konsole. Kann da leider nix mit anfangen.
                      Konsole1.JPG
                      Ev. liegt es ja an der weiteren Anzeige mit dem Hinweis "Weitere Informationen"
                      Konsole2.JPG
                      Was müsste ich da tun. Läuft unter keinem anderen Browser und auch nicht am Handy

                      LG
                      Horst

                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Hasont last edited by

                        @hasont zeig mir mal bitte, wie das widget im vis konfiguriert ist...

                        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Hasont
                          Hasont @Rene_HM last edited by Hasont

                          @rene_hm

                          Hallo Rene, hoffe es ist das was du brauchst.
                          Hab in 2019 angefangen auf Basis vom DemoView dann mit Gartengießanlage und Wasserverbrauchsanzeige immer was erweitert. Der eBus läuft auch schon seit dieser Zeit aber nun wollte ich das eben auch mal sauber darstellen und bin grad dabei die möglichen Werte in der Vis zu sammeln. Lesen und Schreiben der Daten klappt schon prima und den eBus lasse ich derzeit alle 2 min. aktualisieren.
                          Hier hoffentlich die Daten die du brauchst.
                          Widget.txt
                          View.txt
                          HeizungsView.JPG
                          HeizungsView2.JPG
                          HeizungsView3.JPG

                          LG aus Fürth
                          Horst

                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Hasont last edited by Rene_HM

                            @hasont okay. das sieht soweit gut aus. Kannst du bitte im edit ebenfalls die Konsole öffnen? Dann aber bitte das log nicht als screen shot sondern als Text kopieren und hier posten. (du kannst alle Zeilen im log markieren und dann kopieren) Ich befürchte, da ist noch ein Fehler im widget ("oView is not defined" sollte im log eigentlich nicht vorkommen...) Welche Version vom ebus-Adapter verwendest du?

                            edit: doch noch etwas gefunden! ändere mal die ebus-Instanz von 1 auf "ebus.0"

                            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Hasont
                              Hasont @Rene_HM last edited by Hasont

                              @rene_hm
                              Hab ich gemacht > glaub jetzt heißt es erstmal etwas warten.

                              Sag mal, du hast nicht zufällig eine CalorMatic 430
                              Ich such mir grad einen Wolf wie ich die Heizungsraumtemperatur im Automaticbetrieb ändern kann.
                              Im Manuellen Betrieb geht das mit
                              write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20

                              Hier Auszug vom eBus, die ersten beiden sind nur "r"
                              localhost: find -d
                              430 ActualRoomTempDesiredHc1 = 24.00
                              430 DisplayedHc1RoomTempDesired = 23.0
                              430 DisplayedRoomTemp = 21.50
                              430 Hc1HeatCurve = 1.40
                              430 Hc1ManualOPRoomTempDesired = 22.0
                              430 Hc1OPMode = auto
                              430 OutsideTemp = 2.00;ok
                              430 RoomTemp = 23.75;ok
                              bai DateTime = valid;15:44:05;14.02.2021;3.000
                              bai FanHours = 16927
                              bai FlowTemp = 69.00;ok
                              bai HcHours = 14972
                              bai HwcHours = 1739
                              bai PumpHours = 28878
                              bai ReturnTemp = 63.38;64521;ok
                              bai SetMode = auto;62.0;50.0;-;0;0;1;0;0;0
                              bai Status01 = 64.0;63.0;3.000;62.0;58.0;off
                              bai Status02 = auto;60;69.0;80;57.0
                              bai StatusCirPump = off
                              bai StorageTemp = 58.00;ok
                              bai WaterPressure = 1.683;ok
                              broadcast outsidetemp = 2.000
                              broadcast vdatetime = 15:43:57;14.02.2021

                              Hurra, jetzt klappt es, vielen Dank!!
                              Flow.JPG

                              Dauert grad aber sehr lange und Browser meldet Zeitüberschreitung.

                              LG
                              Horst

                              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Hasont last edited by

                                @hasont konfiguriere dir mal die Y-Achse so, dass nicht unendlich viele Teilstriche sichtbar sind. Dann läuft das widget auch nicht in einen timeout...
                                Bzgl. der Datenpunkte kann ich leider nicht weiterhelfen. Vielleicht mal im Forum vom ebusd fragen...

                                Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Hasont
                                  Hasont @Rene_HM last edited by

                                  @rene_hm
                                  Mache ich später, konntest du die Text Datei öffnen?
                                  Hab es mal als Code eingestellt. Sind viele Fehler drin.
                                  Zum Thema schreibe ich mal John, der kann da bestimmt weiter helfen.

                                  Danke schon mal. Das Forum ist wirklich Klasse.
                                  Kennst du das?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                                  Läuft bei mir als Wasser und Gaszähler und ist ne echte Empfehlung wert 😉

                                  Horst

                                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Hasont last edited by

                                    @hasont ja, da ist wirklich noch ein Fehler im widget.
                                    Habe dazu mal ein issue im github angelegt:
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/42

                                    Die Text-Datei oben konnte ich auch nicht öffnen...

                                    rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.ebus

                                    closed Uncaught ReferenceError: oView is not defined #42

                                    Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Hasont
                                      Hasont @Rene_HM last edited by Hasont

                                      @rene_hm
                                      Hallo Rene, brauche leider nochmal deine Hilfe.
                                      Bei ReturnTemp wird die Rücklauftemperatur in 62.56 Grad angegeben.
                                      Im HistoryValue mit 64559 was zu einer falschen Anzeige führt.
                                      Die Werte sind im direkten Vergleich auch nicht 1:1 sondern weichen bei fast gleichem Zeitstempel (20ms) so um 2 Grad ab.
                                      Hab schon die Value getauscht aber das Problem wandert mit.
                                      ReturnTemp.JPG
                                      ReturnTemp2.JPG
                                      Hast du ne Idee was ich da machen könnte?

                                      PS: Die Fehler aus der Konsole konnte ich größtenteils beseitigen.
                                      Es waren meist Widgets deren URL am Wochenende scheinbar nicht erreichbar waren.
                                      Jetzt geht alles wieder sehr flott.
                                      LG
                                      Horst

                                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Hasont last edited by

                                        @hasont kannst du am Datenpunkt für die Rücklauftemperatur mal den Stift drücken und schauen, welchen Type die Variable hat? und vielleicht mal vergleichen mit einem Datenpunkt, wo es funktioniert... Die Datenpunkte sollten alle vom Type "string" sein...

                                        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Hasont
                                          Hasont @Rene_HM last edited by Hasont

                                          @rene_hm
                                          History
                                          ReturnTemp3.JPG
                                          ReturnTemp
                                          ReturnTemp4.JPG
                                          Darf ich das ändern?

                                          Edit:
                                          Habe "mixed" in "string" geändert und gespeichert, bleibt aber weiterhin 5stellig ohne Punkt.
                                          Es gibt da beim Datenpunkt ReturnTemp auch noch tempmirror, hoffentlich nimmt er nicht diesen Wert
                                          ReturnTemp5.JPG

                                          oder direkt mit ebusctl:
                                          Last login: Sun Feb 14 14:38:16 2021 from 192.168.1.164
                                          pi@raspberrypi:~ $ ebusctl
                                          localhost: r returntemp
                                          53.81;64674;ok

                                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Hasont last edited by

                                            @hasont sagte in Adapter: ebus:

                                            Es gibt da beim Datenpunkt ReturnTemp auch noch tempmirror, hoffentlich nimmt er nicht diesen Wert

                                            Aber die Werte würden zu dem Verhalten passen, oder?

                                            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            784
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus adapter
                                            68
                                            677
                                            148719
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo