    • Hiltex
      Hiltex last edited by

      Danke.

      Kannst du mir noch sagen, wie ich Datenpunkte wieder los werde, die ich nicht mehr sehen will?

      Ich hatte anfangs wirklich mal alle geladen um zu sehen, was da so kommt. Jetzt werde ich die unnötigen aber nicht mehr los. Selbst wenn ich alle lösche werden die nach einem Durchlauf wieder angelegt - mit dem Datum der letzten Aktualisierung von vor 3 Tagen.

      Ich hab auch ebusd schon gestoppt und neu gestartet, aber das hilft irgendwie nicht.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer last edited by

        Unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus habe ich die Version 0.7.0 gelegt. Dort ist der timeout im admin unter /ebusd einstellbar.

        Die Datenpunkte werden vom ebusd geholt. Also alles, was der ebusd hat, wird übertragen und in Datenpunkte überführt. Damit sollte es reichen, den ebusd auf dem Raspi neu zu starten und danach die Datenpunkte aus dem Objektbaum in iobroker löschen.

        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          Hiltex last edited by

          Probiere ich morgen aus. Danke.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hiltex
            Hiltex last edited by

            Ich habe gerade Version 0.7.0 getestet. Läuft schon besser mit dem Timeout, aber wenn ich alle Datenpunkte reinpacke, kommt nach einer Weile ein Telnet-Timeout. Auch sind einige Datenpunkte noch immer nicht lesbar wegen Timeout, obwohl vergleichbare Datenpunkte einwandfrei laufen. Beispiel:

            ebus.0	2019-01-30 18:35:22.336	debug	received 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Wednesday
            ebus.0	2019-01-30 18:35:21.205	debug	received 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Tuesday
            ebus.0	2019-01-30 18:35:20.223	error	received ERR: read timeout for ccTimer.Thursday
            ebus.0	2019-01-30 18:35:17.142	error	received ERR: read timeout for ccTimer.Sunday
            ebus.0	2019-01-30 18:35:12.487	debug	received 07:30;23:30;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Saturday
            ebus.0	2019-01-30 18:35:11.358	debug	received 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Monday
            ebus.0	2019-01-30 18:35:10.370	error	received ERR: read timeout for ccTimer.Friday
            

            Das wundert mich sehr. Allerdings kommt bei einigen auch ein Timeout, wenn ich die manuell abrufe. Hc1Status jedoch liefert sofort eine Antwort, obwohl hier im Log ein Timeout erscheint.

            Nachfolgend das gesamte Log:

            host.srv-iobroker-dev	2019-01-30 18:37:20.526	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (OK)
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	info	all http done
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup
            ebus.0	2019-01-30 18:37:17.582	debug	request data from http://192.168.243.41:8889/data
            ebus.0	2019-01-30 18:37:17.582	error	Telnet Server timeout
            ebus.0	2019-01-30 18:37:12.575	error	received ERR: read timeout for hwcTimer.Sunday
            ebus.0	2019-01-30 18:37:09.866	debug	received 07:00;23:30;-:-;-:-;-:-;-:- for hwcTimer.Saturday
            ebus.0	2019-01-30 18:37:08.532	debug	received 05:30;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for hwcTimer.Monday
            ebus.0	2019-01-30 18:37:07.608	debug	received 05:30;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for hwcTimer.Friday
            ebus.0	2019-01-30 18:37:05.765	debug	received 55 for HwcTempDesired
            ebus.0	2019-01-30 18:37:02.378	debug	received - for HwcStorageTempTop
            ebus.0	2019-01-30 18:37:00.533	debug	received - for HwcStorageTempBottom
            ebus.0	2019-01-30 18:36:59.605	debug	received 45.5 for HwcStorageTemp
            ebus.0	2019-01-30 18:36:58.671	debug	received auto for HwcSFMode
            ebus.0	2019-01-30 18:36:57.748	debug	received off for HwcParallelLoading
            ebus.0	2019-01-30 18:36:56.829	debug	received day for HwcOpMode
            ebus.0	2019-01-30 18:36:55.914	debug	received 80 for HwcMaxFlowTempDesired
            ebus.0	2019-01-30 18:36:52.982	error	received ERR: read timeout for HwcLockTime
            ebus.0	2019-01-30 18:36:50.113	error	received ERR: read timeout for HwcHolidayStartPeriod
            ebus.0	2019-01-30 18:36:47.702	debug	received 01.01.2015 for HwcHolidayEndPeriod
            ebus.0	2019-01-30 18:36:44.523	debug	received 0.0 for HwcFlowTemp
            ebus.0	2019-01-30 18:36:43.596	debug	received 01.01.2015 for HwcBankHolidayStartPeriod
            ebus.0	2019-01-30 18:36:42.673	debug	received 01.01.2015 for HwcBankHolidayEndPeriod
            ebus.0	2019-01-30 18:36:41.753	debug	received 15 for HolidayTemp
            ebus.0	2019-01-30 18:36:40.826	debug	received 01.01.2015 for HolidayStartPeriod
            ebus.0	2019-01-30 18:36:39.905	debug	received 01.01.2015 for HolidayEndPeriod
            ebus.0	2019-01-30 18:36:38.985	debug	received - for HcStorageTempTop
            ebus.0	2019-01-30 18:36:38.059	debug	received - for HcStorageTempBottom
            ebus.0	2019-01-30 18:36:37.139	debug	received 21 for Hc3SummerTempLimit
            ebus.0	2019-01-30 18:36:35.382	debug	received 0 for Hc3Status
            ebus.0	2019-01-30 18:36:34.463	debug	received off for Hc3RoomTempSwitchOn
            ebus.0	2019-01-30 18:36:33.537	debug	received 0 for Hc3PumpStatus
            ebus.0	2019-01-30 18:36:32.624	debug	received 0.0 for Hc3MixerMovement
            ebus.0	2019-01-30 18:36:31.701	debug	received 15 for Hc3MinFlowTempDesired
            ebus.0	2019-01-30 18:36:30.778	debug	received 90 for Hc3MaxFlowTempDesired
            ebus.0	2019-01-30 18:36:29.854	debug	received 0.0 for Hc3HeatCurveAdaption
            ebus.0	2019-01-30 18:36:28.931	debug	received 1.2 for Hc3HeatCurve
            ebus.0	2019-01-30 18:36:28.007	debug	received - for Hc3FlowTemp
            ebus.0	2019-01-30 18:36:26.979	debug	received 0.0 for Hc3ExcessTemp
            ebus.0	2019-01-30 18:36:25.486	error	received ERR: read timeout for Hc3CircuitType
            ebus.0	2019-01-30 18:36:21.893	error	received ERR: read timeout for Hc3AutoOffMode
            ebus.0	2019-01-30 18:36:19.491	debug	received 0.0 for Hc3ActualFlowTempDesired
            ebus.0	2019-01-30 18:36:19.184	debug	received 21 for Hc2SummerTempLimit
            ebus.0	2019-01-30 18:36:16.157	error	received ERR: read timeout for Hc2Status
            ebus.0	2019-01-30 18:36:11.842	error	received ERR: read timeout for Hc2RoomTempSwitchOn
            ebus.0	2019-01-30 18:36:09.428	debug	received 0 for Hc2PumpStatus
            ebus.0	2019-01-30 18:36:09.128	debug	received 0.0 for Hc2MixerMovement
            ebus.0	2019-01-30 18:36:08.102	debug	received 15 for Hc2MinFlowTempDesired
            ebus.0	2019-01-30 18:36:04.924	debug	received 90 for Hc2MaxFlowTempDesired
            ebus.0	2019-01-30 18:36:04.001	debug	received 0.0 for Hc2HeatCurveAdaption
            ebus.0	2019-01-30 18:36:03.078	debug	received 1.2 for Hc2HeatCurve
            ebus.0	2019-01-30 18:36:02.155	debug	received - for Hc2FlowTemp
            ebus.0	2019-01-30 18:36:00.921	debug	received 0.0 for Hc2ExcessTemp
            ebus.0	2019-01-30 18:35:58.863	debug	received mixer for Hc2CircuitType
            ebus.0	2019-01-30 18:35:57.119	debug	received eco for Hc2AutoOffMode
            ebus.0	2019-01-30 18:35:56.614	debug	received 0.0 for Hc2ActualFlowTempDesired
            ebus.0	2019-01-30 18:35:54.768	debug	received 21 for Hc1SummerTempLimit
            ebus.0	2019-01-30 18:35:51.625	error	received ERR: read timeout for Hc1Status
            ebus.0	2019-01-30 18:35:49.013	debug	received off for Hc1RoomTempSwitchOn
            ebus.0	2019-01-30 18:35:48.603	debug	received 1 for Hc1PumpStatus
            ebus.0	2019-01-30 18:35:48.201	debug	received 0.0 for Hc1MixerMovement
            ebus.0	2019-01-30 18:35:47.791	debug	received 15 for Hc1MinFlowTempDesired
            ebus.0	2019-01-30 18:35:47.380	debug	received 58 for Hc1MaxFlowTempDesired
            ebus.0	2019-01-30 18:35:46.970	debug	received 0.0 for Hc1HeatCurveAdaption
            ebus.0	2019-01-30 18:35:46.559	debug	received 1.3 for Hc1HeatCurve
            ebus.0	2019-01-30 18:35:45.428	debug	received 44 for Hc1FlowTemp
            ebus.0	2019-01-30 18:35:45.018	debug	received 0.0 for Hc1ExcessTemp
            ebus.0	2019-01-30 18:35:43.883	debug	received mixer for Hc1CircuitType
            ebus.0	2019-01-30 18:35:42.036	debug	received night for Hc1AutoOffMode
            ebus.0	2019-01-30 18:35:40.300	debug	received 57.0535 for Hc1ActualFlowTempDesired
            ebus.0	2019-01-30 18:35:38.700	error	received ERR: read timeout for FrostOverRideTime
            ebus.0	2019-01-30 18:35:34.719	error	received ERR: end of input reached for errorhistory
            ebus.0	2019-01-30 18:35:33.832	debug	received 1.5625 for DisplayedOutsideTemp
            ebus.0	2019-01-30 18:35:31.262	debug	received 30.01.2019 for Date
            ebus.0	2019-01-30 18:35:29.523	debug	received 25 for CylinderChargeOffset
            ebus.0	2019-01-30 18:35:27.777	debug	received 5 for CylinderChargeHyst
            ebus.0	2019-01-30 18:35:25.941	debug	received -;-;-;-;- for currenterror
            ebus.0	2019-01-30 18:35:24.192	debug	received -26 for ContinuosHeating
            ebus.0	2019-01-30 18:35:22.336	debug	received 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Wednesday
            ebus.0	2019-01-30 18:35:21.205	debug	received 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Tuesday
            ebus.0	2019-01-30 18:35:20.223	error	received ERR: read timeout for ccTimer.Thursday
            ebus.0	2019-01-30 18:35:17.142	error	received ERR: read timeout for ccTimer.Sunday
            ebus.0	2019-01-30 18:35:12.487	debug	received 07:30;23:30;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Saturday
            ebus.0	2019-01-30 18:35:11.358	debug	received 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Monday
            ebus.0	2019-01-30 18:35:10.370	error	received ERR: read timeout for ccTimer.Friday
            ebus.0	2019-01-30 18:35:07.302	error	received ERR: read timeout for BankHolidayStartPeriod
            ebus.0	2019-01-30 18:35:03.507	error	received ERR: read timeout for BankHolidayEndPeriod
            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.415	debug	received usage: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]] or: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VAL
            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.412	debug	telnet connected
            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.412	debug	connect telnet to IP 192.168.243.41 port 8888
            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.411	debug	to poll ctr 377 vals: ,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayStartPeriod,ccTimer.Friday,ccTimer.Monday,ccTimer.Saturday,ccTimer.Sunday,ccTimer.Thursday,ccTimer.Tuesday,ccTimer.Wednesday,ContinuosHeating,cu
            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	debug	init common variables
            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	debug	init variables
            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	debug	start with interface ebusd
            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	debug	set timeout to 360 sec
            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v8.15.0
            host.srv-iobroker-dev	2019-01-30 18:35:00.008	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 3940
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MGK last edited by

              Hallo zusammen,

              ich habe seit 2 Tagen nun auch den eBus Adapter am laufen, leider aber scheinbar nicht richtig.

              Auf der eBusd http Seite > [http://10.1.10.12:8889/data](http://10.1.10.12:8889/data) bekomme ich alle Daten angezeigt.
              19128_data.png

              Im ioBroker kommen aber nicht alle angezeigten Daten an bzw. nicht auf einmal oder immer noch nicht.

              In den letzten 2 Tagen kommen immer nach und nach mehr Daten an, aber bis jetzt leider immer noch nicht alle.
              19128_objekte.png

              Im Log sehe ich das der http Aufruf eigentlich immer ganz schnell beendet bzw. ab und zu auch gar nicht beendet wird.
              19128_log4.png

              Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?

              Grüße Matthias

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                NemoN last edited by

                probiere doch einmal Version 0.4.2, mit den neueren Versionen habe ich auch Probleme…

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hiltex
                  Hiltex last edited by

                  In der Github-Doku steht:
                  > All fields with data, lastup and from global section are parsed. All others are ignored at the moment.

                  Dein Screenshot von ebusd zeigt nur Datenpunkte, die noch nie aktualisiert wurden (lastup: 0 = Letztes Update: nie), daher werden die auch in ioBroker nicht angezeigt.

                  Wenn Du beispielsweise bai.messages.AATemp sehen willst, musst du diesen Datenpunkt in den Adaptereinstellungen hinterlegen. Dann wird der aktiv abgerufen und erscheint somit auch in ioBroker, wenn ein Ergebnis geliefert wird. Eintragen müsstest du einfach nur AATemp.

                  9433_bildschirmfoto_2019-02-08_um_16.22.40.png

                  Mir ist auch schon aufgefallen, dass andere (wahrscheinlich ältere) Anlagen viel mehr Datenpunkte broadcasten. Zumindest schlussfolgere ich das daraus, dass in älteren Beiträgen in diversen Foren selten ein Wort darüber verloren wird, dass man Datenpunkte aktiv abfragen muss. Bei meiner Therme kommt kaum etwas von alleine. Daher ist aktives polling gefragt.

                  Ich hab die Datenpunkte übrigens so ermittelt, dass ich mir die gesamten Datenpunkte von ebusd in eine Exceltabelle kopiert, mir dann vernünftige Listen daraus gebaut und sie immer blockweise abgefragt habe. Anschließend habe ich alle Datenpunkte entfernt, die statisch sind (z.B. AccessoriesOne und AccessoriesTwo), sowie alle, die für mich nicht zutreffen (z.B. Hc2 und Hc3 - ich habe nur einen Heizkreis). So kam ich dann zu meinem Set von den derzeitigen Datenpunkten.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    NemoN last edited by

                    Welche e-bus Komponenten (Brenner, Solar, etc) hast du bei deiner Anlage?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hiltex
                      Hiltex last edited by

                      Den Brenner und den Regler (VRC700). An die Solardaten komme ich irgendwie nicht ran, obwohl mir der Regler auch einen Ertrag anzeigt.

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        NemoN last edited by

                        steht eigentlich im json ganz als letztes:

                           },
                           "YieldLastYear": {
                            "name": "YieldLastYear",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           },
                           "YieldThisYear": {
                            "name": "YieldThisYear",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 1549645270,
                            "zz": 21,
                            "fields": {
                             "0": {"name": "energy", "value": 0},
                             "1": {"name": "energy", "value": 0},
                             "2": {"name": "energy", "value": 0},
                             "3": {"name": "energy", "value": 0},
                             "4": {"name": "energy", "value": 0},
                             "5": {"name": "energy", "value": 0},
                             "6": {"name": "energy", "value": 0},
                             "7": {"name": "energy", "value": 0},
                             "8": {"name": "energy", "value": 0},
                             "9": {"name": "energy", "value": 0},
                             "10": {"name": "energy", "value": 0},
                             "11": {"name": "energy", "value": 0}
                            }
                        
                        

                        bei mir = 0 weil ich (noch) keinen ertragssensor angeschlossen habe…

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hiltex
                          Hiltex last edited by

                          Die verfügbaren Datenpunkte variieren teils stark von Modell zu Modell.

                          Diese Datenpunkte gibt es bei mir garnicht, stattdessen nur SolarYieldTotal. Aber das meinte ich ja, den Ertrag bekomme ich angezeigt, aber die zugehörigen Messwerte nicht, beispielsweise den Volumenstrom oder den Wert des Temperaturfühlers, der da oben montiert ist.

                          Aber solange im ebusd-Log noch unbekannte Nachrichten auftauchen, ist auch klar, dass da durchaus noch Informationen da sind, die nur geparst werden müssten.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MGK last edited by

                            @NemoN:

                            Bingo mit der Version 0.4.2 funktioniert der Import aller Daten auf Anhieb!

                            @Hiltex:

                            Die Github Doku hatte ich mir durch gelesen und es auch mit separaten Werten probiert, z.B. SensorData, welche aber auch dann nicht importiert worden.
                            19128_sensordata.png
                            Nun mit der Version 0.4.2 wird auch SensorData automatisch importiert, ohne separaten Aufruf.

                            Wie hast du damals bei deiner Suche nach Werte die möglichen Datenblöcken separat abgefragt, im ioBroker oder oder mit ebusd auf der Konsole?

                            Meine Anlage besteht aus, Gastherme (Ecotec Exclusive), VRC700, VR90, VR920, Solar und RecoVair 260.

                            Ich werde nun von der Version 0.4.2 nach oben durch testen, bis zu welcher Version der Import funktioniert.

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              cactus-online last edited by

                              Hallo,

                              ich bin dankbar für diesen tollen Adapter (0.7.0). Ich habe jedoch noch "Probleme" mit dem Widget:

                              Das Auslesen der Rücklauftemperatur "ReturnTemp" meiner Vaillant Heizung liefert 3 Werte zurück 49.12;64749;ok (Rücklauftemperatur;tempmirror;Fühlerstatus). Leider entscheidet sich das Plugin für den letzten Zahlenwert als Wert für eine history-Variable. Stelle ich statt "ReturnTemp" "ReturnTemp temp.0" in der Konfiguration ein, dann kommt in der history-Variable nichts an. Alle Werte stehen in der Liste der Abzufragenden Datenpunkte und werden auch korrekt ausgelesen.

                              Log-Einträge:
                              ebus.0 2019-02-13 12:07:03.795 debug received 37.50 for ReturnTemp temp.0
                              ebus.0 2019-02-13 12:07:03.103 debug received 37.50;65002;ok for ReturnTemp

                              History Variablen:
                              value1 state
                              ebus history value 5 as JSON "ReturnTemp":"65002"

                              value2 state
                              ebus history value 6 as JSON

                              Was kann ich tun ?

                              Eine weitere Frage beschäftigt mich. Wofür steht in der Widget-Konfiguration "Zeitintervall:"? Egal was ich einstelle, es scheint sich nichts zu ändern.

                              VG,

                              TF

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Hiltex
                                Hiltex @Rene_HM last edited by

                                @Rene_HM Wäre es vielleicht möglich, das Loglevel von fehlgeschlagenen Leseversuchen von Error auf Warn zu setzen? Sporadisch sind bei immernoch bestimmte Werte nicht lesbar. Gern jedoch ein Error, wenn garnichts gelesen werden konnte 😉

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  mameier1234 last edited by

                                  ich merke gerade, dass ich wohl ein Problem habe...

                                  Adapter Version war 0.7.0

                                  system.adapter.ebus.0 2019-03-15 20:55:08.327 error schedule attribute missing
                                  system.adapter.ebus.0 2019-03-15 20:54:54.759 error schedule attribute missing

                                  Dann habe ich auf die 0.8.0 aktualisiert... gleiche Meldung ...

                                  any ideas ?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    mameier1234 last edited by

                                    Ok... selbst gefunden..

                                    In der Adapter Konfig hatte ich bei Zeitplanung nichts mehr drinn....

                                    Ich hatte das rausgenommen, da im Log immer drin stand "terminated" und dachte, dass das ein harter Abbruch wäre und nicht gut wäre, da man ja jetzt im Adapter einen Timeout setzen kann...

                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      onkel-ede @mameier1234 last edited by

                                      Hallo,
                                      was braucht es, um an die Daten eines Vaillant-Gerätes heranzukommen?
                                      Das zweipolige ebus-Kabel kommt aus meiner Wärmepumpe.
                                      Dieses würde ich auf einen eBus-Koppler-Ethernet (z.B. von esera) klemmen.
                                      Dann muss ich z.B. auf einem Raspi einen ebusd installieren (gibt es hierzu eine Anleitung?).
                                      Im iobroker installiere ich den ebus-Adapter und sprechen den ebusd mit der IP des Raspi an, auf dem der ebusd läuft.
                                      Oder kann ich beides auf einem Raspi laufen lassen?

                                      Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hiltex
                                        Hiltex @onkel-ede last edited by

                                        @onkel-ede
                                        Das Prinzip hast du schon richtig erkannt. Eine Anleitung zu ebusd findest du im entsprechenden Github-Repository
                                        Grundsätzlich spricht nichts dagegen, ioBroker und ebusd auf einem Pi kaufen zu lassen, außer vielleicht die Performance.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          leuchtturm @MGK last edited by

                                          @MGK
                                          Hi ich habe gesehen, du hast eine VR920 und ein vrc700.
                                          Mit welcher Hardware hast du den beiß Adapter verbunden?

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            ecki945 last edited by

                                            Nur zur Info:

                                            Derzeit läuft im fhem Forum wieder eine Sammelbestellung für ebus Platinen

                                            KLICK

                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            961
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus adapter
                                            68
                                            677
                                            148086
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo