      Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by

      @kanumouse Was funktioniert denn konkret nicht? Gibt es Fehlermeldungen? Was sagt das log?
      Auf meinem System (live und test) habe ich keine Probleme...

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        Kanumouse @Rene_HM last edited by

        @rene_hm

        Im Log habe ich keine Fehlermeldung gefunden. Das Kommando wird richtigerweise durch mein Script in „cmd“ der ebus-Objekte geschrieben. Wenn die zyklische Abfrage des ebus erfolgt, verschwindet das Kommando auch von dort. Mit telnet kann ich auf port 8888 auch auf den ebusd zugreifen. Alle lesenden Abfragen des ebusd funktionieren auch fehlerfrei. Ich kann momentan das Problem leider nicht weiter eingrenzen.
        Was mit noch einfällt und mich gewundert hat: bei der ebus-Objekten ist auch unter „cmd result“ die Beschreibung des write-Befehls zu finden. Ist das richtig?

        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by Rene_HM

          @kanumouse erstelle mal bitte ein issue in github. Ich schaue mir das nochmal an...

          Bei mir sieht das so aus:

          bild.PNG

          und wie erkennst du, dass das Schreiben nicht funktioniert?

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kanumouse @Rene_HM last edited by

            @rene_hm

            Bei mir steht unter „cmdResult“-Wert das:

            usage: write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
            or: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
            ] (only if enabled)
            or: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
            Write value(s) or hex message.
            -s QQ override source address QQ
            -d ZZ override destination address ZZ
            -c CIRCUIT CIRCUIT of the message to send
            NAME NAME of the message to send
            VALUE a single field VALUE
            -def write with explicit message definition (only if enabled):
            DEFINITION message definition to use instead of known definition
            -h send hex write message:
            ZZ destination address
            PB SB primary/secondary command byte
            NN number of following data bytes
            DD data byte(s) to send

            Das nichts geschrieben wird sehe ich an den unveränderten Werten, die ich beim Lesen im Log mitlesen kann. Außerdem habe ich sicherheitshalber auch noch direkt an der Heizung kontrolliert. Vorher hat alles problemlos funktioniert, ich konnte z.B. Solltemperatungen, Heizprogramme, Wartungstermine, ect. schreiben.

            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by Rene_HM

              @kanumouse welche Version vom ebusd nutzt du? Hast du den auch aktualisiert? Funktioniert dein write-Befehl in Telnet noch?

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                Kanumouse @Rene_HM last edited by

                @rene_hm

                Ich benutze ebusd- Version 21.2.
                direkt mit telnetfunktioniert das Schreiben noch.

                Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by Rene_HM

                  @kanumouse und du nutzt in telnet den gleichen Schreibbefehl wie aus deinem script?

                  Das was als Resultat in cmdResult steht, ist das, was ich vom ebusd als Ergebnis auf die Ausführung des Kommandos erhalte. Wenn der ebusd mit

                  usage: write  ...
                  

                  antwortet, will er uns damit sagen, dass die Syntax des Befehls nicht passt. Da ich den Befehl aus dem Datenpunkt "cmd" direkt durchreiche, vermute ich ein Problem mit dem Kommando selbst.
                  Stelle den Adapter mal auf debug und poste das log.

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    Kanumouse @Rene_HM last edited by

                    @rene_hm

                    Also ich habe das jetzt noch einmal vo meinem anderen PC direkt mit telnet getestet. Ich kann alle Elemente fehlerfrei lesen, habe jetzt aber doch festgestellt, dass ich nicht schreiben kann. Dann kommt immer ERR: Element not found.
                    Kann z.B. PhoneNumber mit „read -f PhoneNumber“ lesen, aber nicht mit dem Kommando „write -c 470 PhoneNumber xxxxxxx“ schreiben.

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      Kanumouse @Kanumouse last edited by

                      @kanumouse

                      Hat jemand eine Idee, warum ich auf den ebus plötzlich mit telnet nicht mehr schreiben kann?
                      Das Lesen der Datenpunkte funktioniert einwandfrei.

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        Kanumouse @Kanumouse last edited by

                        @kanumouse

                        Ok, ich habe das Problem gefunden und kann jetzt auch schreiben.
                        Die ebusd-config habe ich um den Eintrag "accesslevel=*" ergänzt. War also ein Berechtigungsproblem. Warum das vorher funktioniert hat kann ich nicht nachvollziehen. Der Fahler ist also rein zufäälig mit dem Update des ebus-Adapter zu Tage getreten.
                        Der Adapter funktioniert also ordnungsgemäß.
                        Danke rene_hm für die Unterstützung!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Timmerx
                          Timmerx last edited by

                          HAllo LEute,

                          ich habe seit gestren das Problem, das ich keine Daten mehr von meine Ebus empfange.

                          Das Problem scheint der Port zusein

                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
                          error connecting to localhost:8888
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
                          error connecting to localhost:8888
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/ebusd
                          pi@raspberrypi:~ $ ebusctl --server=192.168.178.48 i
                          error connecting to 192.168.178.48:8888
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl info
                          error connecting to localhost:8888
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
                          error connecting to localhost:8888
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
                          error connecting to localhost:8888
                          
                          

                          Egal was ich eingebe ich bekomme immer diese Antwort.
                          Was ist da los?
                          Hat sich da die Portfreigabe in der Fritzbox geändert/gelöscht?
                          Oder ??? ....

                          Danke

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            cactus-online @Timmerx last edited by

                            @timmerx Läuft Dein eBusD ? Was sagen ?

                            systemctl status ebusd
                            
                            ps aux | grep -i ebusd
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              Cino last edited by

                              Ich hab dies neuerdings im Log stehen. Was hat das zu bedeuten?

                              
                              ebus.0
                              2021-10-03 09:52:08.245	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              
                              ebus.0
                              2021-10-03 09:52:08.243	info	all http done
                              
                              ebus.0
                              2021-10-03 09:52:08.162	info	found ebusd version 21.2
                              
                              ebus.0
                              2021-10-03 09:52:06.724	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value value: null
                              
                              ebus.0
                              2021-10-03 09:52:06.721	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null name SetMode
                              
                              ebus.0
                              2021-10-03 09:52:06.712	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value value: null
                              
                              ebus.0
                              2021-10-03 09:52:06.708	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null name SetMode
                              
                              ebus.0
                              2021-10-03 09:52:02.740	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                              
                              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Cino last edited by

                                @cino ebusd stellt den Datenpunkt zwar zur Verfügung, liefert aber keinen Wert dazu. Ich habe das erst mal als Warnung eingebaut, ist aber nur kritisch, wenn man genau den Datenpunkt benötigt...

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Timmerx
                                  Timmerx last edited by

                                  Hi

                                  bei mir war das Problem, das der Bus nicht gelaufen ist.

                                  🙄 🙄 🙄 🙄

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    Dre83 last edited by

                                    Hallo in die Runde,
                                    habe ein kleines Problem. Ich habe ein Gesheizung mit Pufferspeicher, Solarkollektoren und Trinkwasseranlage.

                                    Daten werden auch alle top geladen.

                                    address 01: master #6
                                    address 03: master #11
                                    address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402", loaded "vaillant/06.pms.csv"
                                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                    address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
                                    address 10: master #2
                                    address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                                    address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
                                    address 31: master #8, ebusd
                                    address 36: slave #8, ebusd
                                    address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                                    address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                                    address f7: master #20
                                    address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                                    
                                    

                                    Jetzt zum Problem. Sowohl in der "vaillant/06.pms.csv"

                                    r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0500",,,tempsensor,,,Temperature in solar flow (from solar collector)
                                    r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0600",,,tempsensor,,,Temperature in solar back flow (to solar collector)
                                    r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0700",,,tempsensor,,,Temperature in buffer flow (to buffer)
                                    r,,Ntc4Sensor,Ntc4Sensor,,,,"0800",,,tempsensor,,,Temperature in buffer back flow (from buffer)
                                    

                                    als auch in der "0a.pmw.hwc.csv"

                                    r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0000",,,tempsensor,,,T1 Temperature
                                    r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0100",,,tempsensor,,,T2 Temperature
                                    r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0200",,,tempsensor,,,T3 Temperature
                                    

                                    stehen NTC1Sensor, NTC2Sensor und NTC3Senor drin.

                                    Wie kann ich denn bei der Abfrage im ebusd Adapter im ioBroker unterscheiden, welchen er einsammelt.

                                    ntc.PNG

                                    Aktuell sammelt er Sensor 1-3 nur vom "hwc" ein und nicht vom "pms".

                                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Dre83 last edited by

                                      @dre83 wie sieht denn das ganze in den Datenpunkten in ioBroker aus? Intern schicke ich ein

                                      read -f  Ntc1Sensor
                                      

                                      an den ebusd.
                                      Du kannst aber auch basierend auf der Doku unter ebusd - Read ein eigenes Kommando bauen, welches du dann auf den Datenpunkt

                                      ebus.0.cmd
                                      

                                      schreibst.

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        Dre83 @Rene_HM last edited by Dre83

                                        @rene_hm Sorry aber ich verstehe die Frage nicht. Was meinst du mit "wie sieht es in den Datenpunkten aus"?

                                        Ich habe sowohl unter "pms" als auch bei "sc" und "hwc" z.B. den NTC Sensor 1. Allerdings bekomme ich nur für einen NTC1Sensor, einen NTC2Sensor, einen NTC3Sensor und einen NTC4 Sensor die Daten geliefert. Die anderen Sensoren, welche genauso heißen aktualisiert es nicht

                                        Also Umgehungslösung habe ich es aktuell so gelöst, dass ich auf dem Raspberry mit einem Cron-Trigger

                                        sudo crontab -e
                                        

                                        die Daten jetzt aller 5 Minuten mit dem Raspberry abfrage. Danach werden auch die Daten aller NTC-Sensoren sauber importiert.

                                        */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC1Sensor
                                        */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC2Sensor
                                        */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC3Sensor
                                        */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC4Sensor
                                        */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC1Sensor
                                        */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC2Sensor
                                        */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC3Sensor
                                        */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC4Sensor
                                        */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC1Sensor
                                        */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC2Sensor
                                        */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC3Sensor
                                        
                                        

                                        Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?
                                        Wenn ja wie ist dann die Syntax?

                                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Dre83 last edited by

                                          @dre83 sagte in Adapter: ebus:

                                          Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?

                                          Du kannst immer nur ein Kommando abschicken. Du kannst das aber per script lösen: erstelle dir ein Kommando nach dem anderen und schicke sie zeitlich versetzt. Alternativ schickst du ein Kommando, wartest auf das Ergebnis in ebus.0.cmdResult und schickst dann das nächste Kommando.

                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            Dre83 @Rene_HM last edited by

                                            @rene_hm
                                            Hi René,
                                            habe es genau so mit dem Script umgesetzt wie von Dir beschrieben. Funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Somit habe ich jetzt alles zentral im iobroker.
                                            Da konnte ich auch meine Cron-Jobs auf dem Raspberry auch löschen. (war ja im Endeffekt das selbe Vorgehen)

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            894
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus adapter
                                            67
                                            673
                                            135453
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo