      Cino last edited by

      ebusctl muss weg. Ohne hat es geklappt. Aber ich meine der Befehl muss alle 30 sek erfolgen, weil der Regler den Wert sonst wieder überschreibt.

      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        Ralf78 @Cino last edited by

        @cino said in Adapter: ebus:

        ebusctl muss weg. Ohne hat es geklappt.

        in der console? wäre mir neu das das ohne ebusctl geht.

        @cino said in Adapter: ebus:

        Aber ich meine der Befehl muss alle 30 sek erfolgen, weil der Regler den Wert sonst wieder überschreibt.

        das würde ich an deiner stelle mal schick lassen. das hat einen Grund, das der sollwert überschrieben wird.
        Warum nicht z1DayTemp ? ist das nicht der Raumtemp. sollwert ?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          Cino last edited by

          Ich teste noch. Ich habe das nur im Hinterkopf das der Regler seine Solltemperatur selbstständig in Intervallen überschreibt.

          Der Ebus Adapter hat einen DP wo man die Befehle reinschreiben kann. Da wird nichts mit der Konsole gemacht.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dirk99
            Dirk99 last edited by

            Hallo Zusammen,

            ich bin gerade dabei eine Vaillant Heizung mit einem Eresa Adapter an den Ebus zu bekommen. Am Ebus ist kein weiteres Gerät angeschaltet? Ich bekomme einfach keine vernünftige Daten übermittelt. Ist es eventuell nur möglich, wenn ein Abgesetztes Steuergerät installiert ist? Schnüffelt der ebusd nur an Meldungen zwischen Heizung und Steuergerät oder spuckt die Heizung zyklisch die vorhandenen Daten von der Heizung auf den Bus?

            Vielen Dank im Voraus

            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ?
              A Former User @Dirk99 last edited by A Former User

              @dirk-howold
              Wie alt ist dein Heizung ? Ich habe, wie schon geschrieben, 2 Jahre gebraucht um heruszufinden das in der Heizung der falsche Regler verbaut war.
              Ist ColoMatic oder so, soll aber Multimatic 700/x sein.

              Wie ebusd funktioniert kann ich nicht sagen. Vermute aber das der einmal "gelesene" Datenpunkte immer wieder einliesst.
              Wo der das Speichert, keine Ahnung. ich habe haufenweise leere Datenpunkte die der an den Iobroker ebus adapter schickt.
              Diese habe ich beim Probieren einmal eingelesen und bekomme die nun immer wieder.
              Ein Löschen im ioBroker Adapter bringt leider auch nichts.
              Ein neues Aufsetzen des RP3 mit ebusd kommt nicht in Frage. Bin ja froh da das überhaupt irgendwie funktioniert.

              Viel Lesen, Viel Probieren und viel Geduld.

              Dirk99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dirk99
                Dirk99 @Guest last edited by

                @dreistein Hallo Dreistein, die Heizung ist seit 2 Wochen verbaut. Ich bekomme beim Start vom ebusd halt immer auch Fehlermeldungen. Es werden Datenpunkte eingelesen wie Hersteller. Software, Hardware etc. aber nicht ein Temperatur Wert oder Statuswert der Heizung. Wie schon geschrieben an der Heizung am ebuds hängt nur das eresa Interface.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ?
                  A Former User last edited by A Former User

                  Mal was zum Probieren :

                  ebusctl find -F circuit,name,comment

                  tail -f /var/log/ebusd.log

                  ebusctl info


                  version: ebusd 22.2.p20220227
                  update check: revision v22.2 available
                  device: /dev/ttyUSB0
                  signal: acquired
                  symbol rate: 23
                  max symbol rate: 168
                  min arbitration micros: 325
                  max arbitration micros: 5564
                  min symbol latency: 5
                  max symbol latency: 10
                  reconnects: 0
                  masters: 4
                  messages: 644
                  conditional: 3
                  poll: 0
                  update: 10
                  address 00: master #1
                  address 03: master #11
                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0602;HW=5502", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                  address 10: master #2
                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                  address 31: master #8, ebusd
                  address 36: slave #8, ebusd

                  Viel Erfolg beim Probieren

                  Dirk99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dirk99
                    Dirk99 @Guest last edited by

                    @dreistein said in Adapter: ebus:

                    ebusctl info

                    das sieht bei mir wie folgt aus. Ich vermute es liegt am EMM00, denn das kann ich in keiner csv finden.

                    root@ebusd:~# ebusctl info
                    version: ebusd 22.2.p20220227
                    update check: revision v22.2 available
                    device: /dev/ttyUSB0
                    signal: acquired
                    symbol rate: 23
                    max symbol rate: 58
                    min arbitration micros: 248
                    max arbitration micros: 7901
                    min symbol latency: 0
                    max symbol latency: 21
                    reconnects: 0
                    masters: 4
                    messages: 14
                    conditional: 0
                    poll: 0
                    update: 2
                    address 00: master #1
                    address 03: master #11
                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0704;HW=7603", loaded "vaillant/08.bai.csv"
                    address 10: master #2
                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=EMM00;SW=0104;HW=8503"
                    address 31: master #8, ebusd
                    address 36: slave #8, ebusd

                    Dirk99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dirk99
                      Dirk99 @Dirk99 last edited by

                      @dirk99
                      Ich bekomme jetzt schon mal die Werte, indem ich eine andere CSV auf die 15.emm.cvs mit Symlink verwiesen habe, danke für den Support

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Sandmanyz last edited by Sandmanyz

                        Bei mir erscheinen dauerhaft unzählige Fehlermeldungen. Wie kann ich die abstellen?
                        Installiert ist der ebus-Adapter in der Version 3.0.2 und der ebus Daemon in der Version 22.2.
                        Die Werte werden ordnungsgemäß von der Heizung abgeholt obwohl diese Fehler erscheinen. Es betrifft meines Erachtens nur die Datenpunkte die ich im ebus-Adapter unter "ABGEFRAGTE DATENPUNKTE" eingetragen habe.

                        ebus.0	2022-06-14 08:45:17.359	info	all http done
                        ebus.0	2022-06-14 08:45:17.321	info	found ebusd update version version 22.3, vaillant/08
                        ebus.0	2022-06-14 08:45:17.317	info	found ebusd version 22.2
                        ebus.0	2022-06-14 08:45:16.533	error	max retries, skip cmd read -f Hc1HeatCurve
                        ebus.0	2022-06-14 08:45:16.532	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                        ebus.0	2022-06-14 08:45:15.965	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                        ebus.0	2022-06-14 08:45:15.398	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                        ebus.0	2022-06-14 08:45:14.831	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                        ebus.0	2022-06-14 08:45:14.263	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                        ebus.0	2022-06-14 08:45:13.696	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                        ebus.0	2022-06-14 08:40:29.980	info	all http done
                        ebus.0	2022-06-14 08:40:29.933	info	found ebusd update version version 22.3, vaillant/08
                        ebus.0	2022-06-14 08:40:29.926	info	found ebusd version 22.2
                        
                        MassiveAttack Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @Sandmanyz last edited by

                          @sandmanyz
                          "arbitration lost" bekomme ich auch manchmal, vielleicht fragst du auch zu schnell die Werte ab.

                          In diesem Fall verstehe ich die Abfrage ohnehin nicht, was soll sich an der Heizkurve ändern? Die stellst du einmal ein, und änderst sie im optimalen Fall nie wieder.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Sandmanyz last edited by

                            @sandmanyz sagte in Adapter: ebus:

                            Bei mir erscheinen dauerhaft unzählige Fehlermeldungen. Wie kann ich die abstellen?

                            Die Ursache des Fehlers sind Kollisionen auf dem Bus. Die Abfagen müssen in eine Lücke passieren, während andere Busteilnehmer gerade nichts senden. Wenn man zu viele Daten zu häufig abfragt, werden die Lücken immer kleiner und das führt zu dem Fehler: also weniger Daten in größeren Zeitabständen abfragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision auf dem Bus geringer

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • S
                              Sandmanyz @Rene_HM last edited by

                              @rene_hm @MassiveAttack
                              Danke für eure Antworten.

                              Ich sehe im ioBroker Protokoll, dass alle fünf Minuten ein Fehlereintrag erscheint. Warum passiert alle fünf Minuten etwas wenn nirgends fünf Minuten konfiguriert sind? Habt Ihr eine Idee?
                              5d365494-2e1a-49c0-b5ad-31561895c7b8-grafik.png

                              Die Zeitplanung der Instanz ist auch auf 60 Minuten konfiguriert...
                              738bcf10-8508-40be-af7e-ecbdfcca0dc2-grafik.png

                              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Sandmanyz last edited by

                                @sandmanyz Der Adapter ist seit 3.0 kein "scheduled" Adapter mehr, sondern ein ganz normaler, der per interner Zeitsteuerung arbeitet. Die Einstellung für "scheduled" sollte eigentlich gar nicht mehr vorhanden sein. Evtl. ist beim update von 2.x auf 3.0 hier etwas schief gelaufen. Normalerweise würde ich erwarten, dass der Adapter bei dir alle 120 Minuten die Daten liest. Evtl. den Adapter mal komplett löschen und neu installieren....

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Sandmanyz last edited by

                                  @rene_hm
                                  Ich habe den Adapter entfernt und neu installiert. Nun laufen die Abfragen, wie konfiguriert, alle halbe Stunde. Das ist schon mal gut.
                                  847c1327-d942-464b-b308-4178e5a24343-grafik.png

                                  Die Meldungen erscheinen dennoch. Mache ich beim eingeben der Datenpunkte was falsch? Aber sie werden ja aktualisiert obwohl Fehler im Protokoll erschienen.

                                  b03e83dc-fd61-4d81-b627-97ed57b0db6f-grafik.png

                                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Sandmanyz last edited by

                                    @sandmanyz aus meiner Sicht kannst du den Fehler ignorieren, da das eine Eigenheit vom ebus ist. Jeder Busteilnehmer versucht etwas auf dem Bus zu senden, wenn er denkt, es ist Zeit dafür. Wenn ein anderer Busteilnehmer zur ähnlichen Zeit senden will, gewinnt der der die höchste Priorität hat. Der andere meldet "arbitration lost" also "Zuteilung verloren". Im adapter ist ein retry eingebaut, der den Befehl dann einfach nochmal sendet. Deshalb funktioniert das Abholen der Daten ja auch... Wenn du auf debug log schaltest, wirst du Meldungen wie "retry to send data" finden. Eine Meldung "max retries, skip cmd" solltest du nicht sehen...

                                    Ich würde prüfen, ob es notwendig ist, deine Daten alle aktiv abzufragen. In vielen Fällen benötigen andere Busteilnehmer diesen Wert auch und sie werden deshalb bereits durch andere Busteilnehmer abgefragt. Der ebusd lauscht auf alle Nachrichten auf dem Bus und notiert Daten-Änderungen, die er auf dem Bus sieht.

                                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Sandmanyz @Rene_HM last edited by

                                      @rene_hm
                                      Ich habe die Datenpunkte ursprünglich mal in die Liste aufgenommen weil sie nicht aktualisierten. Jetzt habe ich alle Datenpunkte aus der Liste "abgefragte Datenpunkte" entfernt und beobachte mal ob/wann sie aktualisiert werden.

                                      Danke erst einmal für die Unterstützung 👍

                                      Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hiltex
                                        Hiltex @Sandmanyz last edited by

                                        @sandmanyz
                                        Lass die Datenpunkte ruhig drin, sollten sie nicht mehr aktualisiert werden. Meine Therme sendet fast nichts von alleine, ich muss alles aktiv abfragen, was mich interessiert

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Sandmanyz @Rene_HM last edited by Sandmanyz

                                          @rene_hm
                                          Ich habe es ohne Abfrage der Datenpunkte getestet. Leider aktualisieren die Datenpunkte dann nicht. Wie @Hiltex geschrieben hat, müssen bei mir auch viele Punkte aktiv abbgefragt werden weil die Datenpunkte sonst nicht aktualisieren.

                                          Bin jetzt auf die Version 2.5.1 des Adapters gegangen und habe nich mehr diese vielen Fehler im Protokoll.

                                          EDIT: Zu früh gefreut, kommen doch wieder die Fehler.

                                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Sandmanyz last edited by

                                            @sandmanyz ignoriere die Fehler doch einfach... Solange du kein "max retries, skip cmd" bekommst, werden die Daten gelesen, wenn auch erst beim zweiten Versuch...

                                            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            513
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus adapter
                                            67
                                            673
                                            134206
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo