      Hallo in die Runde,
      habe ein kleines Problem. Ich habe ein Gesheizung mit Pufferspeicher, Solarkollektoren und Trinkwasseranlage.

      Daten werden auch alle top geladen.

      address 01: master #6
      address 03: master #11
      address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402", loaded "vaillant/06.pms.csv"
      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
      address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
      address 10: master #2
      address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
      address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd
      address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
      address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
      address f7: master #20
      address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
      
      

      Jetzt zum Problem. Sowohl in der "vaillant/06.pms.csv"

      r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0500",,,tempsensor,,,Temperature in solar flow (from solar collector)
      r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0600",,,tempsensor,,,Temperature in solar back flow (to solar collector)
      r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0700",,,tempsensor,,,Temperature in buffer flow (to buffer)
      r,,Ntc4Sensor,Ntc4Sensor,,,,"0800",,,tempsensor,,,Temperature in buffer back flow (from buffer)
      

      als auch in der "0a.pmw.hwc.csv"

      r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0000",,,tempsensor,,,T1 Temperature
      r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0100",,,tempsensor,,,T2 Temperature
      r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0200",,,tempsensor,,,T3 Temperature
      

      stehen NTC1Sensor, NTC2Sensor und NTC3Senor drin.

      Wie kann ich denn bei der Abfrage im ebusd Adapter im ioBroker unterscheiden, welchen er einsammelt.

      ntc.PNG

      Aktuell sammelt er Sensor 1-3 nur vom "hwc" ein und nicht vom "pms".

      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Dre83 last edited by

        @dre83 wie sieht denn das ganze in den Datenpunkten in ioBroker aus? Intern schicke ich ein

        read -f  Ntc1Sensor
        

        an den ebusd.
        Du kannst aber auch basierend auf der Doku unter ebusd - Read ein eigenes Kommando bauen, welches du dann auf den Datenpunkt

        ebus.0.cmd
        

        schreibst.

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          Dre83 @Rene_HM last edited by Dre83

          @rene_hm Sorry aber ich verstehe die Frage nicht. Was meinst du mit "wie sieht es in den Datenpunkten aus"?

          Ich habe sowohl unter "pms" als auch bei "sc" und "hwc" z.B. den NTC Sensor 1. Allerdings bekomme ich nur für einen NTC1Sensor, einen NTC2Sensor, einen NTC3Sensor und einen NTC4 Sensor die Daten geliefert. Die anderen Sensoren, welche genauso heißen aktualisiert es nicht

          Also Umgehungslösung habe ich es aktuell so gelöst, dass ich auf dem Raspberry mit einem Cron-Trigger

          sudo crontab -e
          

          die Daten jetzt aller 5 Minuten mit dem Raspberry abfrage. Danach werden auch die Daten aller NTC-Sensoren sauber importiert.

          */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC1Sensor
          */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC2Sensor
          */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC3Sensor
          */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC4Sensor
          */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC1Sensor
          */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC2Sensor
          */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC3Sensor
          */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC4Sensor
          */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC1Sensor
          */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC2Sensor
          */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC3Sensor
          
          

          Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?
          Wenn ja wie ist dann die Syntax?

          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Dre83 last edited by

            @dre83 sagte in Adapter: ebus:

            Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?

            Du kannst immer nur ein Kommando abschicken. Du kannst das aber per script lösen: erstelle dir ein Kommando nach dem anderen und schicke sie zeitlich versetzt. Alternativ schickst du ein Kommando, wartest auf das Ergebnis in ebus.0.cmdResult und schickst dann das nächste Kommando.

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              Dre83 @Rene_HM last edited by

              @rene_hm
              Hi René,
              habe es genau so mit dem Script umgesetzt wie von Dir beschrieben. Funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Somit habe ich jetzt alles zentral im iobroker.
              Da konnte ich auch meine Cron-Jobs auf dem Raspberry auch löschen. (war ja im Endeffekt das selbe Vorgehen)

              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                winny1900 @Dre83 last edited by

                Hallo zusammen,

                Bei mir läuft es nun auch so la la.

                Meine frage: Wenn ich das hier ausführe steht da no data stored

                root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl find
                boiler nominal = no data stored
                boiler status = no data stored
                boiler tb = no data stored
                broadcast datetime = 11.398;10:15:34;12.10.2021
                buffer boiler_b = no data stored
                buffer flow = no data stored
                buffer heating = no data stored
                buffer nominal = no data stored
                buffer status_b = no data stored
                buffer tpm = no data stored
                buffer tpo = no data stored
                circuit1config manualT = no data stored
                circuit1config status = no data stored
                circuit1mode manualtemp = no data stored
                circuit1mode modeC1 = no data stored
                circuit1preferences dayTH = no data stored
                circuit1preferences heating_limit = no data stored
                circuit1preferences heatinglimit = no data stored
                circuit1preferences nightTH = no data stored
                circuit1preferences outsideTH = no data stored
                circuit1preferences pointtemp = no data stored
                circuit1preferences remotecontrol = no data stored
                circuit1preferences roomfrost = no data stored
                circuit1preferences supplyTH = no data stored
                curveC outsideC = no data stored
                curveC pointC = no data stored
                curveC supplyC = no data stored
                curveH outsideH = no data stored
                curveH pointH = no data stored
                curveH supplyH = no data stored
                heatpump coolkwh = no data stored
                heatpump coolmwh = -;31;00;00;0;0;0
                heatpump cycles = no data stored
                heatpump heatkwh = no data stored
                heatpump heatmwh = no data stored
                heatpump hours = no data stored
                heatpump nominal = no data stored
                heatpump status = no data stored
                heatpump tqa = 71;0;0d;02;1000;0;10.8
                heatpump tqe = 80;1;1d;00;1;7721;0.0
                heatpump twr = 70;0;0d;02;1000;0;6.9
                heatpump twv = 7;0;0d;02;1000;0;32.0
                heatpump volumekwh = no data stored
                heatpump volumemwh = no data stored
                heatpump waterkwh = no data stored
                heatpump watermwh = no data stored
                heatpump_m mode = 53;1;00;00;255;0;Extern gesperrt
                master 10u0503 = 1;0;0;0.0;1;0
                master data1 = 32.398;-;0;0;0;0;0;0;1;27.398
                master data2 = 0.000;53.000;0;0;2
                scan.06  = TEM;25440;0113;0000
                scan.08  = TEM;WE_1 ;3632;3030
                scan.15  = TEM;24849;0605;0102
                scan.18  = TEM;WE_2 ;3632;3030
                target dayC = no data stored
                target dayH = no data stored
                target limitH = no data stored
                target nightC = no data stored
                target nightH = no data stored
                target SpointS = no data stored
                target Ssummer = no data stored
                temperature boiler2 = no data stored
                temperature buffer1 = 96;0;0d;02;1000;0;32.4
                temperature buffer2 = no data stored
                temperature outside1 = no data stored
                temperature outside2 = no data stored
                temperature outside = 0;0;0d;02;500;-500;11.4
                temperature tqe1 = no data stored
                temperature twr1 = no data stored
                temperature twv1 = no data stored
                temperature water = 4;0;0d;02;1000;0;52.3
                unknow 01940048 = no data stored
                unknow 01960042 = no data stored
                unknow 01cc0042 = no data stored
                unknow 02c60040 = 70;65;04;28;-1;0;192
                unknow 02c80040 = 72;65;04;2a;1439;0;103
                
                

                Dann kann ich mit z.B.

                root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl r -c heatpump volumekwh
                218;10;0d;34;1000;0;0.0
                

                den wert holen.

                Nach einen reboot sind diese Werte alle wieder auf no data stored.

                Gibt's da ne Lösung für?

                Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @winny1900 last edited by

                  @winny1900 typischerweise lauscht der ebusd nur, was am Bus vorbeikommt. Wenn kein anderes Gerät die Daten abfragt, gelangen sie nicht auf den Bus und somit auch nicht in ebusd. Zusätzlich speichert ebusd keine Daten. Wenn du also möchtest, das bestimmte Daten aktualisiert werden, musst du sie aktiv abfragen, was du ja mit

                  ebusctl r
                  

                  schon machst.

                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    winny1900 @Rene_HM last edited by

                    @rene_hm also wenn ich dieses einmal eingelesen habe sind die Werte ja einmal da.

                    Wofür kann ich im ebus Adapter die Abfrage Werte eintragen die mit einem , getrennt werden?

                    Oder muss ich wenn ich diese Werte alle 5 min aktualisiert haben möchte das über ein Script lösen

                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @winny1900 last edited by

                      @winny1900 sagte in Adapter: ebus:

                      Wofür kann ich im ebus Adapter die Abfrage Werte eintragen die mit einem , getrennt werden?
                      Oder muss ich wenn ich diese Werte alle 5 min aktualisiert haben möchte das über ein Script lösen

                      nein, genau dafür ist die Funktion da. Ich schicke für jeden Wert, der in der Liste steht ein "read" an den ebusd inkl. Parameter, dass der read auch auf den Bus gelegt wird.. Das mit dem script benötigt man, wenn man weitere Parameter nutzen möchte, wie z.bsp. von @Dre83 oben beschrieben wurde

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        winny1900 @Rene_HM last edited by

                        @rene_hm okay das heißt wenn ich möchte das heatpump tqa ausgelesen wird, muss ich das dann da eintragen. Der Abfrage Punkt wäre tqa,usw......

                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @winny1900 last edited by

                          @winny1900 du musst den Namen des Datenpunktes (z.Bsp. tqa) eintragen. Bei mir sieht das so aus:

                          bild.PNG

                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            winny1900 @Rene_HM last edited by

                            @rene_hm

                            Wie ist den die richtige Schreibweise ? 2.JPG 1.JPG

                            hier heißt es buffer nominal und in der HTML nur nominal. Nominal gibt es auch mehrmal.

                            Müsste ich dann nominal, eitragen oder buffernominal, ??

                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @winny1900 last edited by

                              @winny1900 schau bitte die Datenpunkte in ioBroker an. Dort nimmst du den nur Namen des Datenpunktes.

                              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                winny1900 @Rene_HM last edited by

                                @rene_hm muss ich dafür Telnet haben ?

                                Weil die Werte stehen so in der Config.

                                Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @winny1900 last edited by

                                  @winny1900 nein, siehe hier (als Beispiel):
                                  bild.PNG

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    winny1904 last edited by

                                    2.PNG 1.PNG

                                    hab ich ja so richtig.

                                    Der Wert ist von 17:37 Uhr . Aktuell sind es 22,3

                                    3.PNG

                                    Nach dem ich auf dem PI
                                    ebusctl r -c temperature tqa1

                                    wird wieder Aktualsiert

                                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @winny1904 last edited by Rene_HM

                                      @winny1904 kannst du den Adapter mal auf debug schalten und schauen, welche Meldungen bzgl. tqa1 kommen?

                                      es wird geloggt, was per telnet gesendet wird und was vom ebusd wieder zurück kommt.
                                      Beispiel:

                                      2021-10-14 19:25:07.437	debug	received on for Hc1Pump
                                      2021-10-14 19:25:07.279	debug	send cmd read -f Hc1Pump
                                      2021-10-14 19:25:07.277	debug	received on for CirPump
                                      2021-10-14 19:25:07.083	debug	send cmd read -f CirPump
                                      

                                      Du kannst auch versuchen, anstatt

                                      tqa1
                                      

                                      den gleichen string wie am Raspi in die Liste aufzunehmen (ohne "ebusctl r ")

                                      -c temperature tqa1
                                      

                                      Komma kommt dann hinter tqa1 und dann das gleiche für den nächsten Wert...
                                      @Dre83 das könnte auch bei dir funktionieren...

                                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by

                                        @Dre83 , @winny1904 ich habe mal den Adapter ein wenig umgebaut. Man kann jetzt den circuit und weitere Parameter für die abgefragten Datenpunkte hinzufügen.
                                        Damit sollten die Möglichkeiten des ebusd komplett abbildbar sein. Der circuit und die zusätzlichen Parameter sind optional. Wenn man die weglässt, funktioniert alles wie bisher. Fügt man einen circuit hinzu, wird "-c circuit_name" dem Kommando hinzugefügt. Wenn man weitere Parameter laut ebusd-Doku hinzufügt, werden diese einfach mitgeschickt.
                                        Das ganze sieht im admin so aus:

                                        bild.PNG

                                        Wenn ihr wollt, könnt ihr das schon testen. Die Version liegt im github (aber noch nicht im NPM).
                                        Achtung: das ganze ist abwärtskompatibel, d.h. die neue Version übernimmt die Einstellungen von der alten Version. ABER: wenn man dann wieder die alte Version installiert, ist die Komma-separierte Liste leer. Dann einfach die Liste wieder eintragen und speichern...

                                        Ich baue jetzt die command-Funktion noch um. Damit kann man zukünftig mehrere Befehle wegschicken...

                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer last edited by

                                          @rene_hm sagte in Adapter: ebus:
                                          Im github und NPM liegt die 2.4.0 zum Testen bereit.

                                          siehe auch github
                                          Es gibt folgende Änderungen:

                                          • die Einstellung für die gepollten Datenpunkte und die für die History-Datenpunkte wurden überarbeitet. Man kann nun den circuit und weitere Parameter (beides optional) angeben.
                                          • Der Datenpunkt ebus.0.cmd interpretiert nun eine Liste von Kommandos.
                                          • Die vielen Warnungen aufgrund fehlender Daten wurde zu debug-Meldungen

                                          Feedback ist wie immer willkommen...

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            winny1900 @Rene_HM last edited by winny1900

                                            @rene_hm

                                            Moin danke.

                                            Das Heißt der Circuit ist gleich Schaltkreis. In minem Fall wäre es dann heatpump , buffer usw... ??

                                            Weil den Namen Nominal gibt's 2 mal bei mir. Wenn ich nun buffer nominal haben möchte schreibe ich bei Circuit buffer und bei Name Nominal richtig ?

                                            test.JPG

                                            Eine Frage am Rande. Wie finde ich den Telnet port von Pi raus ??

                                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            554
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus adapter
                                            67
                                            673
                                            134286
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo