      Rene_HM Developer @Hasont last edited by

      @hasont sagte in Adapter: ebus:

      Hast du ev. noch einen Tip warum er nur ab und zu mal die X-Achse anzeigt.

      Bisher gab es nur hin und wieder mal eine Meldung, dass die X-Achse gar nicht angezeigt wird. Aber sporadisch anzeigen und dann wieder nicht kenne ich noch nicht...
      Schau dir mal das log in der Konsole des browsers an, evtl. siehst du da etwas, oder poste das log als Text hier...

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        MaxPower 0 last edited by MaxPower 0

        Hallo!
        Habe den ebusd bei mir auch installiert, komme aber absolut nicht mehr weiter.

        Es ist egal ob die config lokal oder im internet liegt - ich bekomme keine Daten ausgelesen. Ich nutze einen Raspi 3 inkl. dem esera USB Adapter. Dieser wird auch gefunden auf /dev/ttyUSB0

        Wenn ich nun mir die Konfig aufrufe, dann wird keine Heizung (habe eine Vaillant geoTherm) gefunden. Das Ding ist - es hat schon funktioniert 😞

        root@raspberrypi:/# ebusctl info
        version: ebusd 21.2.v21.2
        signal: acquired
        symbol rate: 73
        max symbol rate: 120
        reconnects: 0
        masters: 3
        messages: 16
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 4
        address 03: master #11
        address 08: slave #11
        address 10: master #2
        address 23: slave
        address 25: slave
        address 31: master #8, ebusd
        address 36: slave #8, ebusd
        address 50: slave
        

        Ich finde den Fehler nicht und weiss gerade echt nicht weiter.

        Meine Konfig aktuell:

        EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 -l /var/log/ebusd.log --httpport=8889 --accesslevel=* --scanconfig=full --configpath=/home/pi/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de"

        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Braun
          Thomas Braun Most Active @MaxPower 0 last edited by

          @maxpower-0 sagte in Adapter: ebus:

          Ich finde den Fehler nicht

          Hier der erste Fehler:
          root@raspberrypi

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MaxPower 0 last edited by

            Danke für die schnelle Antwort. Ändert nur leider nichts.

            pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
            version: ebusd 21.2.v21.2
            access: *
            signal: acquired
            symbol rate: 85
            max symbol rate: 115
            reconnects: 0
            masters: 3
            messages: 16
            conditional: 0
            poll: 0
            update: 4
            address 03: master #11
            address 08: slave #11
            address 10: master #2
            address 23: slave
            address 25: slave
            address 31: master #8, ebusd
            address 36: slave #8, ebusd
            address 50: slave
            

            Und hier das log:

            2021-05-04 10:46:31.139 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
            2021-05-04 10:46:31.268 [bus notice] bus started with own address 31/36
            2021-05-04 10:46:31.269 [bus notice] signal acquired
            2021-05-04 10:46:32.125 [bus notice] new master 10, master count 2
            2021-05-04 10:46:32.142 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505042d000000 / 00
            2021-05-04 10:46:34.813 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
            2021-05-04 10:46:35.000 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5040100 / 0a03494611040502214009
            2021-05-04 10:46:36.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505072b000100000000 / 00
            2021-05-04 10:46:36.461 [bus notice] new master 03, master count 3
            2021-05-04 10:46:36.461 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac4028609b40503080000
            2021-05-04 10:46:36.628 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
            2021-05-04 10:46:39.572 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
            2021-05-04 10:46:40.163 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040101 / 092d0300000003000100
            2021-05-04 10:46:40.329 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000c4022d
            2021-05-04 10:46:41.269 [main notice] starting initial full scan
            2021-05-04 10:46:44.150 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
            2021-05-04 10:46:46.164 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b505072b000100000000 / 00
            2021-05-04 10:46:46.535 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac6028609b40503080000
            2021-05-04 10:46:46.700 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
            2021-05-04 10:46:48.255 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329d300 / 05d300636363
            2021-05-04 10:46:48.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
            2021-05-04 10:46:50.156 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b509040ef40000 / 00
            2021-05-04 10:46:50.566 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b5040101 / 091e0300000006000000
            2021-05-04 10:46:50.731 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b504010d / 050000008000
            2021-05-04 10:46:50.905 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290f00 / 050f00a20100
            2021-05-04 10:46:51.071 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329bb00 / 03bb0000
            2021-05-04 10:46:51.239 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329ba00 / 03ba0000
            2021-05-04 10:47:06.252 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290300 / 050300af0200
            2021-05-04 10:47:07.632 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
            2021-05-04 10:47:08.113 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080001471104050221
            2021-05-04 10:47:08.570 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603014009
            2021-05-04 10:47:09.101 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=10: 9.250;11:47:01;04.05.2021
            2021-05-04 10:47:10.100 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b505072b000100000000 / 00
            2021-05-04 10:47:10.748 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac9028609b40503080000
            2021-05-04 10:47:10.847 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
            2021-05-04 10:47:10.912 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
            
            
            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @MaxPower 0 last edited by

              @maxpower-0

              Versuchs mal mit --latency=30000 --receivetimeout=80000 und lass den configpath weg

              Den Esera USB Adapter hatte ich auch, funktionierte nur mit latency bei mir.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MaxPower 0 last edited by

                Danke für Deine Antwort - das hat leider am Ergebnis nichts verändert

                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @MaxPower 0 last edited by

                  @maxpower-0
                  "arbitration lost" ist ein Timing Problem, also du solltest ggf. die latency erhöhen. Musst dich halt ein bisschen spielen damit...

                  Ich hatte ein ähnliches Problem, musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde.
                  Hab mir dann aber einen anderen Adapter gekauft, der funktioniert um Vieles besser.
                  https://forum.fhem.de/index.php/topic,114988.0.html?PHPSESSID=tk16kvmfhcgekkmv07htjmduuu

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MaxPower 0 @MassiveAttack last edited by

                    @massiveattack said in Adapter: ebus:

                    @maxpower-0
                    "musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde."

                    DANKE

                    Das war es - hab heute morgen die Heizung neu gestartet und schon klappte alles. Darauf hätte ich auch früher kommen können. DANKE!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      PaiRo last edited by

                      Hallo zusammen,

                      ich bin neu in diesem Thema und dies ist auch mein erster Post, bisher konnte ich alles lösen dank diesem Forum allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Versuche seit 1,5Wochen den Ebus Adapter von Esera ans laufen zu bekommen.

                      Meine Anlage:
                      Therme - VC266/5-5
                      VMS 8 - Solarstation
                      VRC 700/6 Multimatic

                      meine aktuelle config:

                      EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                      

                      Ausgabe status:

                      root@raspberrypi:/home/pi# service ebusd status
                      ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                         Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
                         Active: active (running) since Fri 2021-07-02 15:09:31 CEST; 23min ago
                           Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                        Process: 4395 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Tasks: 4 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                 └─4402 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd --scanconfig=ful
                      
                      Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                      Jul 02 15:09:31 raspberrypi ebusd[4395]: Starting ebusd: ebusd.
                      Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                      

                      Ausgabe info:

                      root@raspberrypi:/home/pi# ebusctl i
                      version: ebusd 21.2.v21.2
                      signal: acquired
                      symbol rate: 38
                      max symbol rate: 150
                      min arbitration micros: 622
                      max arbitration micros: 3982
                      min symbol latency: 2
                      max symbol latency: 11
                      reconnects: 0
                      masters: 3
                      messages: 214
                      conditional: 3
                      poll: 0
                      update: 10
                      address 03: master #11
                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                      address 10: master #2
                      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                      address 31: master #8, ebusd
                      address 36: slave #8, ebusd
                      address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
                      

                      ich weis nicht wieso er die csv für die Geräte "ID=7000" und "ID=VMS02" nicht lädt. Hoffe es kann mir jemand helfen, habe das forum gefühlt 100 mal durchgelesen.

                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas Braun
                        Thomas Braun Most Active @PaiRo last edited by

                        @pairo sagte in Adapter: ebus:

                        ich weis nicht wieso er die csv für die Geräte "ID=7000" und "ID=VMS02" nicht lädt.

                        Weiß ich auch nicht. Aber ich weiß dass man sich nicht als root anmeldet.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          PaiRo last edited by

                          wow das ging schnell, für die Abfrage nicht als root?
                          Bleibt allerdings gleich

                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Thomas Braun
                            Thomas Braun Most Active @PaiRo last edited by

                            @pairo

                            Grundsätzlich meldet man sich nicht als root an.

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              PaiRo @Thomas Braun last edited by

                              @thomas-braun ok

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @PaiRo last edited by

                                @pairo sagte in Adapter: ebus:

                                --configpath=/etc/ebusd

                                Versuche mal Online die Daten zu holen .

                                EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                
                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  PaiRo @Glasfaser last edited by PaiRo

                                  @glasfaser

                                  habe es geändert, leider ist es nicht besser geworden:

                                  pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
                                  ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                                     Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
                                     Active: active (running) since Fri 2021-07-02 18:01:03 CEST; 11min ago
                                       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                                    Process: 7643 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Tasks: 4 (limit: 4915)
                                     CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                             └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s
                                  
                                  Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                                  Jul 02 18:01:03 raspberrypi ebusd[7643]: Starting ebusd: ebusd.
                                  Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                                  

                                  eher schlechter:

                                  pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
                                  version: ebusd 21.2.v21.2
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 23
                                  max symbol rate: 130
                                  min arbitration micros: 629
                                  max arbitration micros: 3956
                                  min symbol latency: 4
                                  max symbol latency: 8
                                  reconnects: 0
                                  masters: 3
                                  messages: 214
                                  conditional: 3
                                  poll: 0
                                  update: 10
                                  address 03: master #11
                                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                  address 10: master #2
                                  address 15: slave #2
                                  address 31: master #8, ebusd
                                  address 36: slave #8, ebusd
                                  address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
                                  

                                  ist es normal, dass ich nach einer config Änderung die Heizung aus und wieder einschalten muss?

                                  Ich mache immer:
                                  service ebusd stop
                                  nano /etc/default/ebusd - anpassen
                                  service ebbst start

                                  Danach findet er garnichts mehr. Schalte ich die Heizungsanlage aus und danach wieder ein findet er was - siehe oben ebusctl i

                                  Was mir noch aufgefallen ist, bei mir steht bei der Abfrage service ebusd status in Zeile 9 --pidfile /var/run/ebusd.pid```
                                  CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                  └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s

                                  das habe ich so noch nirgends gesehen, liegt es evtl. daran?
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @PaiRo last edited by

                                    @pairo
                                    Versuche mal damit ,hier war das gleiche :

                                    https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/119

                                    und einmal hier :

                                    https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/135

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      PaiRo @Glasfaser last edited by

                                      @glasfaser ok schaue ich mir an.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer last edited by Rene_HM

                                        Anscheinend gibt es ein Problem beim Lesen der Daten vom ebusd mit Version 21.2 .

                                        siehe issue im github

                                        Seit Version 21.2 vom ebusd werden teilweise Knoten mit eckigen Klammern im Namen gesendet. Das führt zum Absturz des Adapters. Ich arbeite derzeit an einem workaround. Gleichzeitig habe ich aber ein Ticket bei John30 eröffnet, weil ich mir nicht sicher bin, ob das evtl. ein Problem vom ebusd ist.

                                        Mich würde deshalb interessieren, wer das Problem noch hat und wie sich das auswirkt.
                                        Bei mir stellt sich das Problem im browser so dar:

                                        Bild1.PNG

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer last edited by

                                          Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.

                                          siehe auch github

                                          Es gibt folgende Änderungen:

                                          • ebusd in der Version 21.2 wird nun unterstützt
                                          • Datenpunkte, welche als Wert on / off liefern, können nun optional als Boolean interpretiert werden (muss im admin aktiviert werden). Der Datenpunkt im ioBroker ist dann vom Type boolean und liefert true /false. Original war es ein string und lieferte on / off

                                          Feedback ist wie immer willkommen...

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            Kanumouse @Rene_HM last edited by

                                            @rene_hm

                                            Kann das sein, dass es in dieser Version ei Problem mit dem Schreiben auf dem ebus gibt?
                                            Bisher hatte das bei mir problemlos funktioniert, seit dem update auf die neue Version nicht mehr.

                                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            855
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus adapter
                                            67
                                            673
                                            135598
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo